{gelöst} Lichtsensor HM-Sen-LI-O

Bugreports und Updatewünsche an die Firma contronics
Keine allgemeinen Fragen!

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Lichtsensor HM-Sen-LI-O

Beitrag von Herbert_Testmann » 27.05.2016, 09:13

Hallo

nein, es ist kein Problem und es sind Feinheiten und "heulen auf hohem Niveau" :)
Die Auflösung des Lichtsensors ist im Gegensatz zu allem bisher bei HM verfügbaren schon toll. Besonders im hellen Bereich.

Morgens habe ich für Rollläden auch eine Zeitgrenze die das Minimum fest legt. Wer möchte schon, dass um 04:00 die Rollläden hoch gehen :)

Aber abends ist der Lichtsensor an der derzeitigen Stelle schon 30 min auf 0,0 bevor ich gern die Rollläden absenken würde. Bisher hab ich zum Sonnenuntergang 20min addiert. Aber das ist eben auch eine feste Zeit und stimmt nur bei bewölkten oder Sonnentagen. Ich könnte jetzt natürlich sagen,
Wenn lux=0 dann
warte 30min
Rollladen runter.

Aber dazu beobachte ich erst mal die Diagramme mit den Daten an verschiedenen Tagen.

Wie schon geschrieben, alles nicht so wichtig und kein Problem der Hardware.

Das bei mir die HMIP (Test) Heizungskomponenten nicht in HPCL funktionieren, bzw. nur in eine Richtung ist da schon eher ein Problem :)
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: {gelöst} Lichtsensor HM-Sen-LI-O

Beitrag von Daimler » 27.06.2016, 11:53

Hi,
Herbert_Testmann hat geschrieben:Aber dazu beobachte ich erst mal die Diagramme mit den Daten an verschiedenen Tagen.
Bist Du hier schon weiter gekommen?

Ich habe meinen am Samstag auch im Testsystem an einer eigentlich günstigen Position in Betrieb genommen.
Allerdings unter FW 2.15.5 mit kopierter xml aus der 2.19.9
Die Meldungen habe ich einmal auf 8 Sekunden belassen (auch wenn es die History voll müllt), in HPCL auf 4 Nachkommastelen gestellt (2 hätten nat. gereicht) und die History eingeschaltet.

Hier fällt mir folgendes auf:
Teilweise immense Wertsprünge in rel. kurzen Zeitfenstern.

Code: Alles auswählen

26.06.2016/09:56:14;LI_SE_1;17925.6000;[2]
26.06.2016/09:57:44;LI_SE_1;19874.4000;[2]
26.06.2016/09:58:59;LI_SE_1;83555.8800;[2]
26.06.2016/09:59:06;LI_SE_1;77810.0400;[2]
26.06.2016/10:00:22;LI_SE_1;14895.2000;[2]
26.06.2016/10:01:41;LI_SE_1;16392.8000;[2]
26.06.2016/10:01:44;LI_SE_1;15648.2600;[2]
26.06.2016/10:02:59;LI_SE_1;21173.6000;[2]
26.06.2016/10:04:08;LI_SE_1;18111.2000;[2]
26.06.2016/10:05:43;LI_SE_1;20412.0000;[2]
26.06.2016/10:06:17;LI_SE_1;23330.5200;[2]
26.06.2016/10:07:33;LI_SE_1;18338.4000;[2]
26.06.2016/10:08:48;LI_SE_1;25493.6000;[2]
26.06.2016/10:09:17;LI_SE_1;37250.8700;[2]
26.06.2016/10:10:32;LI_SE_1;84108.5300;[2]
26.06.2016/10:12:01;LI_SE_1;86310.3600;[2]
26.06.2016/10:13:26;LI_SE_1;73608.1200;[2]
26.06.2016/10:14:31;LI_SE_1;52809.5800;[2]
26.06.2016/10:15:45;LI_SE_1;83713.7800;[2]
26.06.2016/10:16:46;LI_SE_1;85117.3300;[2]
26.06.2016/10:20:03;LI_SE_1;54186.3300;[2]
26.06.2016/10:21:18;LI_SE_1;93477.3100;[2]
Na ja, vielleicht hatten wir gestern ja besonders schnelle Wolken.

