Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Sven2014
Beiträge: 74
Registriert: 19.06.2014, 18:37

Re: Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Beitrag von Sven2014 » 15.05.2017, 21:06

Ich habe eine externe Stromversorgung für den Drucksensor, da hier in der Beschreibung von 0-5 Volt stand.

Der Aktor wird nach wie vor mit 3 Volt versorgt.

Ist das nicht korrekt?

Gruß Sven


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2367
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Kontaktdaten:

Re: Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Beitrag von funkleuchtturm » 15.05.2017, 21:20

Du mußt einfach systematisch das Problem lösen bzw. ggf. Fehler einkreisen:

1. Messen , welche gemessenen Spannung am "analogen" Eingang des Temperatursensors in welchen Wert auf der CCU umgesetzt wird.
Dami tlässt sich klären, ob, der umgebaute Temperatursensor auch richtig arbeitet.

2. Messen, ob der analoge Drucksensor auch die erwarteten Werte "ausspuckt". Damit lässt sich prüfen, ob der Drucksensor richtig arbeitet.

3. Wenn, beide Einheiten richtig funktionieren, dann miteinander verbinden und schauen , ob die übergebene analoge Spannung immer noch im erwarteten Bereich liegen. Wenn nicht, dann belastet u. U. der "analoge" Eingang zu sehr den Ausgang des Drucksensors und die Spannung bricht zusammen.

Also nicht einfach nach Hilfe rufen, sondern systematisch die Lösung durch Messen suchen.

... das war sicher etwas "oberlehrerhaft" , sorry :mrgreen:
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

Sven2014
Beiträge: 74
Registriert: 19.06.2014, 18:37

Re: Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Beitrag von Sven2014 » 15.05.2017, 21:22

Ok, Danke,

Ich arbeite die Punkte ab und melde mich dann.

Vielen Dank schonmal dafür.

Gruß Sven


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1604 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Beitrag von dondaik » 15.05.2017, 21:27

@Eugen,
nö basic´s :-) ...
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Sven2014
Beiträge: 74
Registriert: 19.06.2014, 18:37

Re: Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Beitrag von Sven2014 » 15.05.2017, 21:29

Danke Männer [emoji6] gelobe Besserung.



Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Sven2014
Beiträge: 74
Registriert: 19.06.2014, 18:37

Re: Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Beitrag von Sven2014 » 15.05.2017, 22:48

So, es hat mir keine Ruhe gelassen.

Ich habe nun folgende Werte gemessen:

Drucksensor wird mit 4,98 V konstant versorgt.
-------------------------------------------------------------
Am Drucksensor Ausgang:

ausgeschaltetem Filter 0,48 V
eingeschaltetem Filter 1,09 V
bei eingeschaltetser Filter plus Solaranlage 1,14 V
-------------------------------------------------------------

Am Aktor Analogeingang:

ausgeschltetem Filter 0,19 V
eingeschaltetem Filter 0,43 V
bei eingeschalteter Filter plus Solaranlage 0,45 V
-------------------------------------------------------------

Abgelesen in der CCU

hier sind leider nicht ganz konstante Werte bei mehreren Versuchen enstanden:

ausgeschaltetem Filter Messung (1) -1,8° Messung (2) -2,3°
eingeschaltetem Filter Messung (1) -8,3° Messung (2) -8,0°
bei eingeschaltetser Filter plus Solaranlage Messung (1) -8,8° Messung (2) -8,3°

---------------------------------------------------------------
am Mannometer abgelesene ca. Druckwerte

ausgeschaltetem Filter 0,0 bar
eingeschaltetem Filter 0,69 bar
bei eingeschaltetser Filter plus Solaranlage 0,75 bar
----------------------------------------------------------------

So, nun muss ich mal ein bischen darüber grübeln, bisher sagen mir die Werte noch keinen Lösungsweg.

Gruß Sven

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Beitrag von Herbert_Testmann » 16.05.2017, 10:04

Hallo

wenn die Spannung so stark zusammenbricht, würde ich versuchen den Eingang des Messgerätes (Temp SEnsor) hochohmiger zu gestalten.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2367
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Kontaktdaten:

Re: Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Beitrag von funkleuchtturm » 16.05.2017, 10:53

Ich weiß ja nicht, ob Du unbedingt den absoluten Druck benötigst. Wenn ja, dann mußt Du mit einem geänderten Skript aus der Temperatur den Druck berechnen. Genauso wie ich mit meinem Skript aus der Temperatur die Eingangsspanung berechne.

Ich vermute aber, Du willst nur wissen, ob das Filter rückgespült werden muß oder ob überhaupt der Filter eingeschaltet ist. Dafür reicht doch einfach, auf eine entsprechende Vergleichstemperatur abzufragen.
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

Sven2014
Beiträge: 74
Registriert: 19.06.2014, 18:37

Re: Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Beitrag von Sven2014 » 16.05.2017, 12:20

funkleuchtturm hat geschrieben:Ich weiß ja nicht, ob Du unbedingt den absoluten Druck benötigst. Wenn ja, dann mußt Du mit einem geänderten Skript aus der Temperatur den Druck berechnen. Genauso wie ich mit meinem Skript aus der Temperatur die Eingangsspanung berechne.
An dieser Idee das Skript für das Verhältnis Temperatur zu Druck berechnen knobel ich schon. Leider fehlt mir aber der Zusammenhang zwischen den Volt Werten und den C° Zahlen, da der Anstieg ja nicht einfach mit einem Faktor multipliziert werden kann. Wie hast du denn dieses Verhältnis bei dir festgelegt?

Und warum schwanken die Temperaturwerte von mal zu mal so, obwohl meine gemessenen Voltwerte immer konstant sind auch bei mehreren Messungen?
Kann dieses an dem 2 Kanal Liegen? Kann ich dort einfach einen Widerstand einsetzen und die Werte werden konstant? Wie hoch muss der Widerstand sein? Oder wie berechne ich den?

funkleuchtturm hat geschrieben:Ich vermute aber, Du willst nur wissen, ob das Filter rückgespült werden muß oder ob überhaupt der Filter eingeschaltet ist. Dafür reicht doch einfach, auf eine entsprechende Vergleichstemperatur abzufragen.
Eigentlich möchte ich nur das Rückspülen erkennen, da hast du recht, allerdings finde ich dafür die absoluten Werte interessant.

Und ich will es irgenwie schaffen. Leider scheine ich entweder zu doof zu sein, oder ich stehe einfach auf dem Schlauch. Also Sorry das ich nerve! Ich freue mich aber trotzdem das Ihr hier si hilfsbereit seid.

Deshalb nochmal ein dickes ZWISCHEN-DANKESCHÖN :-)

Sven2014
Beiträge: 74
Registriert: 19.06.2014, 18:37

Re: Einfache Modifikation Temperatursensor als Analogeingang

Beitrag von Sven2014 » 16.05.2017, 12:23

Herbert_Testmann hat geschrieben:Hallo

wenn die Spannung so stark zusammenbricht, würde ich versuchen den Eingang des Messgerätes (Temp SEnsor) hochohmiger zu gestalten.
Hallo Herbert,
stellen die Werte denn ein Problem dar? Leider sagen mir die Werte nicht ob das ok ist oder nicht. Kannst du das nochmal genauer beschreiben?

Antworten