Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Slice
Beiträge: 1203
Registriert: 03.02.2016, 14:44
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: irgendwo aus Süd BaWü
Hat sich bedankt: 141 Mal
Danksagung erhalten: 85 Mal

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von Slice » 13.11.2017, 12:51

Hallo JPS,

ich greife das Thema nochmals auf, hatte es leider vergessen..
JPS hat geschrieben:
Slice hat geschrieben: Allerdings habe ich auch das gleiche Problem mit den Zeitwerten bei den Betriebsstunden, hier werden mir auch z.B. für heute "0.99 Stunden" angezeigt.
Die Summe der heutigen Brennerlaufzeiten (Feld F40) beträgt 1h 35m 54s. In eine Dezimalzahl umgewandelt ergibt das 1,59824, was dem Wert in der Systemvariable "Brenner Betriebsstunden heute" recht genau entspricht.
Ja, das es eine Dezimalzahl ist, war mir klar, ich dachte eher an eine Ausgabe ala 1h 35m 54s. Das wäre halt schöner..


Aber das ist nicht der Grund warum ich das Thema nochmal aufgreife!

Folgendes Problem, ich war jetzt vom 02.11.-11.11. im Urlaub und habe meinen Brenner auch in den Urlaubsmodus versetzt!
Sprich, der Brenner lief bis zum 10.11. nicht ein einziges mal!
Nachdem ich mir jeden Tag die Werte per Email zuschicken lasse, staunte ich im Urlaub nicht schlecht, als ich Emails bekam das ich so ca. 25 Betriebsstunden jeden Tag gehabt haben soll!
Also, Tag 1: ca 25 Std., dann Tag 2: ca 50 Std. usw.
Siehe das angehängte Diagramm..

Vermutlich gibt es hier ein Problem, wenn die Betriebsstunden 0 sind, genauso bei den verbrauchten Litern, da verhält es sich ähnlich..

Kann man das irgendwie unterbinden für den nächsten Urlaub?! Jemand eine Idee??

Danke und Grüße,
Slice
Dateianhänge
Betriebsstunden Brenner.jpg
Betriebsstunden Brenner
----------------------------------------------------------------------------------------
Raspi3B+ Bullseye mit HB-RF-ETH und RPI-RF-MOD auf piVCCU-FW 3.75.7 / Addons: CuxD v2.11 - E-Mail v1.7.6 - Patcher v1.0.0 - Philips Hue v3.2.5 - Programme drucken v2.6 - Scriptparser v1.11 - XML-API v2.3
Geräte: 141 / Kanäle: 791 / Datenpunkte: 6080 / SysVars: 275 / Programme: 161 / Regadom IDs: 14010 / 48 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten
Intel NUC i3-5010U @ 2,1 GHz mit 16 GB RAM & 512 GB SSD für Proxmox mit ioBroker VM und CCU-Historian/InfluxDB/Grafana VM
----------------------------------------------------------------------------------------
Projekte im Forum: HomeHub v4.1 / Fritzbox-Anruferliste für HomeHub
----------------------------------------------------------------------------------------

Benutzeravatar
JPS
Beiträge: 1093
Registriert: 07.08.2010, 22:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Kontaktdaten:

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von JPS » 15.11.2017, 20:57

Slice hat geschrieben:Ja, das es eine Dezimalzahl ist, war mir klar, ich dachte eher an eine Ausgabe ala 1h 35m 54s. Das wäre halt schöner..
achso, dann hätte ich ja gar nicht nachrechnen brauchen :mrgreen:
Das kannst du dir bei Bedarf umrechnen, musst du mal googlen: Industrieminute oder ähnliche Suchworte.
Slice hat geschrieben: Vermutlich gibt es hier ein Problem, wenn die Betriebsstunden 0 sind, genauso bei den verbrauchten Litern, da verhält es sich ähnlich..
Komisch, das Ausschaltskript rechnet doch nur die Differenz zwischen Ein- und Ausschaltvorgang. Wenn die Heizung aus ist, wird auch nichts getriggert und die Skripte sollten nicht laufen. Ich vermute, dass dein Trigger - wie auch immer du den umgesetzt hast - irgendwie die SysVar geschaltet hat.

Wenn du den auch im Log hast, könntest du das mal prüfen.

Eine schnelle Lösung dafür könnte z.B. sein, die Skripte nur laufen zu lassen, wenn eine SysVar URLAUB falsch ist.
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung

geri167
Beiträge: 10
Registriert: 06.01.2018, 12:51

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von geri167 » 06.01.2018, 13:13

Hallo,

erstens alles gute im neuen Jahr an alle!!

zweitens Kompliment zu diesen Scripten war auch für mich als Anfänger nach 1 Tag halbwegs verständlich.

Ich verwende den HM-SCI-3-FM für die Überwachung und Aufzeichnung für unsere Wärmepumpe.

