Beitrag
von 2LeftHands » 14.11.2016, 16:07
Danke alchy werde ich schauen.
Was wäre denn in diesem Fall die Systemvariable ... könntest du mir bitte ein Beispiel geben.
So sind die jetzigen Settings:
Code: Alles auswählen
var curTemp = dom.GetObject("Aussentemperatur-Balkon:1").DPByHssDP("TEMPERATURE").Value();
var maxTemp = dom.GetObject("AT-Maximum").Value();
var minTemp = dom.GetObject("AT-Minimum").Value();
var jetzt = system.Date("%H:%M h");
if (curTemp > maxTemp)
{ dom.GetObject("AT-Maximum").State(curTemp);
dom.GetObject("Time-Max").State(jetzt);
}
if (curTemp < minTemp)
{ dom.GetObject("AT-Minimum").State(curTemp);
dom.GetObject("Time-Min").State(jetzt);
}
Code: Alles auswählen
var curTemp = dom.GetObject("Aussentemperatur-Balkon:1").DPByHssDP("TEMPERATURE").Value();
var maxTemp = dom.GetObject("AT-Maximum").Value();
var minTemp = dom.GetObject("AT-Minimum").Value();
dom.GetObject("AT-Max-Gestern").State(maxTemp);
dom.GetObject("AT-Min-Gestern").State(minTemp);
dom.GetObject("AT-Maximum").State(curTemp);
dom.GetObject("AT-Minimum").State(curTemp);
dom.GetObject("Time-Max").State("00:00 h");
dom.GetObject("Time-Min").State("00:00 h");
Danke für Eure Hilfe
LG
Peter
Zuletzt geändert von
2LeftHands am 14.11.2016, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
CCU2 -FW 2.21.10
--------------------------------------------
55 Kanäle in 15 Geräten und 65 CUxD-Kanäle in 10 CUxD-Geräten:
1x HM-WDS10-TH-O, 3x CUX28, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HMIP-PSM, 7x CUX91, 1x HM-Sec-RHS, 2x HM-CC-RT-DN, 1x HM-CC-VG-1, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-Sec-SC-2, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-PB-2-WM55-2, 2x HM-LC-Bl1PBU-FM
--------------------------------------------