Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 143
- Registriert: 12.01.2014, 20:39
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
@klassisch
Wenn du mal eine freie ruhige Minute hast, wäre es denn möglich einen Schaltplan zu zeichnen, skizzieren?
Gruß
Und schöne Weihnachten allen
Wenn du mal eine freie ruhige Minute hast, wäre es denn möglich einen Schaltplan zu zeichnen, skizzieren?
Gruß
Und schöne Weihnachten allen
-
- Beiträge: 3974
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Welche Version? Wago Optokoppler (bringt VDE Konformität mit) oder die mit dem Netzteil (da muß man selbst für die Konformitäz gerade stehen)? Schließer oder Öffner; Welches HM-Sendemodul wird dahinter angeschlossen?jensus11 hat geschrieben:wäre es denn möglich einen Schaltplan zu skizzieren?
-
- Beiträge: 143
- Registriert: 12.01.2014, 20:39
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Also verbauen möchte ich den HM-SCI-3-FM.
Ich würde mir gerne beide anschauen dann entscheiden welcher einfachen ist bei uns zu integrieren.
Ich würde mir gerne beide anschauen dann entscheiden welcher einfachen ist bei uns zu integrieren.
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Hallo,
Ich möchte mir eine Mail beim zurück setzen, der z.B Betriebsstunden zuschicken lassen, was mus ich im Skript ändern ?
Gruß Günni
Ich möchte mir eine Mail beim zurück setzen, der z.B Betriebsstunden zuschicken lassen, was mus ich im Skript ändern ?
Gruß Günni
Code: Alles auswählen
string KumZeit= dom.GetObject("Brenner Betriebsstunden laufendes Kalenderjahr").Value();
string KumVerbrauch= dom.GetObject("Brenner Verbrauch laufendes Kalenderjahr").Value();
! Zeitwert um 1 subtrahieren
time t = system.Date("%Y").ToInteger();
var zeitraum = t - 1;
! Push-Text zusammensetzen
string MailText;
string sDate = zeitraum.ToString();
MailText = "Achtung der Oelverbrauch-Jahreszaehler wird zurueckgesetzt. Verbrauchswerte " # sDate # " vor dem Reset: ";
MailText = MailText # "Betriebsstunden: " # KumZeit # ", Verbrauch: " # KumVerbrauch # "Liter. ";
! Push-Variablen initialisieren
string teilstr;
string sendmail = "";
! Mailtext erstellen (Wörter am Leerzeichen trennen)
foreach(teilstr, MailText.Split(" "))
{
sendmail = sendmail # "+" # teilstr;
}
! Eigentliche Mail absenden
dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("curl -s -d token=TOKEN -d user=USER -d message='"#sendmail#"' -d sound=pushover http://api.pushover.net/1/messages.json");
}
Gruß Günni
-
- Beiträge: 3974
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Dann scheidet das Wago-Teil aus. Das ist für 24V ausgelegt. Stattdessen kommt als VDE-konforme Variante ein TERMOPTO Weidmüller TOP 230VAC/48VDC zum Einsatz. Dieser Optokoppler ist zwar nur mit 5V Mindestspannung am Ausgang spezifiziert, geht aber lautjensus11 hat geschrieben:Also verbauen möchte ich den HM-SCI-3-FM.
http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... er#p120443 auch ein einem HM-PBI-4-FM, der sich bezüglich der Spannungsversorgung (3V Li-Primärzelle) nicht nicht vom HM-SCI-3-FM unterscheidet. Das dürfte auch die kompakteste Variante sein, die sich schnell, einfach und auch out of the box VDE konform einbauen läßt. Das Teil gibt es mit 0,1A (20 EUR) oder 0,5A (25EUR) Ausgang z.B. bei Voelkner oder Conrad. Dort sind auch die Anleitungen mit den Klemmenbezeichnungen und den Innenschaltungen zu finden. Für die HM Schnittstellen reichen 0,1A.
Beschaltung (Skizze folgt später falls noch erforderlich): Weidmüller A2 an 230V(N), A1 an 230V (geschalteter L'). Weidmüller 14 auf "COM" des HM-SCI-3-FM und Weidmüller 13 auf einen Eingang, z.B. "S1" des HM-SCI-3-FM schalten. Das war es dann auch schon.
