Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3974
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
Dann mal über einen Vorwiderstand 50Hz an den Pin anlegen. Aus einem Trafo oder einem Funktionsgenerator, Rechteckgenerator etc. Was eben gerade zur Hand ist.
Notfalls 2 9V Batterien in Reihe, Mittelanzapfung an Masse und mit einem Umschalter +/- 9V über 430KOhm auf den Pin manuell schalten. 8 sec. sind dann 50*8*= 400 Schaltungen. Das sollte man auch noch hinbekommen. Fraglich ist, wie sich der Sensor beim Spannungsanlegen verhält. Meine billigen goobay schalten dann das Licht für mehrere zig Sekunden ein. Das wären dann einige Schaltungen mehr. Aber Du hast den Sensor sicher auch im Originalzustand getestet. Dann weißt Du ja, wie er sich da verhält.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht der 10M Widerstand vom Relaisausgang, also der Lastseite ab. Damit liegt zum Einschaltzeitpunkt dort keine Spannung an. Damit wäre die oben geäußerte Nulldurchgangseinschalthyothese sehr unwahrscheinlich. Schade eigentlich, denn das wäre ein prima Feature für LED-Lampen. Irgendwas hat Steinel wohl auch gemacht, sie geben jetzt eine erlaubte Kapazität von 88µF an.
Notfalls 2 9V Batterien in Reihe, Mittelanzapfung an Masse und mit einem Umschalter +/- 9V über 430KOhm auf den Pin manuell schalten. 8 sec. sind dann 50*8*= 400 Schaltungen. Das sollte man auch noch hinbekommen. Fraglich ist, wie sich der Sensor beim Spannungsanlegen verhält. Meine billigen goobay schalten dann das Licht für mehrere zig Sekunden ein. Das wären dann einige Schaltungen mehr. Aber Du hast den Sensor sicher auch im Originalzustand getestet. Dann weißt Du ja, wie er sich da verhält.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht der 10M Widerstand vom Relaisausgang, also der Lastseite ab. Damit liegt zum Einschaltzeitpunkt dort keine Spannung an. Damit wäre die oben geäußerte Nulldurchgangseinschalthyothese sehr unwahrscheinlich. Schade eigentlich, denn das wäre ein prima Feature für LED-Lampen. Irgendwas hat Steinel wohl auch gemacht, sie geben jetzt eine erlaubte Kapazität von 88µF an.
Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
Hallo zusammen
Auch ich bin damit beschäftigt, diesen Bewegungsmelder auf 24V umzurüsten.
Folgendes habe ich bis jetzt angepasst:
• Alle Bauteile vor dem Gleichrichter entfernt
• 24V DC am Kondensator angebracht. (War einfacher als am SMD Gleichrichter)
Beim ersten Einschalten ging nix. Habe den Widerstand (R1), der AC Seitig am Gleichrichter angeschlossen war, auf +24V gelegt. Und siehe da, dass Relais hat für ca. 8 Sekunden angezogen.
Nur leider hat er bei Bewegungen keine weiteren Aktionen ausgeführt.
Benutzer "klassisch" hat mich auf die Idee gebracht, über R1 eine Taktung zu generieren. Ich habe im 1-2 Sekundentakt den am R1 angebrachten Draht auf +24DC gehalten.
Und siehe da, der Bewegungsmelder würde so funktionieren. Es scheint so, als ob das IC einen Takt braucht, das es vorher von 24V AC (vor dem Gleichrichter) hatte.
Hat jemand eine Idee, wie man mit wenig Aufwand, so eine Taktung realisieren könnte. Ich denke, so im Halbsekundentakt würde genügen.
Des weiteren frage ich mich, was der R2 für eine Funktion hatte. Der war am Relaisausgang 220V angeschlossen und ist auch mit dem IC verbunden.
Ach ja, dass ganze funktioniert nur, wenn der Bewegungsmelder im Gehäuse drin ist oder mit einer Kartonbox zugedeckt wird. Anscheinend gibt der Helligkeitssensor keine Freigabe, wenn er zu hell hat.
Besten Dank für euer Feedback
Gruss
Hanspeter
Auch ich bin damit beschäftigt, diesen Bewegungsmelder auf 24V umzurüsten.
Folgendes habe ich bis jetzt angepasst:
• Alle Bauteile vor dem Gleichrichter entfernt
• 24V DC am Kondensator angebracht. (War einfacher als am SMD Gleichrichter)
Beim ersten Einschalten ging nix. Habe den Widerstand (R1), der AC Seitig am Gleichrichter angeschlossen war, auf +24V gelegt. Und siehe da, dass Relais hat für ca. 8 Sekunden angezogen.
Nur leider hat er bei Bewegungen keine weiteren Aktionen ausgeführt.
Benutzer "klassisch" hat mich auf die Idee gebracht, über R1 eine Taktung zu generieren. Ich habe im 1-2 Sekundentakt den am R1 angebrachten Draht auf +24DC gehalten.
