Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

grosi79
Beiträge: 8
Registriert: 02.01.2014, 15:46

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von grosi79 » 28.01.2014, 15:02

wunderbar funktioniert, danke

kneiper
Beiträge: 15
Registriert: 25.10.2010, 16:13

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von kneiper » 30.04.2014, 22:32

Hallo alle zusammen,
ich bin durch Zufall auf diese Seite gestoßen und habe mich gleich an die Arbeit gemacht.
Ich bekomme es einfach nicht in den Griff.
Woran kann es liegen, das die Betriebsstunden heute,laufende Woche und laufender Monat, auf NULL stehen, aber in laufendes Kalenderjahr und seit letzter Füllung jeweils 0,53 Std. stehen. Tank aktuell, sowie seit letzter Füllung, sind auch ok, aber beim Rest tut sich nichts.
Ich habe die scripte mehrmals eingefügt, ich weis nicht weiter, die variablen sind auch ok, die Bezeichnungen habe ich zur Sicherheit von der Webseite in die Variable kopiert, mehrmals.
Die CCU habe ich auch schon mehrmals neu gestartet, ohne Erfolg.
Ich hoffe Ihr habt einen Tipp für mich.

Ich nutze den neuen ” HomeMatic Zwischenstecker mit Leistungsmessung ” um die Betriebszeiten zu erfassen, das klappt sehr gut und ich brauche nicht am Brenner basteln.

Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich wie ich die Pushover Meldungen in Prowl Meldungen umsetze.

Liebe Grüße an Alle
Jürgen

kneiper
Beiträge: 15
Registriert: 25.10.2010, 16:13

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von kneiper » 01.05.2014, 14:42

Das Zauberwort heißt bei mir "hardware reset", die Neustarts aus der Systemsteuerung heraus haben auf meiner CCU nichts gebracht.
Jetzt funktioniert alles so wie es soll.

Bleibt nur noch das Problem mit Prowl als Pushmelder.

Einen schönen Maifeiertag allen.
Jürgen

Günni
Beiträge: 231
Registriert: 03.10.2013, 00:20
Wohnort: Nordstemmen
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von Günni » 22.12.2014, 22:49

Hallo,
ist es richtig das im Systemprotokoll alle Paar oder auch mehr Sek. die Einschlatzeit Protoklliert wird. Habe Das Protokoll mal mitgeschickt.
Eben hatte ich nur eine Brennerlaufzeit von 10 Sek.
Die "Systemvariable Brenner Status"steht aber die ganze Zeit auf Feuerung
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
Was kann das auslösen?

Gruß Günni

Code: Alles auswählen

22:15:23	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:26	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:28	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:34	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:43	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:48	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:15:54	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:03	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:07	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:09	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:14	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:16	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:21	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:24	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:27	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:28	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:37	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:44	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:46	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:49	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:16:59	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:02	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:06	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:21	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:30	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:42	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:17:43	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein
22:17:46	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:11	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:24	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:27	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:30	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:34	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:38	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:40	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:46	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:51	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:18:58	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:03	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:12	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:16	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:25	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:30	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:37	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein, Schaltzustand: ein
22:19:47	22.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: aus
[/code]
Gruß Günni

Benutzeravatar
JPS
Beiträge: 1093
Registriert: 07.08.2010, 22:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Kontaktdaten:

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von JPS » 22.12.2014, 23:28

Günni hat geschrieben:ist es richtig das im Systemprotokoll alle Paar oder auch mehr Sek. die Einschlatzeit Protoklliert wird.
Ich nutze eine HM-SCI-3-FM, protokolliere die aber nicht im Systemprotokoll.

Kommt der Kanal "Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6" bei dir von der gleichen Schnittstelle?

Sieht schon seltsam aus, in ccu-io-Highcharts zeigt meine HM-SCI-3-FM "normale Schaltvorgänge"...
Zwischenablage03.png
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung

Günni
Beiträge: 231
Registriert: 03.10.2013, 00:20
Wohnort: Nordstemmen
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von Günni » 22.12.2014, 23:48

Hallo,
erst mal Danke,für dieses Projekt.
Genau das hatte ich mir in meinem Kopf gedacht, aber nicht hinbekommen. Keine Ahnung von Skripten. Und jetzt gibts das schon fertig. :mrgreen:
Ich neme den Brennerstatus am Magnetventil über einen Optokopler der an das Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge, angeschlossen ist ab.
Warscheinlich ist das kabel zu lang. Probiere das grade aus. Habe den Eingang überbrückt, dann klappt es.
Gruß Günni
Gruß Günni

Benutzeravatar
JPS
Beiträge: 1093
Registriert: 07.08.2010, 22:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Kontaktdaten:

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von JPS » 23.12.2014, 00:08

Günni hat geschrieben:Warscheinlich ist das kabel zu lang. Probiere das grade aus. Habe den Eingang überbrückt, dann klappt es.
Ja, daran kann es liegen, wenn die Kabel an den HM-SCI-3-FM zu lang werden, gibt es auch Probleme, dann kann man sich z.B. mit einem Relais in der Nähe der HM-Schnitstelle behelfen.

