Hallo Eugen,
leider ist es zu einem erneuten Absturz / Einfrie
ren der CCU 2 gekommen. Es scheint einen Zusammenhang zwischen dem Skript und dem Absturz zu geben. Kann dies sein? Übersehe ich etwas?
Ich hoffe, dass Du hier weiterhelfen kannst.
Beste Grüße
HP
Ich habe die Aktivitäten nun aufgezeichnet:
Code: Alles auswählen
14:44:17 err local0 ReGaHss Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 97 0x61 [1] 0 0x00 [2] 99 0x63 [3] 0 0x00 [4] 100 0x64 [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
12:09:20 info daemon cuxd INIT \'xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999\' \'1892\'
12:09:09 info daemon cuxd write_proxy /tmp/cuxd_proxy.ini
12:09:09 info daemon cuxd CUx-Daemon(0.59b) on CCU(2.7.16) start PID:371
12:09:09 info daemon cuxd write_pid /var/run/cuxd.pid [371]
12:09:09 info user homematic started cux-daemon
12:09:09 info user 0e Programm initialisiert.
12:08:42 err user rfd HSSParameter::GetValue() id=BRIGHTNESS failed getting physical value.
12:07:57 debug user setclock Wed Mar 12 12:07:57 CET 2014
12:07:56 debug user setclock Try to get time from ntp.homematic.com
12:06:33 err daemon cuxd sendscript(127.0.0.1:8181) connect(0s) Connection refused
10:41:42 err daemon cuxd sendscript(127.0.0.1:8181) connect(0s) Connection refused
10:41:42 err user rfd XmlRpc transport error
10:41:42 err user rfd XmlRpcClient error calling event({[methodName:\"event\",params:{\"1007\",\"KEQ97664459:1\",\"TEMPERATURE\",26.600000}],[methodName:\"event\",params:{\"1007\",\"KEQ97664459:1\",\"HUMIDITY\",20}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
10:41:41 warning daemon cuxd disable events to 127.0.0.1:1999
10:41:41 err daemon cuxd sendbinrpc(127.0.0.1:1999) - write() Connection refused
10:39:58 err user rfd XmlRpc transport error
10:39:58 err user rfd XmlRpcClient error calling event({[methodName:\"event\",params:{\"1007\",\"JEQ0702177:1\",\"BRIGHTNESS\",254}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
10:39:32 err user rfd XmlRpc transport error
10:39:32 err user rfd XmlRpcClient error calling event({[methodName:\"event\",params:{\"1007\",\"KEQ97664459:1\",\"HUMIDITY\",22}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
10:39:32 err user rfd XmlRpc transport error
10:39:32 err user rfd XmlRpcClient error calling event({[methodName:\"event\",params:{\"1007\",\"KEQ97664459:1\",\"TEMPERATURE\",26.400000}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
10:37:07 err user rfd XmlRpc transport error
10:37:07 err user rfd XmlRpcClient error calling event({[methodName:\"event\",params:{\"1007\",\"KEQ97664459:1\",\"TEMPERATURE\",26.300000}],[methodName:\"event\",params:{\"1007\",\"KEQ97664459:1\",\"HUMIDITY\",20}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
08:43:57 err local0 ReGaHss Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 97 0x61 [1] 0 0x00 [2] 99 0x63 [3] 0 0x00 [4] 100 0x64 [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
07:11:02 err local0 ReGaHss Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 97 0x61 [1] 0 0x00 [2] 99 0x63 [3] 0 0x00 [4] 100 0x64 [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
07:09:43 err local0 ReGaHss Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 97 0x61 [1] 0 0x00 [2] 99 0x63 [3] 0 0x00 [4] 100 0x64 [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
06:23:01 err local0 ReGaHss Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = KEQ97664459:1 [../Platform/DOM/iseDOMdpHSS.cpp (77)]
06:23:01 err local0 ReGaHss Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (1517)]
06:23:01 err local0 ReGaHss Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {\"KEQ97664459:1\",\"LEVEL\",1.000000} result= [faultCode:-1,faultString:\"Failure\"] [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2627)]
06:23:01 err user rfd HSSParameter::SetValue() 1.000000 Put failed
04:14:01 info cron crond crond: USER root pid 3637 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
04:12:01 info cron crond crond: USER root pid 3633 cmd /bin/setHWClock.sh
00:10:50 notice user kernel klogd started: BusyBox v1.20.2 (2014-02-04 09:59:21 CET)
00:09:54 debug user rfd RX for KEQ97664459: @3009990721 RSSI=-59dB 0x22F04A -> 0x000000 WEATHER [KEQ888888]:\012 CNT=65,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x70\012 LOWBAT = 0\012 TEMP = 40\012 HUMIDITY = 52\012 RAINING = 0\012 RAINCNT =
1 x RaspberryMatic - tinker board S; 2 x Funk LAN Gateway (HM-LGW-O-TW-W-EU); 2 x HMW-Sen-SC-12-DR; 10 x Rollladenaktor (HM-LC-Bl1PBU-FM); 5 x Schalter ( HM-LC-Sw1PBU-FM); 4 x Schaltaktor (HmIP-BSM); 2 x Dimmer (HM-LC-Dim1TPBU-FM); 8 x Jalousienaktor-IP (HmIP-BBL); 8 x Fensterdrehgriff ( HM-Sec-RHS); 1 x Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-O); 1 x Außensenor (HM-WDS10-TH-O); 1 x Temperaturfüller ( HM-WDS30-TO); 1 x Wettersensor HmIP-SWO-B; 5 x Schalt-Mess-Steckdose (HMIP-PSM) , CUxD - Timer, CUxD SyS EX, WH-3000 SE Pro, Prowl Push, Serviemeldungen via Push; FW: 3.63.9.20220521 ; Historian V3.0.2;