Klappt eigentlich alles wie es soll es gibt nur 1-2 mal am Tag dies hier:

00:53:13 06.01.2018 Wärmepumpen Status Schließer geschlossen, Batterie OK
00:53:13 06.01.2018 Waermepumpe Status Wärmepumpe Ein
00:53:13 06.01.2018 Waermepumpe letzte Einschaltzeit 2018-01-06 00:53:13
xxxxxxxxx Hier hätte eine Ausschaltmeldung kommen sollen ist aber nicht xxxxxxxxx
02:30:31 06.01.2018 Wärmepumpen Status Schließer geschlossen, Batterie OK
02:30:31 06.01.2018 Waermepumpe Status Wärmepumpe Ein
03:17:34 06.01.2018 Wärmepumpen Status Schließer offen, Batterie OK
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe Status Wärmepumpe Aus
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe letzte Ausschaltzeit 2018-01-06 03:17:34
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe Betriebsstunden laufendes Kalenderjahr 38.010000
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe Betriebsstunden seit jeher 15731.670000 Stunden
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe Verbrauch laufendes Kalenderjahr 9.120000
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe Betriebsstunden laufender Monat 38.010000
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe Verbrauch laufender Monat 9.120000
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe Betriebsstunden laufende Woche 38.010000
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe Verbrauch laufende Woche 9.120000
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe Betriebsstunden heute 2.400000
03:17:34 06.01.2018 Waermepumpe Verbrauch heute 0.580000

wie man oben sieht gibt es zwei Einschaltmeldungen aber keine Ausschaltmeldung dazwischen das passiert ca. 2x in der Nacht,

Hat dazu jemand eine Idee, sendet der HM-SCI-3-FM einfach nicht, wie kann ich das kontrollieren, kein Fehler in der Servicemeldung?? Scriptfehler kann man ja ausschließen oder? es läuft ja sonst den ganzen TAG normal.

Bitte um Eure Hilfe

Benutzeravatar
JPS
Beiträge: 1093
Registriert: 07.08.2010, 22:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Kontaktdaten:

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von JPS » 06.01.2018, 15:35

geri167 hat geschrieben: Hat dazu jemand eine Idee, sendet der HM-SCI-3-FM einfach nicht, wie kann ich das kontrollieren, kein Fehler in der Servicemeldung?? Scriptfehler kann man ja ausschließen oder? es läuft ja sonst den ganzen TAG normal.
Scheint als würde das Ausschaltskript nicht getriggert. Triggerst du das direkt über den HM-SCI-3-FM oder gehtst du - wie im Tutorial beschrieben - den "Umweg" über eine Systemvariable?
Falls letzteres, wird die Systemvariable umgeschaltet oder auch nicht?
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung

geri167
Beiträge: 10
Registriert: 06.01.2018, 12:51

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von geri167 » 06.01.2018, 17:29

Hallo Danke für die schnelle Antwort, ich denke gleich wie von dir vorgeschlagen,
bei SysVar aus: mit dem Status des HM-SCI-3-FM
sysvar aus.jpg
bei Auswertung aus mit der Variable,
Waermepumpe Status
Logikwert wahr = Wärmepumpe Ein
falsch = Wärmepumpe Aus
auswertung aus.jpg
Ob die Systemvariable immer geschalten wird kann ich dir nicht sagen wenn ich es beobachte ja, leider passiert dies zumeist immer nach Mitternacht bzw. mitten in der Nacht,
danach gehts wieder ganz normal und ich sehen wenn ich aufstehe ja nur die letzte Änderung und die passt dann, kann ich den Zustand des HM-SCI-3-FM irgendwie anders mitloggen, vielleicht sendet er ja den offen Zustand und er kommt einfach nicht bei der CCU2 an, obwohl Signal hat er ja.

Ich versteh nur nicht das es 95% des Tages/Nacht funktioniert und nur 2x pro Tag/Nacht nicht.


Hier z.B. der letzte Ein- und Ausschaltvorgang von gerade eben, funktioniert einwandfrei:

Code: Alles auswählen

15:57:59	06.01.2018	Wärmepumpen Status Schließer	geschlossen, Batterie OK
15:57:59	06.01.2018	Waermepumpe Status	Wärmepumpe Ein
15:57:59	06.01.2018	Waermepumpe letzte Einschaltzeit	2018-01-06 15:57:59
16:45:11	06.01.2018	Wärmepumpen Status Schließer	offen, Batterie OK
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe Status	Wärmepumpe Aus
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe letzte Ausschaltzeit	2018-01-06 16:45:11
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe Betriebsstunden laufendes Kalenderjahr	43.690000
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe Betriebsstunden seit jeher	15737.350000 Stunden
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe Verbrauch laufendes Kalenderjahr	10.490000
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe Betriebsstunden laufender Monat 43.690000
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe Verbrauch laufender Monat	10.490000
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe Betriebsstunden laufende Woche	43.690000
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe Verbrauch laufende Woche	10.490000
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe Betriebsstunden heute	8.080000
16:45:11	06.01.2018	Waermepumpe Verbrauch heute	1.940000
mediola ausschnitt.jpg

Benutzeravatar
JPS
Beiträge: 1093
Registriert: 07.08.2010, 22:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Kontaktdaten:

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von JPS » 06.01.2018, 17:58

geri167 hat geschrieben: Ob die Systemvariable immer geschalten wird kann ich dir nicht sagen wenn ich es beobachte ja, leider passiert dies zumeist immer nach Mitternacht bzw. mitten in der Nacht,
danach gehts wieder ganz normal und ich sehen wenn ich aufstehe ja nur die letzte Änderung und die passt dann,
Genau das ist die Frage, die zur Fehlereingrenzung beantwortet werden müsste.

