Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

klassisch
Beiträge: 3974
Registriert: 24.03.2011, 04:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal

Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Beitrag von klassisch » 14.08.2013, 19:05

Dann mal über einen Vorwiderstand 50Hz an den Pin anlegen. Aus einem Trafo oder einem Funktionsgenerator, Rechteckgenerator etc. Was eben gerade zur Hand ist.
Notfalls 2 9V Batterien in Reihe, Mittelanzapfung an Masse und mit einem Umschalter +/- 9V über 430KOhm auf den Pin manuell schalten. 8 sec. sind dann 50*8*= 400 Schaltungen. Das sollte man auch noch hinbekommen. Fraglich ist, wie sich der Sensor beim Spannungsanlegen verhält. Meine billigen goobay schalten dann das Licht für mehrere zig Sekunden ein. Das wären dann einige Schaltungen mehr. Aber Du hast den Sensor sicher auch im Originalzustand getestet. Dann weißt Du ja, wie er sich da verhält.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht der 10M Widerstand vom Relaisausgang, also der Lastseite ab. Damit liegt zum Einschaltzeitpunkt dort keine Spannung an. Damit wäre die oben geäußerte Nulldurchgangseinschalthyothese sehr unwahrscheinlich. Schade eigentlich, denn das wäre ein prima Feature für LED-Lampen. Irgendwas hat Steinel wohl auch gemacht, sie geben jetzt eine erlaubte Kapazität von 88µF an.

HAN
Beiträge: 6
Registriert: 28.10.2012, 13:57
Wohnort: Schweiz

Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Beitrag von HAN » 15.08.2013, 07:51

Hallo zusammen

Auch ich bin damit beschäftigt, diesen Bewegungsmelder auf 24V umzurüsten.
Folgendes habe ich bis jetzt angepasst:

• Alle Bauteile vor dem Gleichrichter entfernt
• 24V DC am Kondensator angebracht. (War einfacher als am SMD Gleichrichter)

Beim ersten Einschalten ging nix. Habe den Widerstand (R1), der AC Seitig am Gleichrichter angeschlossen war, auf +24V gelegt. Und siehe da, dass Relais hat für ca. 8 Sekunden angezogen.
Nur leider hat er bei Bewegungen keine weiteren Aktionen ausgeführt.

Benutzer "klassisch" hat mich auf die Idee gebracht, über R1 eine Taktung zu generieren. Ich habe im 1-2 Sekundentakt den am R1 angebrachten Draht auf +24DC gehalten.
Und siehe da, der Bewegungsmelder würde so funktionieren. Es scheint so, als ob das IC einen Takt braucht, das es vorher von 24V AC (vor dem Gleichrichter) hatte.

Hat jemand eine Idee, wie man mit wenig Aufwand, so eine Taktung realisieren könnte. Ich denke, so im Halbsekundentakt würde genügen.

Des weiteren frage ich mich, was der R2 für eine Funktion hatte. Der war am Relaisausgang 220V angeschlossen und ist auch mit dem IC verbunden.

Ach ja, dass ganze funktioniert nur, wenn der Bewegungsmelder im Gehäuse drin ist oder mit einer Kartonbox zugedeckt wird. Anscheinend gibt der Helligkeitssensor keine Freigabe, wenn er zu hell hat.

Besten Dank für euer Feedback

Gruss

Hanspeter


Steinel.jpg

CPU
Beiträge: 11
Registriert: 12.08.2013, 17:02

Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Beitrag von CPU » 15.08.2013, 16:55

HAN hat geschrieben: Beim ersten Einschalten ging nix. Habe den Widerstand (R1), der AC Seitig am Gleichrichter angeschlossen war, auf +24V gelegt. Und siehe da, dass Relais hat für ca. 8 Sekunden angezogen.
Hast du den Widerstand R1 auf 1MOhm geändert oder auf 10MOhm gelassen?

HAN hat geschrieben: Ach ja, dass ganze funktioniert nur, wenn der Bewegungsmelder im Gehäuse drin ist oder mit einer Kartonbox zugedeckt wird. Anscheinend gibt der Helligkeitssensor keine Freigabe, wenn er zu hell hat.
Ich hatte nur den IR-Sensor abgedeckt. Da lag wahrscheinlich mein Fehler warum er bei mir nicht auf die 24V reagiert hat.
HAN hat geschrieben: Hat jemand eine Idee, wie man mit wenig Aufwand, so eine Taktung realisieren könnte. Ich denke, so im Halbsekundentakt würde genügen.
Könnte man zum Beispiel mit einem NE555 realisieren.

HAN
Beiträge: 6
Registriert: 28.10.2012, 13:57
Wohnort: Schweiz

Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Beitrag von HAN » 15.08.2013, 17:31

R1 habe ich bei 10MOhm belassen, da er ja vorher auch auf 24V lag.

Meinst du mit dem NE555 eine astabile Kippstufe??
555.jpg

CPU
Beiträge: 11
Registriert: 12.08.2013, 17:02

Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Beitrag von CPU » 15.08.2013, 19:10

HAN hat geschrieben: Meinst du mit dem NE555 eine astabile Kippstufe??
genau die meine ich.

klassisch
Beiträge: 3974
Registriert: 24.03.2011, 04:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal

Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Beitrag von klassisch » 15.08.2013, 19:53

Prima, da seid Ihr ja super vorangekommen! Respekt!
Ich hätte auch spontan NE555 gesagt. billig, einfach verfügbar. Kann aber keine 24V, was wieder etwas Arbeit macht. Dem NE555 ist sogar ein Wikiartikel gewidmet.

CPU
Beiträge: 11
Registriert: 12.08.2013, 17:02

Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Beitrag von CPU » 15.08.2013, 19:59

Am Wochenende werde ich mal was zusammenbasteln und dann berichten

HAN
Beiträge: 6
Registriert: 28.10.2012, 13:57
Wohnort: Schweiz

Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Beitrag von HAN » 15.08.2013, 20:49

Ja, dass wäre toll, bin gespannt auf deine Erkenntnisse.

klassisch
Beiträge: 3974
Registriert: 24.03.2011, 04:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal

Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Beitrag von klassisch » 16.08.2013, 11:09

Wem die Bastelei mit dem 555 zu viel ist: Fertiglösung 10 EUR von ELV http://www.elv.de/mini-rechteckoszillat ... usatz.html ;
3EUR aus China http://dx.com/p/hy-sop8-ne555-chip-puls ... lue-217210
desgleichen mehr Einstellmöglichkeiten 2,70 EUR http://dx.com/p/ne555-pulse-module-w-le ... 15v-232460

Sehr klein für 3 EUR http://www.ebay.de/itm/Adjustable-signa ... 1200167822

CPU
Beiträge: 11
Registriert: 12.08.2013, 17:02

Re: Umbau eines 220V Bewegungsmelders auf 24V

Beitrag von CPU » 16.08.2013, 19:39

So habe eben nochmal getestet.

Ich hatte wie HAN beschrieben bei einem neuen BWM alles vor dem Gleichrichter entfernt und über den Kondensator 24VDC eingespeist (polarität natürlich beachtet).

Ergebnis:
Widerstand R1 ohne Verbindung: Keine Funktion
Widerstand R1 an 24V DC: Keine Funktion
Netzteil wieder zusammengelötet und an 230V angeschlossen: volle Funktion

Momentan bin ich ratlos. morgen werde ich weitere Tests durchführen.

Hat von euch noch jemand eine Idee?

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!“