Viele Erfolg bei der Suche.
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung

Günni
Beiträge: 231
Registriert: 03.10.2013, 00:20
Wohnort: Nordstemmen
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von Günni » 23.12.2014, 00:23

Hallo ich noch mal :lol:
Habe jetzt einen Kondensator 10uF/63V direkt am Modul, Plus Eingang/minus an Masse gelegt Dann habe ich schon deutlich weniger Meldungen im Systemprotokoll.
Ich habe kein HM-SCI-3-FM , ein Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge ist im Einsatz. Mit dem Relais dicht am Modul ist eine Gute Idee. Werde das morgen statt mit einem Relais mit einem Optokoppler versuchen.
Gruß Günni
Gruß Günni

Günni
Beiträge: 231
Registriert: 03.10.2013, 00:20
Wohnort: Nordstemmen
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von Günni » 23.12.2014, 23:01

Hallo,
ich nehme den Brenner-Status mit einem "Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge" an dem Magnetventil Pumpe Brenner ab.
Dieses Modul hat nach einem Absturz immer den richtigen Status. Allerdings muss ein Kabel "zwei Adern"von der Heizung zum Modul gelegt werden.
Weil ich ungern Relais nehme habe ich das mit einen Optokoppler gemacht.
Noch mal Danke an alle die an der Heizoel Verbrauchsmessung mitwirken.

Gruss Günni

Code: Alles auswählen

21:41:50	23.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: ein
21:41:50	23.12.2014	Brenner Status	
Feuerung
21:47:14	23.12.2014	Heizung Brenner Status- Modul 01/Eingang Ana. 6	
Schaltzustand: aus
21:47:14	23.12.201
IMG_6436.JPG
das Ist der Optokoppler
IMG_6438.JPG
Anschluss Magnetventil
IMG_6451.JPG
Schaltplan !Achtung "230Volt Lebensgefahr!!
IMG_6441.JPG
Heizöl genau ausgewogen
IMG_6450.JPG
Serverschrank, hiere lauft alles zusammen
Gruß Günni

klassisch
Beiträge: 3974
Registriert: 24.03.2011, 04:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal

Re: Verbrauchs- und Betriebsstundenzähler für Ölheizungen

Beitrag von klassisch » 24.12.2014, 02:02

Günni hat geschrieben: Weil ich ungern Relais nehme habe ich das mit einen Optokoppler gemacht.
Die gibt es auch in fertig und VDE-gerecht in berührungssicherer Ausführung. Da ist dann auch schon der Elko mit eingebaut:
WAGO Optokopplerklemme 859-712 Minusschaltend, Voelkner X17623 oder eibmarkt.com
WAGO Optokopplerklemme 859-772 Plusschaltend, Voelkner X17683 oder eibmarkt.com
Für die Berührungssicherheit wir noch eine Abschlußplatte 859-525 benötigt, eibmarkt.com

Ich hatte dafür aber keinen Platz, weil ich das in das Gehäuse der Heizungssteuerung integrieren wollte. Deshalb habe ich ein kleines 5V USB Steckernetzteil modifiziert: Steckerkappen weg, Leitungen durch die Pins, 100Ohm Vorwiderstand implementiert (falls nicht schon vorhanden) und an den 5V Ausgang noch den Optokoppler mit Vorwiderstand gelötet. Wenn man ein ordentliches Netzteil nimmt, bringt das bereits ohne den Optokoppler eine ordentliche Potentialtrennung mit artgerechten Kriechstrecken mit. Mit dem Optokoppler also eine doppelte Sicherheit und alles ist berührungssicher, da im Gehäuse des Steckernetzteils.
Für die Brennerausfallmeldung habe ich statt des Optokopplers ein 1EUR Relaismodul chinesischer provenienz an den Ausgang des Netzteils geschaltet. Hier wollte ich einen im Ruhezustand geschlossenen Kontakt (Öffner). Das geht mit dem Relais billiger, wenn es auch ein passendes Photomos-Relais AQY410EH mit Öffner dafür gegeben hätte. Aber so oft sollte das Störungs-Relais nicht schalten...
Wenn der Brenner innerhalb einer Minute (oder) zweimal startet, sende ich mir schon mal eine Mail. Wenn sich das häuft, ist eine Heizungswartung fällig. Meist braucht es dann eine neue Düse.
Die Häufugkeit dieser Mehrfachstarts wird aber noch manuell ausgewertet, das ist noch nicht automatisiert. Der Brenner hat ja jeweils 3 Verusche por Startvorgang. Nach dem Dritten Fehlversuch geht er in Störung. Das ist zwar sehr wichtig zu wissen aber eigentlich schon zu spät.
Die Ansteuerung der Pumpen wird ebenfalls "per Optokoppler" überwacht.

PS: Dein 56kOhm Widerstand wird mit fast 1W beaufschlagt!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!“