Variante 1: Der HM-SCI-3-FM schaltet / sendet nicht -> dann kann logischerweise auch die SysVar nicht umgeschaltet werden -> Ursache: Übertragungsprobleme zur CCU/Duty Cycle/schwache Batterie o.ä.

Variante 2: Der HM-SCI-3-FM schaltet / sendet aber die SysVar wird nicht geschaltet -> dann würde ich die betreffenden Programme im WebUI einmal löschen und nochmals neu anlegen.

Variante 3: Der HM-SCI-3-FM schaltet / sendet und die SysVar wird geschaltet -> dann würde ich auch die betreffenden Programme im WebUI einmal löschen und nochmals neu anlegen.
geri167 hat geschrieben: kann ich die Systemvariable "Waermepume Status" irgendwie mitloggen.
viewtopic.php?f=26&t=6590
viewtopic.php?f=37&t=13623
http://www.ccu-historian.de/
https://smart-wohnen.org/homematic-ccu- ... n-stretch/
geri167 hat geschrieben: Ich versteh nur nicht das es 95% des Tages/Nacht funktioniert und nur 2x pro Tag/Nacht nicht.
Deshalb vermute ich die o.a. Variante 1 als Ursache aber - wie oben geschrieben - sollte das verifiziert werden, da es nach meiner Erfahrung auch schon mal vorkommt, dass ein Programm von einer SysVar nicht getriggert wird. Dann kann es helfen, das Programm nochmals neu anzulegen.

Du könntest auch mal die Bedingung "CCU im Reboot" in deinen Programmen testweise mal rausnehmen und schauen, ob das dann weiterhin noch auftritt. Nicht, dass es wider Erwarten damit zu tun hat.
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung

geri167
Beiträge: 10
Registriert: 06.01.2018, 12:51

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von geri167 » 06.01.2018, 18:16

Hier noch RSSI List:
RSSI.jpg

geri167
Beiträge: 10
Registriert: 06.01.2018, 12:51

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von geri167 » 06.01.2018, 18:34

passt das versuche ich alles mal,
den Raspberry habe ich schon bestellt.


da du gerade online bist darf ich bitte noch eine Frage stellen:

Ist es irgendwie möglich die ganzen Daten in einer Datei mitzuloggen, und diese dann im Excel z.B. am Ende des Jahres auszuwerten.

Es wäre sicher Interessant:
Einschaltzeit / Tag
Zündungen / Tag
Verbrauch bzw. Kosten / Tag
Mittlere Außentemperatur / Tag

also z.B:
01.01.2018 Einschaltzeit 8h, Zündungen 16; Kosten 5€, oder bei Euch Ölverbrauch in L, oder bei mir Kilowattstunden; Temp. im Schnitt -5°

Wie wäre hierzu der Ansatz,
zur Zeit läuft es noch so ab das ich um 07.00 Uhr morgens jeden Tag die Gesamt Betriebsstunden, die Gesamt verbrauchten Kilowattstunden und die Temperatur um 07.00 Uhr aufschreibe

Benutzeravatar
JPS
Beiträge: 1093
Registriert: 07.08.2010, 22:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Kontaktdaten:

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von JPS » 06.01.2018, 19:18

geri167 hat geschrieben: Ist es irgendwie möglich die ganzen Daten in einer Datei mitzuloggen, und diese dann im Excel z.B. am Ende des Jahres auszuwerten.
Wenn du es mit dem CCU-Historian machst, kannst du ALLES aufzeichnen. Die Daten kannst du dann auch in eine csv-Datei exportieren und in Excel importieren, hier ein Beispiel...
Zwischenablage01.jpg
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung

geri167
Beiträge: 10
Registriert: 06.01.2018, 12:51

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von geri167 » 07.01.2018, 12:09

Dann kann es helfen, das Programm nochmals neu anzulegen.
Das war anscheinend der richtige Tipp, habe beide "aus" Programme komplett gelöscht und wieder angelegt,
Programm SysVar "ein" und sofort Progamm SysVar "aus" manuell gestartet. Ist das erste Mal die ganze Nacht richtig gelaufen.
Vielen Dank, werde es die nächsten Tage im Auge behalten.

nächste Schritte für heute Nacht:
homematic-stromzaehler-auswerten,
Zusätzlich den Stromverbrauch von gestern, letzter Woche, letzer Monat, letztes Jahr abspeichern,
Zusätzlich die Betriebsstuden von gestern, letzter Woche, letzer Monat, letztes Jahr abspeichern,

ich denke ich werde mich melden müssen :D

DANKE nochmal

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!“