Und siehe da, der Bewegungsmelder würde so funktionieren. Es scheint so, als ob das IC einen Takt braucht, das es vorher von 24V AC (vor dem Gleichrichter) hatte.
Hat jemand eine Idee, wie man mit wenig Aufwand, so eine Taktung realisieren könnte. Ich denke, so im Halbsekundentakt würde genügen.
Des weiteren frage ich mich, was der R2 für eine Funktion hatte. Der war am Relaisausgang 220V angeschlossen und ist auch mit dem IC verbunden.
Ach ja, dass ganze funktioniert nur, wenn der Bewegungsmelder im Gehäuse drin ist oder mit einer Kartonbox zugedeckt wird. Anscheinend gibt der Helligkeitssensor keine Freigabe, wenn er zu hell hat.
Besten Dank für euer Feedback
Gruss
Hanspeter
Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
Hast du den Widerstand R1 auf 1MOhm geändert oder auf 10MOhm gelassen?HAN hat geschrieben: Beim ersten Einschalten ging nix. Habe den Widerstand (R1), der AC Seitig am Gleichrichter angeschlossen war, auf +24V gelegt. Und siehe da, dass Relais hat für ca. 8 Sekunden angezogen.
Ich hatte nur den IR-Sensor abgedeckt. Da lag wahrscheinlich mein Fehler warum er bei mir nicht auf die 24V reagiert hat.HAN hat geschrieben: Ach ja, dass ganze funktioniert nur, wenn der Bewegungsmelder im Gehäuse drin ist oder mit einer Kartonbox zugedeckt wird. Anscheinend gibt der Helligkeitssensor keine Freigabe, wenn er zu hell hat.
Könnte man zum Beispiel mit einem NE555 realisieren.HAN hat geschrieben: Hat jemand eine Idee, wie man mit wenig Aufwand, so eine Taktung realisieren könnte. Ich denke, so im Halbsekundentakt würde genügen.
Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
R1 habe ich bei 10MOhm belassen, da er ja vorher auch auf 24V lag.
Meinst du mit dem NE555 eine astabile Kippstufe??
Meinst du mit dem NE555 eine astabile Kippstufe??
Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
genau die meine ich.HAN hat geschrieben: Meinst du mit dem NE555 eine astabile Kippstufe??
-
- Beiträge: 3974
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
Prima, da seid Ihr ja super vorangekommen! Respekt!
Ich hätte auch spontan NE555 gesagt. billig, einfach verfügbar. Kann aber keine 24V, was wieder etwas Arbeit macht. Dem NE555 ist sogar ein Wikiartikel gewidmet.
Ich hätte auch spontan NE555 gesagt. billig, einfach verfügbar. Kann aber keine 24V, was wieder etwas Arbeit macht. Dem NE555 ist sogar ein Wikiartikel gewidmet.
Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
Am Wochenende werde ich mal was zusammenbasteln und dann berichten
Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
Ja, dass wäre toll, bin gespannt auf deine Erkenntnisse.
-
- Beiträge: 3974
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
Wem die Bastelei mit dem 555 zu viel ist: Fertiglösung 10 EUR von ELV http://www.elv.de/mini-rechteckoszillat ... usatz.html ;
3EUR aus China http://dx.com/p/hy-sop8-ne555-chip-puls ... lue-217210
desgleichen mehr Einstellmöglichkeiten 2,70 EUR http://dx.com/p/ne555-pulse-module-w-le ... 15v-232460
Sehr klein für 3 EUR http://www.ebay.de/itm/Adjustable-signa ... 1200167822
3EUR aus China http://dx.com/p/hy-sop8-ne555-chip-puls ... lue-217210
desgleichen mehr Einstellmöglichkeiten 2,70 EUR http://dx.com/p/ne555-pulse-module-w-le ... 15v-232460
Sehr klein für 3 EUR http://www.ebay.de/itm/Adjustable-signa ... 1200167822
Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V
So habe eben nochmal getestet.
Ich hatte wie HAN beschrieben bei einem neuen BWM alles vor dem Gleichrichter entfernt und über den Kondensator 24VDC eingespeist (polarität natürlich beachtet).
Ergebnis:
Widerstand R1 ohne Verbindung: Keine Funktion
Widerstand R1 an 24V DC: Keine Funktion
Netzteil wieder zusammengelötet und an 230V angeschlossen: volle Funktion
Momentan bin ich ratlos. morgen werde ich weitere Tests durchführen.
Hat von euch noch jemand eine Idee?
Ich hatte wie HAN beschrieben bei einem neuen BWM alles vor dem Gleichrichter entfernt und über den Kondensator 24VDC eingespeist (polarität natürlich beachtet).
Ergebnis:
Widerstand R1 ohne Verbindung: Keine Funktion
Widerstand R1 an 24V DC: Keine Funktion
Netzteil wieder zusammengelötet und an 230V angeschlossen: volle Funktion
Momentan bin ich ratlos. morgen werde ich weitere Tests durchführen.
Hat von euch noch jemand eine Idee?