Seite 2 von 2

Re: HPCL4 kein Prowl

Verfasst: 11.12.2018, 19:34
von cl-control-RK
Hallo zusammen,

hier einige Infos:
Der Neustart-Button wurde entfernt weil es dabei keine geregelte Beendigung gab wie über ExecEngineWin, das führte zur Irritationen.
In künftigen Updates ist dieser Button wieder vorgesehen, inkl. geregelter Beendigung.

Zum Prowl-Problem kann ich derzeit noch nichts sagen, das muss noch geprüft werden.
Mit dem Aufruf anderer https-Seiten ist kein Problem bekannt.

Re: HPCL4 kein Prowl

Verfasst: 11.12.2018, 23:44
von mikewolf99
Hallo Hr. Krapoth,

ich verwendete diesen Restart button nur sofern sich die "execEngine" aufgehängt hat,
da dies ja dann leider dann nicht mehr via ExecEngineWin funktionierte .

danke für die Nachricht !

mfg

Re: HPCL4 kein Prowl

Verfasst: 12.12.2018, 17:57
von cl-control-RK
Hallo zusammen,

der Test hat ergeben, dass es in Version 2.47/2.48 passieren konnte, dass der Zugriff trotz Angabe https nur über http erfolgte.
Das konnte dann diesen Fehler verursachen.
Die neuen Version 2.49 in der das behoben ist steht als aktueller Update im Internet, damit sollte auch Prowl wieder funktionieren.

Danke für die vielen nützlichen Hinweise.

Re: HPCL4 kein Prowl

Verfasst: 12.12.2018, 22:42
von mikewolf99
Hallo ,

danke an alle Beteiligten !! :!:

Prowl funktioniert wieder einwandfrei !

Danke für die rasche Hilfe

mfg
mikewolf

Re: HPCL4 kein Prowl

Verfasst: 12.12.2018, 23:05
von NickHM
funktioniert wieder, danke