CCU Watchdog mit HM-ES-PMSw1-Pl
Verfasst: 10.08.2014, 18:57
Hallo
gleich am Anfang ein Hinweis.
Die Idee zu dieser Lösung ist aus verschiedenen Beiträgen hier im Forum entstanden. Folgendes ist eine Zusammenfassung der Lösung, wie sie bei mir derzeit erfolgreich in Betrieb ist.
Durch einen HM-ES-PMSw1-Pl in der Zuleitung zum Steckernetzteil der CCU wird die Spannung für 10 sec unterbrochen, falls die CCU nicht regelmässig einen Timer durch Start eines WebUi Programms zurück setzt.
Was brauchen wir?
- einen Zwischenstecker mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-Pl
- zwei virtuelle Funk Tasten HM-RCV-50 BidCoS-RF:1 und 2 z.B.
- eine Direktverknüpfung im HM-ES-PMSw1-Pl
- ein zeitgesteuertes Programm in der WEbUI
Über Einstellungen / Geräte / Einstellen wird der Kanal 5 des HM-ES-PMSw1-Pl so eingestellt, das eine Meldung erfolgt, wenn die Spannung unter 115V absinkt und danach über 200V steigt.
Mit dieser Meldung wird dann in der Direktverknüpfung der Schaltaktor im HM-ES-PMSw1-Pl eingeschaltet.
Das dient dazu, dass nach einem Ausfall der Netzspannung der Schaltaktor eingeschaltet wird und die CCU bootet, sobald die Netzspannung wieder da ist.
Eine Direktverknüpfung zwischen der ersten virtuellen Taste und dem HM-ES-PMSw1-Pl sorgt dafür, dass der Schaltaktor für 29 min eingeschaltet wird.
Eine Direktverknüpfung zwischen der zweiten virtuellen Taste und dem HM-ES-PMSw1-Pl schaltet den Aktor mit einer Verzögerung von 30 min für einen Zeitraum von 10 sec aus.
Nach 30 min ohne CCU Befehle geht der Schaltaktor also aus und nach weiteren 10 sec wieder an. Die CCU bootet neu.
In einem Programmm werden nun alle 9 min die beiden virtuellen Tasten gedrückt.
Alle 9 min deshalb, weil auch mal ein Datenpaket durch eine Kommunikationstörung verloren gehen kann. Man könnte die Tasten auch jede Minute (viel Funkverkehr) oder alle 28 min drücken lassen.
Hier kann jeder selbst seinen Kompromiss wählen. Wem der Neustart nach 30min nicht reicht, muss alle Zeiten entsprechend verkürzen.
gleich am Anfang ein Hinweis.
Die Idee zu dieser Lösung ist aus verschiedenen Beiträgen hier im Forum entstanden. Folgendes ist eine Zusammenfassung der Lösung, wie sie bei mir derzeit erfolgreich in Betrieb ist.
Durch einen HM-ES-PMSw1-Pl in der Zuleitung zum Steckernetzteil der CCU wird die Spannung für 10 sec unterbrochen, falls die CCU nicht regelmässig einen Timer durch Start eines WebUi Programms zurück setzt.
Was brauchen wir?
- einen Zwischenstecker mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-Pl
- zwei virtuelle Funk Tasten HM-RCV-50 BidCoS-RF:1 und 2 z.B.
- eine Direktverknüpfung im HM-ES-PMSw1-Pl
- ein zeitgesteuertes Programm in der WEbUI
Über Einstellungen / Geräte / Einstellen wird der Kanal 5 des HM-ES-PMSw1-Pl so eingestellt, das eine Meldung erfolgt, wenn die Spannung unter 115V absinkt und danach über 200V steigt.
Mit dieser Meldung wird dann in der Direktverknüpfung der Schaltaktor im HM-ES-PMSw1-Pl eingeschaltet.
Das dient dazu, dass nach einem Ausfall der Netzspannung der Schaltaktor eingeschaltet wird und die CCU bootet, sobald die Netzspannung wieder da ist.
Eine Direktverknüpfung zwischen der ersten virtuellen Taste und dem HM-ES-PMSw1-Pl sorgt dafür, dass der Schaltaktor für 29 min eingeschaltet wird.
Eine Direktverknüpfung zwischen der zweiten virtuellen Taste und dem HM-ES-PMSw1-Pl schaltet den Aktor mit einer Verzögerung von 30 min für einen Zeitraum von 10 sec aus.
Nach 30 min ohne CCU Befehle geht der Schaltaktor also aus und nach weiteren 10 sec wieder an. Die CCU bootet neu.
In einem Programmm werden nun alle 9 min die beiden virtuellen Tasten gedrückt.
Alle 9 min deshalb, weil auch mal ein Datenpaket durch eine Kommunikationstörung verloren gehen kann. Man könnte die Tasten auch jede Minute (viel Funkverkehr) oder alle 28 min drücken lassen.
Hier kann jeder selbst seinen Kompromiss wählen. Wem der Neustart nach 30min nicht reicht, muss alle Zeiten entsprechend verkürzen.