maestrone hat geschrieben: Deine Antwort hat mich auf die Idee gebracht, die Zeit die die UVR/Mischermoter benötigt vom abgeschalteten Zustand bis zum erreichen der (mittels Heizkurve und Aussentemperatur errechneten VL Temperatur) benötigten VL Temperatur zu ermitteln und diese als Grösse "Schaltzeit" in deinem Script angeben. Ein Aktor würde dann den gesamten Heizkreis/Wärmeverteilung in der UVR ein bzw. ausschalten (Variante2).
Zur ergänzenden Info:
Die beiden Systemvariablen "Schaltschelleniedertemp" und "Schaltschwellehochtemp" sind die Variablen, in welchen die "Dauer" in Sekunden eingetragen wird, welche der jeweilige Stellantrieb benötigt um komplett zu öffnen und wieder zu schliessen. In deinem Fall wären in diesen beiden Variablen dann in Sekunden einzutragen, wiel lange es dauert bis Dein Heizmodul beginnt, die richtige Wassermenge/Wassertemperatur etc. in den Heizkreis zu pumpen.
Ich habe damals zwei unterschiedliche Variablen getrennt für den Bereich oberhalb Solltemperatur und unterhalb Solltemperatur definiert, um das Script flexibler anpassbar an unterschiedliche Situationen zu machen. Grundsätzlich ist in den beiden Variablen immer der gleiche Wert anzugeben.