vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Bugreports und Updatewünsche an die Firma contronics
Keine allgemeinen Fragen!

Moderator: Co-Administratoren

Auweia
Beiträge: 91
Registriert: 04.08.2012, 16:57
Wohnort: Regensburg
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Beitrag von Auweia » 22.07.2013, 15:26

Hallo,
in der HPInst 2.46 / CCU2 scheint es ein größeres Problem mit XmlRpcs zu geben, wie das Logfile beweist:
Es kommen diverse Batterie Leer - Meldungen, falsche LED16 Anzeigen, TFK Falschmeldungen
Ich werde auch deshalb wieder auf die 2.45 zurückgehen.
[
attachment=0]Logfile.txt[/attachment]

Viele Grüße :cry:
RaspberryMatic , Rpi4B, SSD, RPI-RF-MOD, 1x LAN-, 1x LAN RF Gateway, 90 HM-Geräte, HPCL (Prod)
Proxmox V8 auf Rpi5 mit 4GB, SSD, mit VM RaspberryMatic (Test)
RPI4B, 4GB, SSD, Influx-DB, Grafana, OWFS, 1-W, KNX, NodeRed, CometVisu (Prod)

Benutzeravatar
Mister2
Beiträge: 614
Registriert: 24.12.2010, 16:51

Re: vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Beitrag von Mister2 » 22.07.2013, 16:39

Mister2 hat geschrieben: Ich werde somit mal wieder auf "Homeputer CL 2.45 - 130404" zurückgehen
Noch ein Hinweis dazu:
Alleine das "Zurückgehen" auf "Homeputer CL 2.45 - 130404" hat leider nichts geholfen.
Erst als ich auch die Firmware der CCU wieder von 1.509 auf 1.508 zurückgeflasht hatte, waren die Probleme mit den Batteriemeldungen weg.

Aktuell habe ich wieder die CCU-Firmware 1.508 und "Homeputer CL 2.45 - 130404" drauf und die Fensterdrehkontakte und Schaltaktoren für Batteriebetrieb melden kein "Batterie schwach" mehr.

Das Problem scheint, zumindest bei der CCU1, im Zusammenhang mit CCU-Firmware 1.509 und "Homeputer CL 2.46 - 130409" zu stecken.
Vielleicht hilft das contronics ja bei der Fehlersuche.

PS: War mal wieder ein netter Updatetag. Ich wollte ja eigentlich nur mal schnell die CCU-Firmware und HPINST auf den aktuellen Stand bringen.
Jetzt, ca. 5 Stunden später, habe ich wieder den alten Stand, aber zumindest läuft wieder alles.
Und zum gefühlt 100 Mal der Gedanke "NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM".
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2

DieterPN
Beiträge: 20
Registriert: 27.10.2012, 22:31

Re: vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Beitrag von DieterPN » 22.07.2013, 18:45

Hallo,

ich habe auch die Batteriemeldungen (CCU1) seit ich gestern die Firmware 1.509 installiert habe.

Ich benutze Homeputer CL Studio und schreibe alle speziellen Objekt wie "Objekt für Batteriemeldungen" in ein Log-File. Die Meldungen kommen scheinbar bei jedem öffnen/schliessen der Module HM-Sec-SC und HM-Sec-RHS - über Nacht ist "Ruhe".

Ich habe erstmal wieder die Firmware 1.508 installiert und werde das Log-File beobachten.

Leider habe ich die "leeren" Batterien heute morgen schon zum recyclen gegeben... :cry:

Grüße

Dieter

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Beitrag von Daimler » 23.07.2013, 23:15

Hallo,

das betrifft anscheinend nicht nur die CCU-User.

Ich habe heute abend das Update für den Lan-Adapter auf 1.509 gemacht, um den Differenz-Temp-Sensor nutzen zu können - was aber dann doch mangels Unterstützung seitens HPCL noch nicht funktioniert.

Und nun werde ich auch mit 'Batterie leer'-Meldungen zugemüllt - aber auch (bisher) nur zu meinen Freunden HM-SCI-3-FM und TFKs HM-Sec-SC.
Sogar zu jenen, die an einer separaten Spannungsversorgung hängen. :?:
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

mikewolf99
Beiträge: 1322
Registriert: 13.08.2008, 20:57
Wohnort: Österreich nähe Wien
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Beitrag von mikewolf99 » 23.07.2013, 23:35

Hallo,
ich habe vermehrt Batt Meldungen speziell bei meinen FS20 Komponenten


mfg
mikewolf
CCU2 mit Cuxd und HP CLX ,3 x FHZ2000,2 Funkgateway (eckig),und 2 Funkgateway (rund),RS LanGate
ca 590 Komponenten gemischt HM und FS20 90/10)`CCU auf Cubie LXCCU,CCU auf RPi3 Pivccu,Iobroker auf HPgen8,
Tinker,orangepi,Odroid .....,Sonoffs,Xiaomi und ne Menge esp8266

contronics-RK
Beiträge: 954
Registriert: 18.07.2006, 15:58

Re: vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Beitrag von contronics-RK » 24.07.2013, 11:20

Hallo,

das Problem ist gefunden und behoben.
Es konnte mit den neuen Versionen des BidCos-Services auftreten.
Mit dem aktuellen Update der ExecEngine (Version 2.49) kann es nicht mehr passieren, dieser steht im Internet.
Mit freundlichem Gruss
CL-control - Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Beitrag von Daimler » 24.07.2013, 15:08

Hallo Herr Krapoth,

Super - nach den anfänglichen Update-Problemen der ExecEngine und unserem Telefonat sind die (falschen) 'Batteriemeldungen' nicht mehr da.
Sogar meine immer wieder bemängelten (falschen) Meldungen in der hystorie.hst zum speziellen 'Objekt für Verbindungsfehler' beim Projektstart scheinen verschwunden zu sein. :o

Danke.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

PeterM
Beiträge: 761
Registriert: 14.10.2008, 10:15
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Walldorf/Baden
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Beitrag von PeterM » 24.07.2013, 17:35

Hallo Herr Krapoth,

wie sieht das mit der CL-Box aus? Dort habe ich Version 2.45 Rel 130404.

Viele Grüße,
PeterM

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Beitrag von Herbert_Testmann » 28.07.2013, 22:58

contronics-RK hat geschrieben:Hallo,

das Problem ist gefunden und behoben.
Es konnte mit den neuen Versionen des BidCos-Services auftreten.
Mit dem aktuellen Update der ExecEngine (Version 2.49) kann es nicht mehr passieren, dieser steht im Internet.
Auf meiner CCU 2 haben sich die Geräte mit angeblich leeren Batt geändert. Weg sind die Batt Meldungen, die nicht am Gerät oder der CCU angezeigt werden aber noch nicht. Derzeit betrifft es bei mir einen Wandthermostat.
Es könnte sein, dass die Meldungen bei Geräten weg sind, die über Lan Konfig Adapter mit der CCU2 verbunden sind. Der betroffene WT ist default mit der CCU verbunden.

Also neuer Versuch ....
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Pietro
Beiträge: 246
Registriert: 17.07.2006, 00:37
Wohnort: Austria

Re: vermehrte leere Batteriemeldungen bei CCU2 ?

Beitrag von Pietro » 29.07.2013, 15:53

Hi,

also bei mir sind die Batteriemeldungen gänzlich verschwunden, ich habe allerdings keine Wandthermostate in Verwendung...

lg Pietro
--------------------------------------------
535 Kanäle in 130 Geräten
--------------------------------------------

Antworten