Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Mister2
Beiträge: 614
Registriert: 24.12.2010, 16:51

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von Mister2 » 15.12.2017, 16:24

Kabel S1 des HM-SCI-3-FM kommt an NO des Regensensors
Kable COM des HM-SCI-3-FM kommt an COM des Regensensors.

Ich fange aber mal von vorne an:
1. Wenn du die Kabel des HM-SCI-3-FM nicht mit dem Regensensor verbindest, was zeigt der HM-SCI-3-FM dann an?
2. Wenn du die Kabel des HM-SCI-3-FM nicht mit dem Regensensor verbindest, diese aber miteinander verbindest, was zeigt er dann an?
3. Hast du mal mit einem Ohmmeter am Regensensor zwischen NO und COM gemessen was angezeigt wird. Bei keinem Regen sollte kein Durchgang sein und bei Regen Durchgang.
4. Falls das nicht so ist, sind event. die Dip-Schalter am Regensensor falsch eingestellt.
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2

marvin78
Beiträge: 6
Registriert: 15.12.2017, 14:32

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von marvin78 » 16.12.2017, 10:16

Das ist, wie schon geschrieben alles in Ordnung. Ich habe sowohl zwei verschiedene SCI 3 als auch 2 verschiedene Sensoren getestet, der Anschluss ist so, wie du schreibst und die Schließerkontakte machen was sie sollen, wenn nicht angeschlossen oder miteinander verbunden. Interessant ist ja dass immer geschlossen angezeigt wird, selbst wenn die Sensoren stromlos sind.

Die Messungen mit dem Multimeter zeigen nur eine kleine aber doch vorhandene Veränderung des Widerstandes. Ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mit 2 defekten Sensoren zu tun habe für gering gehalten und die Blödheit beim Anwender vermutet obwohl ich eigentlich sicher wahr, dass alles korrekt ist. Ggf. liege ich doch falsch.

Die Antworten in der Reihenfolge:

1. open
2. closed
3. laut Multimeter schwangt der Wert nur sehr minimal. Es ist eher so, als wäre ständig kein Durchgang, was mich noch mehr wundern lässt, dass der SCI immer closed zeigt, wenn angeschlossem
4. DIP Schalter sind gemäß Anleitung auf Regenerkennung gestellt. Das passt. Der User ist nicht do dämlich, wie er hier fragt ;)

Benutzeravatar
Mister2
Beiträge: 614
Registriert: 24.12.2010, 16:51

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von Mister2 » 16.12.2017, 12:04

Am Regensensor zwischen NO und COM darf der Wert nicht nur minimal schwanken.
Bei Regen muss es 0 Ohm sein und bei keinem Regen unendlich Ohm.
Bedeutet: Wenn kein Regen gemeldet wird darf kein Durchgang sein und bei Regen muss Durchgang sein.
Normalerweise haben die Multimeter dafür eine Stellung mit Signalton.
Wenn man dann die beiden Kabel des Multimeter miteinander verbindet, piepst es und ansonsten nicht.
Genauso muss es dann bei NO und COM sein. Kein Regen = kein Piepsen, Regen = Piepsen.

Ansonsten mal zwischen NC und COM am Regensensor testen. Da ist es dann Regen = Kein Piepsen und Kein Regen = Piepsen

Und ggf. mal mit einem Relais oder 12V/5W Birne testen:
+12V an NO des Regensensors
Kabel von COM des Regensensors an Relaisspule Eingang
-12V an Relaisspule Ausgang

Schaltet das Relais, bzw. leuchtet die Glühbirne dann bei Regen?

Und wegen den DIP-Schaltern frage ich, weil man sich da schnell mal vertut und die genau falsch herum einstellt. Ist mir auch schon passiert.
Zuletzt geändert von Mister2 am 18.12.2017, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2

marvin78
Beiträge: 6
Registriert: 15.12.2017, 14:32

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von marvin78 » 18.12.2017, 11:57

Kann es schlicht sein, dass ein direkter Anschluss des SCI nie funktioniert? Die Messungen sind alle gut, auch das Piepsen ist da. Aber beide SCI zeigen immer geschlossen, wenn an den Regensensor angeschlossen. Egal ob das Ding Stromanschluss hat oder nicht. Das mit dem Relais habe ich nicht probiert, aber die Messungen sind eindeutig.

Benutzeravatar
Mister2
Beiträge: 614
Registriert: 24.12.2010, 16:51

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von Mister2 » 18.12.2017, 12:53

Schwierig zu sagen da ich meinen Sensor vor 4 Jahren gekauft habe und es zwischenzeitlich event. Änderungen gegeben hat.
Bei meinem Sensor ist ein Relais zwischengeschaltet, weil die Entfernung Sensor bis SCI sonst ggf. Probleme macht.
Und damit funktioniert es seit 4 Jahren problemlos.
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2

marvin78
Beiträge: 6
Registriert: 15.12.2017, 14:32

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von marvin78 » 18.12.2017, 13:06

Rein logisch müsste es gehen.... Ich muss wohl mal ein Relais besorgen.

Nicht, dass ich hier wieder aufschlage: Wie schließt man das an?

Benutzeravatar
Mister2
Beiträge: 614
Registriert: 24.12.2010, 16:51

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von Mister2 » 18.12.2017, 14:37

Hatte ich oben schon geschrieben:
+12V an NO des Regensensors
Kabel von COM des Regensensors an Relaisspule Eingang
-12V an Relaisspule Ausgang
Und S1 vom SCI an einen geschalteten Relaiskontakt und COM vom SCI an den anderen Relaiskontakt.
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2

marvin78
Beiträge: 6
Registriert: 15.12.2017, 14:32

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von marvin78 » 18.12.2017, 21:34

Also ich habe nun wirklich den Eindruck, dass der Schließerkontakt im direkten Anschluss hier nicht zu verwenden ist. Man benötigt ein Relais oder eine andere Verbindung. Ich habe spaßeshalber einen MySensors Node gebaut und den Regensensor an D3 angeschlossen. Mit dem Standard-Motion Sketch sendet der Node zuverlässig Regen oder kein Regen. Auch alle anderen Modi lassen sich über MySensors Nodes leicht abbilden. Das ist am Ende sogar günstiger-

Danke!

Rai70
Beiträge: 2
Registriert: 02.09.2023, 23:47
System: Access Point

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von Rai70 » 02.09.2023, 23:51

Hallo zusammen,

ich bin auf diese Lösung gestossen, die mir sehr gut gefällt und jetzt gibt es schon sehr sehr viele Erfahrungswerte. Deshalb meine Frage: ist der Ansatz noch zu empfehlen, oder gibt’s schon was anderes? Der Homematic Regensensor funktioniert für meinen Einsatz leider nicht, da ich kein Kabel aufs Dach bekomme.

Viele Grüße, Rainer

Antworten