Zusätzlich muss ich Dir zustimmen - der 'Dunkelbereich' spielt sich ausschließlich hinter dem Komma ab.
Diese Daten aus einem sep. geschriebenen Textfile.

Code: Alles auswählen

Es wird dunkel
26.06.2016; 22:35:30 - Lichsensor: 1.1700
26.06.2016; 22:37:40 - Lichsensor: 1.0400
26.06.2016; 22:38:25 - Lichsensor: 1.0400
26.06.2016; 22:41:10 - Lichsensor: 0.9500
26.06.2016; 22:43:40 - Lichsensor: 0.8800
26.06.2016; 22:45:55 - Lichsensor: 0.8300
26.06.2016; 22:47:55 - Lichsensor: 0.7900
26.06.2016; 22:53:20 - Lichsensor: 0.7200
26.06.2016; 22:55:40 - Lichsensor: 0.6900
26.06.2016; 22:57:50 - Lichsensor: 0.6600
26.06.2016; 23:00:10 - Lichsensor: 0.5200
26.06.2016; 23:00:45 - Lichsensor: 0.2500
26.06.2016; 23:02:05 - Lichsensor: 0.0200
26.06.2016; 23:02:05 - Lichsensor: 0.0200
26.06.2016; 23:02:10 - Lichsensor: 0.0200
26.06.2016; 23:03:25 - Lichsensor: 0.0200
26.06.2016; 23:13:55 - Lichsensor: 0.0200
26.06.2016; 23:15:30 - Lichsensor: 0.0000
26.06.2016; 23:15:35 - Lichsensor: 0.0000
26.06.2016; 23:18:15 - Lichsensor: 0.0200
26.06.2016; 23:18:20 - Lichsensor: 0.0200

es wird langsam hell
27.06.2016; 03:57:35 - Lichsensor: 0.0100
27.06.2016; 03:58:50 - Lichsensor: 0.0200
27.06.2016; 04:01:25 - Lichsensor: 0.0000
27.06.2016; 04:04:00 - Lichsensor: 0.0000
27.06.2016; 04:04:00 - Lichsensor: 0.0000
27.06.2016; 04:04:50 - Lichsensor: 0.0100
27.06.2016; 04:06:05 - Lichsensor: 0.0200
27.06.2016; 04:07:30 - Lichsensor: 0.0500
27.06.2016; 04:07:30 - Lichsensor: 0.0300
27.06.2016; 04:08:45 - Lichsensor: 0.0500
27.06.2016; 04:09:55 - Lichsensor: 0.0500
27.06.2016; 04:11:25 - Lichsensor: 0.0800
27.06.2016; 04:12:05 - Lichsensor: 0.0500
27.06.2016; 04:13:20 - Lichsensor: 0.0800
27.06.2016; 04:15:05 - Lichsensor: 0.0800
27.06.2016; 04:16:20 - Lichsensor: 0.1100
27.06.2016; 04:16:20 - Lichsensor: 0.1100
27.06.2016; 04:17:50 - Lichsensor: 0.1100
27.06.2016; 04:19:05 - Lichsensor: 0.1400
27.06.2016; 04:20:20 - Lichsensor: 0.1700
27.06.2016; 04:20:20 - Lichsensor: 0.1500
27.06.2016; 04:21:35 - Lichsensor: 0.2000
27.06.2016; 04:21:40 - Lichsensor: 0.2000
27.06.2016; 04:22:35 - Lichsensor: 0.2000
27.06.2016; 04:23:50 - Lichsensor: 0.2600
27.06.2016; 04:24:40 - Lichsensor: 0.2600
27.06.2016; 04:25:55 - Lichsensor: 0.3100
27.06.2016; 04:27:15 - Lichsensor: 0.3700
27.06.2016; 04:27:30 - Lichsensor: 0.3400
27.06.2016; 04:28:45 - Lichsensor: 0.4000
27.06.2016; 04:30:00 - Lichsensor: 0.4600
27.06.2016; 04:30:05 - Lichsensor: 0.4500
27.06.2016; 04:31:20 - Lichsensor: 0.5200
27.06.2016; 04:32:30 - Lichsensor: 0.5500
27.06.2016; 04:33:45 - Lichsensor: 0.7200
27.06.2016; 04:35:55 - Lichsensor: 1.0100
27.06.2016; 04:37:10 - Lichsensor: 1.1600

Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: {gelöst} Lichtsensor HM-Sen-LI-O

Beitrag von Herbert_Testmann » 27.06.2016, 17:30

Hallo

ich habe die Werte mal täglich bei Sonnenuntergang mit geschrieben. Da könnte ich schon deutlich zwischen Bewölkung und Sonnentag unterscheiden.
Dann könnte ich zu meinem persönlichen Sonnenuntergang variabel 20 oder 40 Minuten addieren.

Im Moment habe ich dazu aber keine Lust. :)

Code: Alles auswählen

07.06.2016;21:30:00;138.04
08.06.2016;21:31:00;169.50
09.06.2016;21:32:00;109.36
10.06.2016;21:32:00;129.90
11.06.2016;21:33:00;114.06
12.06.2016;21:33:00;29.69
13.06.2016;21:34:00;23.72
14.06.2016;21:35:00;82.82
15.06.2016;21:35:00;11.61
16.06.2016;21:35:00;61.12
17.06.2016;21:36:00;130.16
18.06.2016;21:36:00;271.95
19.06.2016;21:36:00;179.34
20.06.2016;21:37:00;142.92
21.06.2016;21:37:00;483.53
22.06.2016;21:37:00;212.71
23.06.2016;21:37:00;187.25
24.06.2016;21:37:00;182.72
25.06.2016;21:37:00;258.99
26.06.2016;21:37:00;256.86 
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: {gelöst} Lichtsensor HM-Sen-LI-O

Beitrag von Daimler » 28.06.2016, 22:51

Hi,
Herbert_Testmann hat geschrieben:Im Moment habe ich dazu aber keine Lust. :)
Wenn Du mal wieder Lust hast, dann stelle doch bitte einmal Deine Werte nach 'offiziellem Sonnenuntergang' ein.

An der Stelle / zu dem Zeitpunkt, wo es bei mir - meinem Sensor - in die 0.10 Stellen ging, war es mit Sicherheit noch hell bzw. in der Dämmerung - auch mein FS20-DS meldete erst 15 Minuten später 'Dunkel'.
Passt ja auch mit dem Beitrag von User ?? - ich finde es nicht mehr - der die gleichen Hell / Dunkel-Porbs hatte!

Vielleicht verschieben wir / Du den Rest ja auch in einen anderen / neuen Fred - hat ja 100%ig nichts mit HPCL zu tun!
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: {gelöst} Lichtsensor HM-Sen-LI-O

Beitrag von Herbert_Testmann » 29.06.2016, 07:21

Daimler hat geschrieben:Hi,
Herbert_Testmann hat geschrieben:Im Moment habe ich dazu aber keine Lust. :)
Wenn Du mal wieder Lust hast, dann stelle doch bitte einmal Deine Werte nach 'offiziellem Sonnenuntergang' ein.
Hallo

die oben gezeigten Werte sind zu den Zeitpunkten aufgezeichnet, wo in HPCL SU ist.
Das die Sonnenuntergangszeit in HPCL um einige Minuten von der CCU WebUI Zeit abweicht, ist bei mir schon immer so.
Weil diese "offizielle" SU Zeit recht früh ist, baue ich mir schon immer meine eigene Variable MeinSU mit SU + "00:xx:00"

PS laut WEbUI ist SU heute 21:32
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Antworten

Zurück zu „homeputer CL - Bugs & Updatewünsche“