apollon77 hat geschrieben:Hi twoxx,
interessantes Skript. Schaue es mir gerade an.
Hast Du auch was gemacht was die "Hochheizzeit" ermittelt und so bei einer FBH frühzeitig mit dem Heizen beginnt das es zum Zeitpunkt X eine gewisse Temperatur erreicht hat?
Ingo
hallo apollon,
Das mit der "Hochheizzeit" hört sich beim ersten Impuls super an.
Es suggeriert einen gewissen "Komfort". Ich habe mich mit diesem Punkt bei Heizkörperthermostaten eines Konkurrenzprodukts zu Homematic beschäftigt.
Es gibt ein Heimautomatisierungssystem, dass bei Heizkörpern eben genau das bietet. Stellt man dort per Tagesplan eine gewisse Solltemperatur ein,
dann öffnen die Heizkörperventile frühzeitig um dann zum angegbenen Termin bereits die richtige Raumtemperatur zu erreichen.
Meiner Meinung nach ist so eine Funktion jedoch überflüssig. Ich meine damit nicht das grundsätzliche Ermitteln einer solchen Raumtermperaturentwicklung sondern das STÄNDIG neue
Ermitteln. Denn wie oft ändert man denn so einen Heizplan im Thermostat? Wenn der passt, dann muß man den nicht ändern und die zugrunde liegenden Parameter (Vorlauftemperatur etc.)
werden auch nicht ständig geändert. Also benötige ich so eine Funltion - wenn überhaupt - nur beim Einrichten der Heizung. Dann nicht mehr, oder nur dann wenn ich etwas an der Heizung ändere.
Aber ich benötige das nicht ständig.
Und wenn ich spontan die Solltemperatur mal für "jetzt gerade" manuell abändere, weil ich ausnahmsweise im Raum mal eine höhere oder niedere Temperatur haben will, dann nützt mir so ein "Vorausrechnungs-Dienst" gar nix. Da muß die Heizung auf die aktuelle Situation reagieren und nicht mittels historischer Daten auf Entwicklungen aus der Vergangenheit.
Wenn überhaupt, macht sowas auch nur für das "Aufheizen" einen Sinn. Wenn man per Zeitplan auch Absenktemperaturen berücksichtigen will, müsste man auch das "Abkühlen" eines Raumes
mit berücksichtigen, damit die Heizung den Raum auch rechtzeitig auf eine entsprechend im Zeitplan eingestellte niedriegere Raumtemperatur absenkt. Was meines Erachtens keinen Sinn macht, da
Absenktermperaturen ja eigentlich nur dazu da sind um Heizkosten zu sparen und nicht um tatsächlich im Raum eine EXAKTE niedriegere Temperatur zu erreichen. Es reicht wenn der Raum einfach etwas abkühlt, da die Heizung eben nicht heizt.
Für die Einstellung eines Tageszeitplans gibt es bereits eine fest in der CCU2 installierte Funktion, die eine entsprechende Unterstützung für die richtigen Einschaltzeiten (bzw. Vorgabe der neuen Solltemperatur) liefert.
Man braucht hierzu keine Berechnung durchzuführen.
Die CCU2 bietet ja die Möglichkeit Diagramme anzuzeigen.
Wenn Du Dir so ein Diagramm pro Heizkreis anlegst, dann brauchst Du die Temperaturentwicklung nicht zu errechnen, sondern einfach nur abzulesen wie lange die Raumtemperatur benötigt um auf den Sollwert anzusteigen. Beispiel hier:
download/file.php?id=36303&mode=view
Da sich die Voraussetzungen bei einer Fußbodenheizung ja ebenfalls nicht ständig ändern, (Vorlauftemperatur etc.) muß man auch nicht ständig neu eine "Temperaturentwicklung" für das Aufheizen
errechnen.
Es genügt, wenn man im Wandthermostat beim Tagesprogramm einfach früh genug die gewünschte Solltemperatur einstellt und dabei eben das entsprechende Diagramm beachtet.
Beim Entwickeln meiner Fußbodenheizungssteuerung war ich anfangs auch auf dem Weg, die Heizung per "historischen Werten aus den vergangenen Tagen" zu steuern.
Ich habe mich dann für meinen hier vorgestellten Weg entschieden, mir ist es wichtiger dass die Heizung richtig auf die aktuelle Situation reagiert und auch Einflüsse wie
anwesende Personen, aktuelle Sonneinstrahlung berücksichtigt wird.
Mein Script gibt also keine "Solltemperaturen zu bestimmten Zeiten" vor, sondern sorgt einfach dafür, dass die im Wandthermostat per Zeitplan oder auch manuell, oder per Urlaubssteuerung eingestellte Solltemperatur
zuverlässig erreicht und GEHALTEN wird und dabei nicht zu hohe Termperaturschwankungen aufgrund der Trägheit der Heizung entstehen AUCH wenn man mal die Solltemperatur spontan anhebt oder absenkt.
Sofern Dich das Thema "Hochheizzeit" jedoch tatsächlich interessiert, dann recherchier hier im Forum ein wenig.
Ich kann mich erinnern, dass genau so eine Steuerung bereits ein anderer Kollege hier umgesetzt hat.
Ich hatte ihn damals auch mal angeschrieben und ihm eine Kooperation angeboten, denn schliesslich kann meine Steuerung die Schwachstellen seiner Steuerung ausgleichen und umgekehrt
bietet seine Steuerung natürlich auch diesen "Komfort", von dem ich geschrieben habe (ob man ihn nun braucht oder nicht, dass kann jeder für sich selbst entscheiden)
Er hat sich allerdings nicht gemeldet.