Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Moderator: Co-Administratoren
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Hallo alle zusammen,
ich bin durch Zufall auf diese Seite gestoßen und habe mich gleich an die Arbeit gemacht.
Ich bekomme es einfach nicht in den Griff.
Woran kann es liegen, das die Betriebsstunden heute,laufende Woche und laufender Monat, auf NULL stehen, aber in laufendes Kalenderjahr und seit letzter Füllung jeweils 0,53 Std. stehen. Tank aktuell, sowie seit letzter Füllung, sind auch ok, aber beim Rest tut sich nichts.
Ich habe die scripte mehrmals eingefügt, ich weis nicht weiter, die variablen sind auch ok, die Bezeichnungen habe ich zur Sicherheit von der Webseite in die Variable kopiert, mehrmals.
Die CCU habe ich auch schon mehrmals neu gestartet, ohne Erfolg.
Ich hoffe Ihr habt einen Tipp für mich.
Ich nutze den neuen ” HomeMatic Zwischenstecker mit Leistungsmessung ” um die Betriebszeiten zu erfassen, das klappt sehr gut und ich brauche nicht am Brenner basteln.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich wie ich die Pushover Meldungen in Prowl Meldungen umsetze.
Liebe Grüße an Alle
Jürgen
ich bin durch Zufall auf diese Seite gestoßen und habe mich gleich an die Arbeit gemacht.
Ich bekomme es einfach nicht in den Griff.
Woran kann es liegen, das die Betriebsstunden heute,laufende Woche und laufender Monat, auf NULL stehen, aber in laufendes Kalenderjahr und seit letzter Füllung jeweils 0,53 Std. stehen. Tank aktuell, sowie seit letzter Füllung, sind auch ok, aber beim Rest tut sich nichts.
Ich habe die scripte mehrmals eingefügt, ich weis nicht weiter, die variablen sind auch ok, die Bezeichnungen habe ich zur Sicherheit von der Webseite in die Variable kopiert, mehrmals.
Die CCU habe ich auch schon mehrmals neu gestartet, ohne Erfolg.
Ich hoffe Ihr habt einen Tipp für mich.
Ich nutze den neuen ” HomeMatic Zwischenstecker mit Leistungsmessung ” um die Betriebszeiten zu erfassen, das klappt sehr gut und ich brauche nicht am Brenner basteln.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich wie ich die Pushover Meldungen in Prowl Meldungen umsetze.
Liebe Grüße an Alle
Jürgen
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Das Zauberwort heißt bei mir "hardware reset", die Neustarts aus der Systemsteuerung heraus haben auf meiner CCU nichts gebracht.
Jetzt funktioniert alles so wie es soll.
Bleibt nur noch das Problem mit Prowl als Pushmelder.
Einen schönen Maifeiertag allen.
Jürgen
Jetzt funktioniert alles so wie es soll.
Bleibt nur noch das Problem mit Prowl als Pushmelder.
Einen schönen Maifeiertag allen.
Jürgen
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Hallo,
ist es richtig das im Systemprotokoll alle Paar oder auch mehr Sek. die Einschlatzeit Protoklliert wird. Habe Das Protokoll mal mitgeschickt.
Eben hatte ich nur eine Brennerlaufzeit von 10 Sek.
Die "Systemvariable Brenner Status"steht aber die ganze Zeit auf Feuerung
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
Was kann das auslösen?
Gruß Günni[/code]
ist es richtig das im Systemprotokoll alle Paar oder auch mehr Sek. die Einschlatzeit Protoklliert wird. Habe Das Protokoll mal mitgeschickt.
Eben hatte ich nur eine Brennerlaufzeit von 10 Sek.
Die "Systemvariable Brenner Status"steht aber die ganze Zeit auf Feuerung
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
Was kann das auslösen?
Gruß Günni
Code: Alles auswählen
22:15:23 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:26 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:28 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:34 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:43 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:48 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:54 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:03 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:07 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:09 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:14 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:16 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:21 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:24 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:27 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:28 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:37 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:44 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:46 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:49 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:59 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:02 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:06 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:21 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:30 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:42 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:43 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein
22:17:46 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:11 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:24 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:27 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:30 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:34 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:38 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:40 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:46 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:51 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:58 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:03 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:12 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:16 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:25 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:30 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:37 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:47 22.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: aus
Gruß Günni
- JPS
- Beiträge: 1093
- Registriert: 07.08.2010, 22:51
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Ich nutze eine HM-SCI-3-FM, protokolliere die aber nicht im Systemprotokoll.Günni hat geschrieben:ist es richtig das im Systemprotokoll alle Paar oder auch mehr Sek. die Einschlatzeit Protoklliert wird.
Kommt der Kanal "Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6" bei dir von der gleichen Schnittstelle?
Sieht schon seltsam aus, in ccu-io-Highcharts zeigt meine HM-SCI-3-FM "normale Schaltvorgänge"...
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Hallo,
erst mal Danke,für dieses Projekt.
Genau das hatte ich mir in meinem Kopf gedacht, aber nicht hinbekommen. Keine Ahnung von Skripten. Und jetzt gibts das schon fertig.
Ich neme den Brennerstatus am Magnetventil über einen Optokopler der an das Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge, angeschlossen ist ab.
Warscheinlich ist das kabel zu lang. Probiere das grade aus. Habe den Eingang überbrückt, dann klappt es.
Gruß Günni
erst mal Danke,für dieses Projekt.
Genau das hatte ich mir in meinem Kopf gedacht, aber nicht hinbekommen. Keine Ahnung von Skripten. Und jetzt gibts das schon fertig.
