mtacki hat geschrieben:mmh... aber in der ursprünglichen Anleitung wurde der Draht auch an dem Anschluss angelötet (s. erster Beitrag).
Den habe ich wohl nicht so detailliert angeschaut. Ich habe geschaut und gemessen, wo die Pads vo Schalter angeschlossen sind. Und daran habe ich den elektronischen Schalter angeschlossen. Masse war da nicht dabei.
mtacki hat geschrieben:@leknilk:
Aber die Batterie entlädt sich ja schon ohne dass das Relais ein einziges Mal geschaltet wird...
Ich kenne den alten 4fach Relaisaktor nicht persönlich und finde auch nicht genügend Daten dazu. Aber der ist für den Betrieb am Netzteil konzipiert und braucht wohl recht viel Ruhestrom (Edit: Habs gefunden: 26mA). Und unterhalb von 7V mußer gar nicht mehr funktionieren. Und eine 9V Blockbatterie ist schnell unter 7V. Die Nennkapazität erhält man bei Entladung auf ca. 5V.
Meine Entwicklung war ja historisch eine ganz andere. Bevor ich HM hatte habe ich einen Rollotrom 9200 mit einem Uniroll Fernsteuerempfänger ausgestattet. Die sind billig (14EUR) und so klein, daß man sie direkt über dem Wickler befestigen kann. Anschluß über Pfostenstecker aus der Bastelkiste. Dazu gibt es billige Einkanal und Fünfkanal Handsender.
HM kam erst später.
Der Relaisaktor war mir zu groß. Also habe ich als Zwischenlösung solche Fernsteuersender an die HM rangefrickelt, weil der Busware-Funkstick mit Uniroll nicht wirklich konnte.
Und als ich den ersten Prototyp des zugesägten Vierkanal-Batterie Aktors statt der Uniroll-Empfänger einsetzen wollte gabs eine neue Firmware für den Busware-Stick und ich konnte bei den Uniroll Empfängern bleiben. Die haben Open Kollektor Ausgänge. Und wenn es damit geht, geht es auch mit den Open Drain des Batterieaktors. Zeigt auch meine Schaltung für die Garagentore. Dort verwende ich einen Vierfachaktor (Batterieausführung) mit Photomos.
Die Ansteuerung des Photomos würde auch mit dem neuen HM-MOD-RE-8 Achtkanal Empfangsmodul funktionieren. Das ist wahrscheinlich noch kleiner als mein kleingesägter Vierkanalaktor und geht auch mit 5V und hat lt. ELV-Artikel auch schon 8 Open Kollektor Endstufen mit 100mA Belastbarkeit drin. Für den Photomos reichts allemal. Wie Du schon sagtest: Viele Wege führen nach Rom.
Bei den Rollotron 9600 könnte man sogar die Optokoppler/Photomos weglassen. Die Schalten nach Masse, brauchen aber einen recht langen Startimpuls.
Der Vierkanalaktor mit Relais war einer der ersten und ist noch immer ideal für Leute, die von Schaltplänen, Widerständen, Löten etc. nichts wissen wollen. Relaiskontakte sind halt sehr einfach und universell einsetzbar. Wer aber auch mal zusätzlich einen Optokoppler oder Photomos oder auch ein Relais (komplette Relaisplatinen gibts aus China für 1 EUR) anschließen kann und will, fährt mit den neuen 4- und 8-fach Aktoren besser.