Für die Alternative benötigt man z.B. ein 5V USB-Netzteil, welches sicher ist und keinen zu hohen Einschaltstrom zieht. Das goobay 42665 ist sicher, wie bei lygte-info.dk beschrieben. Das öffnet man, entfernt die Steckkontakte, die in die Steckdose gehen, bohrt die Kunststoff-Steckerteile auf und legt für 230V zugeassene NYM leitungen durch, die man entsprechend anlötet. Bei der Gelegenheit untersucht man auch, ob das Steckernetzteil eine Sicherung bzw. Sicherungswiderstand hat. Falls nicht, wird es entsogt. Falls ja, kann es weiter gehen. Zur Begrenzung des Einschaltstromes (Schonung der Relaiskontakte in der Heizungssteuerung) kann man bei Bedarf noch einen 100Ohm 0,5W Metallschicht-Reihenwiderstand einschleifen.
Am den 5V Ausgang schaltet man einen 330Ohm Widerstand. Dessen 2. Ende geht an die Anode (Pin 1) der LED eines Optokoppler oder eines Photomos.
Die Kathode der LED (Pin 2) geht auf 0V des Netzteils.
COM des HM-SCI geht auf Pin 3, der Eingang SX auf Pin 4.
Als Optokoppler bzw. Photomos kann verwendet werden:
- HPCL 817e (0,2 EUR)
- Photomos AQY212EH: universell, Polarität des Ausgangs egal (1,9EUR)
- PhotoMOS-Relais AQY_EH-Serie AQY410EH wenn ein Öffner (im unbestromten Zustand geschlossen) benötigt wird (4EUR)
Einfacher und vor allem sicherer wird die fertige Lösung von Weidmüller sein.jensus11 hat geschrieben:Ich würde mir gerne beide anschauen dann entscheiden welcher einfachen ist bei uns zu integrieren.
Die Lösung mit dem verbastelten Netzteil bleibt der Elektrofachkraft vorbehalten, die weiß was sie tut und die Verantwortung hat, wenn die Sache z.B. durchschmort und abbrennt.
- JPS
- Beiträge: 1093
- Registriert: 07.08.2010, 22:51
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Schau mal auf den Beitrag zu diesem Projekt auf meinem Blog (siehe Fußzeile) da findest du einige Beispiele, die du als Anregung nutzen kannst.Günni hat geschrieben:Ich möchte mir eine Mail beim zurück setzen, der z.B Betriebsstunden zuschicken lassen, was mus ich im Skript ändern ?
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Hallo,
jetzt klappt es mit den Mails zuschicken.
Ich mache das im /addons/email/ mit dem Tcl.
das in den Beispielskripten verstehe ich leiden nicht.
Danke
jetzt klappt es mit den Mails zuschicken.
Ich mache das im /addons/email/ mit dem Tcl.
das in den Beispielskripten verstehe ich leiden nicht.
Danke
Gruß Günni
- JPS
- Beiträge: 1093
- Registriert: 07.08.2010, 22:51
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Die beziehen sich auf das Versenden von Pushnachrichten mit Pushover und sind nur ein Anhalt. Wenn du Pushover nicht nutzt, musst du es natürlich anders machen, für Mails gibt es z.B. auch die Möglichkeit über meine-homematic. Aber mit dem E-Mail AddOn hast du ja nun auch eine gute Lösung gefunden.Günni hat geschrieben:Hallo,
das in den Beispielskripten verstehe ich leiden nicht.
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung
Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen
Hi,
noch mal was anderes zum Thema.
wie so wird mit dem Umrechnungfaktor 1,197 gerechnet? Umrechnungsfaktor (kg->l = 1.197)
1 Liter Heizöl wiegt doch 0,89 Kg
da wär meine Rechnung
h = 1* 1,87 / 0,89 =1,664 Liter/h
h = 1* 1,87 *1,197 =2,238 Liter/h
oder mache ich einen Denkfehler.
Gruß Günni
noch mal was anderes zum Thema.
wie so wird mit dem Umrechnungfaktor 1,197 gerechnet? Umrechnungsfaktor (kg->l = 1.197)
1 Liter Heizöl wiegt doch 0,89 Kg
da wär meine Rechnung
h = 1* 1,87 / 0,89 =1,664 Liter/h
h = 1* 1,87 *1,197 =2,238 Liter/h
oder mache ich einen Denkfehler.
Gruß Günni
Gruß Günni