Ich neme den Brennerstatus am Magnetventil über einen Optokopler der an das Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge, angeschlossen ist ab.
Warscheinlich ist das kabel zu lang. Probiere das grade aus. Habe den Eingang überbrückt, dann klappt es.
Gruß Günni
Gruß Günni
- JPS
- Beiträge: 1093
- Registriert: 07.08.2010, 22:51
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Ja, daran kann es liegen, wenn die Kabel an den HM-SCI-3-FM zu lang werden, gibt es auch Probleme, dann kann man sich z.B. mit einem Relais in der Nähe der HM-Schnitstelle behelfen.Günni hat geschrieben:Warscheinlich ist das kabel zu lang. Probiere das grade aus. Habe den Eingang überbrückt, dann klappt es.
Viele Erfolg bei der Suche.
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Hallo ich noch mal
Habe jetzt einen Kondensator 10uF/63V direkt am Modul, Plus Eingang/minus an Masse gelegt Dann habe ich schon deutlich weniger Meldungen im Systemprotokoll.
Ich habe kein HM-SCI-3-FM , ein Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge ist im Einsatz. Mit dem Relais dicht am Modul ist eine Gute Idee. Werde das morgen statt mit einem Relais mit einem Optokoppler versuchen.
Gruß Günni
Habe jetzt einen Kondensator 10uF/63V direkt am Modul, Plus Eingang/minus an Masse gelegt Dann habe ich schon deutlich weniger Meldungen im Systemprotokoll.
Ich habe kein HM-SCI-3-FM , ein Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge ist im Einsatz. Mit dem Relais dicht am Modul ist eine Gute Idee. Werde das morgen statt mit einem Relais mit einem Optokoppler versuchen.
Gruß Günni
Gruß Günni
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Hallo,
ich nehme den Brenner-Status mit einem "Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge" an dem Magnetventil Pumpe Brenner ab.
Dieses Modul hat nach einem Absturz immer den richtigen Status. Allerdings muss ein Kabel "zwei Adern"von der Heizung zum Modul gelegt werden.
Weil ich ungern Relais nehme habe ich das mit einen Optokoppler gemacht.
Noch mal Danke an alle die an der Heizoel Verbrauchsmessung mitwirken.
Gruss Günni
ich nehme den Brenner-Status mit einem "Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge" an dem Magnetventil Pumpe Brenner ab.
Dieses Modul hat nach einem Absturz immer den richtigen Status. Allerdings muss ein Kabel "zwei Adern"von der Heizung zum Modul gelegt werden.
Weil ich ungern Relais nehme habe ich das mit einen Optokoppler gemacht.
Noch mal Danke an alle die an der Heizoel Verbrauchsmessung mitwirken.
Gruss Günni
Code: Alles auswählen
21:41:50 23.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: ein
21:41:50 23.12.2014 Brenner Status
Feuerung
21:47:14 23.12.2014 Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6
Schaltzustand: aus
21:47:14 23.12.201
Gruß Günni
-
- Beiträge: 3974
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Die gibt es auch in fertig und VDE-gerecht in berührungssicherer Ausführung. Da ist dann auch schon der Elko mit eingebaut:Günni hat geschrieben: Weil ich ungern Relais nehme habe ich das mit einen Optokoppler gemacht.
WAGO Optokopplerklemme 859-712 Minusschaltend, Voelkner X17623 oder eibmarkt.com
WAGO Optokopplerklemme 859-772 Plusschaltend, Voelkner X17683 oder eibmarkt.com
Für die Berührungssicherheit wir noch eine Abschlußplatte 859-525 benötigt, eibmarkt.com
Ich hatte dafür aber keinen Platz, weil ich das in das Gehäuse der Heizungssteuerung integrieren wollte. Deshalb habe ich ein kleines 5V USB Steckernetzteil modifiziert: Steckerkappen weg, Leitungen durch die Pins, 100Ohm Vorwiderstand implementiert (falls nicht schon vorhanden) und an den 5V Ausgang noch den Optokoppler mit Vorwiderstand gelötet. Wenn man ein ordentliches Netzteil nimmt, bringt das bereits ohne den Optokoppler eine ordentliche Potentialtrennung mit artgerechten Kriechstrecken mit. Mit dem Optokoppler also eine doppelte Sicherheit und alles ist berührungssicher, da im Gehäuse des Steckernetzteils.
Für die Brennerausfallmeldung habe ich statt des Optokopplers ein 1EUR Relaismodul chinesischer provenienz an den Ausgang des Netzteils geschaltet. Hier wollte ich einen im Ruhezustand geschlossenen Kontakt (Öffner). Das geht mit dem Relais billiger, wenn es auch ein passendes Photomos-Relais AQY410EH mit Öffner dafür gegeben hätte. Aber so oft sollte das Störungs-Relais nicht schalten...
Wenn der Brenner innerhalb einer Minute (oder) zweimal startet, sende ich mir schon mal eine Mail. Wenn sich das häuft, ist eine Heizungswartung fällig. Meist braucht es dann eine neue Düse.
Die Häufugkeit dieser Mehrfachstarts wird aber noch manuell ausgewertet, das ist noch nicht automatisiert. Der Brenner hat ja jeweils 3 Verusche por Startvorgang. Nach dem Dritten Fehlversuch geht er in Störung. Das ist zwar sehr wichtig zu wissen aber eigentlich schon zu spät.
Die Ansteuerung der Pumpen wird ebenfalls "per Optokoppler" überwacht.
PS: Dein 56kOhm Widerstand wird mit fast 1W beaufschlagt!