Hallo,
ich habe alle Raumregler und alle Stellantriebe angelernt. Ich habe eine Ansicht gebastelt in der man alle Temperaturen und die Stellung aller Stellantriebe sehen kann. Anhand der Stellung der Stellantriebe steuere ich auch meine Heizungspumpe.
Leider werden die Stellantriebe nicht immer aktualisiert. Manchmal nur wenn man die EXEC-Engine neu startet.
Ist das Problem bekannt? Ich brauche schnell eine Lösung da sonst die Regelung nicht funktioniert.
Danke!
Gruß Markusss
PS: Die Stellantriebe werden in der CCU immer aktuell angezeigt.
Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert
Moderator: Co-Administratoren
Re: Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert
Noch was...
die Raumthermometer werden auch nicht immer zuverlässig abgefragt und angezeigt - nach jedem Neustart der EXEC-Engine melden andere Raumregler zuverlässig und andere melden ihre Temperatur/Luftfeuchtigkeit nicht.
Bitte Fehler beheben! Schnell! Die Heizperiode hat angefangen und nun kommen alle Probleme...
Ich arbeite mit den aktuellen über Update herunterladbaren Versionen .
Gruß Markus
die Raumthermometer werden auch nicht immer zuverlässig abgefragt und angezeigt - nach jedem Neustart der EXEC-Engine melden andere Raumregler zuverlässig und andere melden ihre Temperatur/Luftfeuchtigkeit nicht.
Bitte Fehler beheben! Schnell! Die Heizperiode hat angefangen und nun kommen alle Probleme...
Ich arbeite mit den aktuellen über Update herunterladbaren Versionen .
Gruß Markus
Re: Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert
Hallo,
6 Einträge weiter unten hättest Du es gesehen:
"Heizungsventilverstellung VD,Datenübernahme von CCU"
Ist von Contronics in Bearbeitung!
Gruß,
Andreas
6 Einträge weiter unten hättest Du es gesehen:
"Heizungsventilverstellung VD,Datenübernahme von CCU"
Ist von Contronics in Bearbeitung!
Gruß,
Andreas
Re: Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert
Ok wer lesen kann...
Aber besser einmal mehr gemeldet...also einmal zu wenig.
Wann gibt es das Update? Wie gesagt - die Heizperiode hat angefangen. Ich will ne Lösung haben!
Gruß Markusss
Aber besser einmal mehr gemeldet...also einmal zu wenig.
Wann gibt es das Update? Wie gesagt - die Heizperiode hat angefangen. Ich will ne Lösung haben!
Gruß Markusss
Re: Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert
Hallo,
denke wir haben ähnliche Probleme, vielleicht kann ich helfen.
Löse die Heizungssteuerung mit der Abfrage des Heizungsbedarfs der Ventilstellung (VD),
bedeutet: ist der Wert eines Verstellventils >= 1 so ist Bedarf zum Heizen und der Brenner wird eingeschaltet.
Ansonsten ist der aus.
Die Realisierung funktioniert stabil unter Kontrolle von CCU Programmen.
Die Möglichkeiten konkreter Steuer- und Regelung sind allerdings in der CCU begrenzt (oder ich hab das noch nicht gefunden). Aus diesem Grund soll das Homeputer System später die Steuer- und Regelungsaufgaben übernehmen. Hoffe auch auf die Änderungen nächste Woche.
Zur Zeit möchte ich erst mal das Homeputer-System zum visualisieren nutzen. Später dann, wenn stabil, mehr.
herzlichen Gruß,
Jerry
denke wir haben ähnliche Probleme, vielleicht kann ich helfen.
Löse die Heizungssteuerung mit der Abfrage des Heizungsbedarfs der Ventilstellung (VD),
bedeutet: ist der Wert eines Verstellventils >= 1 so ist Bedarf zum Heizen und der Brenner wird eingeschaltet.
Ansonsten ist der aus.
Die Realisierung funktioniert stabil unter Kontrolle von CCU Programmen.
Die Möglichkeiten konkreter Steuer- und Regelung sind allerdings in der CCU begrenzt (oder ich hab das noch nicht gefunden). Aus diesem Grund soll das Homeputer System später die Steuer- und Regelungsaufgaben übernehmen. Hoffe auch auf die Änderungen nächste Woche.
Zur Zeit möchte ich erst mal das Homeputer-System zum visualisieren nutzen. Später dann, wenn stabil, mehr.
herzlichen Gruß,
Jerry
-
- Beiträge: 954
- Registriert: 18.07.2006, 15:58
Re: Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert
Hallo,
dieser Fehler ist mit dem aktuellen Update behoben.
dieser Fehler ist mit dem aktuellen Update behoben.
Mit freundlichem Gruss
CL-control - Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.
CL-control - Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.