Hallo zusammen,
gestern konnte ich die Maßnahme erfolgreich durchführen.

Die Die Info LED blinkte nicht mehr.
Heute morgen blinkte die LED wieder. (devconfig )gemacht und es stehen 2 andere Geräte wie gestern drin.

Was kann da der Fehler sein?
Viele Grüße

Wolfgang

Benutzeravatar
blackhole
Beiträge: 3730
Registriert: 21.07.2015, 14:03
System: CCU
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 587 Mal

Re: Howto: Grundlos blinkende Info-LED abschalten

Beitrag von blackhole » 10.04.2018, 11:33

Wolfros hat geschrieben:... gestern konnte ich die Maßnahme erfolgreich durchführen.

Die Die Info LED blinkte nicht mehr.
So soll es sein.
Wolfros hat geschrieben:Heute morgen blinkte die LED wieder. (devconfig )gemacht und es stehen 2 andere Geräte wie gestern drin.
Zwischen gestern und heute ist die CCU nicht neugestartet?
Zeigt die reguläre WebUI keinerlei Servicemeldung(en) an?

Wolfros
Beiträge: 65
Registriert: 08.12.2013, 16:33

Re: Howto: Grundlos blinkende Info-LED abschalten

Beitrag von Wolfros » 11.04.2018, 09:43

Hallo,
einen Neustart habe ich durchgeführt.
Viele Grüße

Wolfgang

Wolfros
Beiträge: 65
Registriert: 08.12.2013, 16:33

Re: Howto: Grundlos blinkende Info-LED abschalten

Beitrag von Wolfros » 11.04.2018, 09:49

Jetzt sind wieder 2 Geräte drin.
Homematic.JPG
Info LED
Homematic.JPG (20.45 KiB) 1616 mal betrachtet
Viele Grüße

Wolfgang

Benutzeravatar
blackhole
Beiträge: 3730
Registriert: 21.07.2015, 14:03
System: CCU
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 587 Mal

Re: Howto: Grundlos blinkende Info-LED abschalten

Beitrag von blackhole » 11.04.2018, 11:54

Dann ist das erklärlich. Wenn das Problemchen auftritt, dann bei einem Neustart.

Bei mir ist das in 4 Jahren insgesamt zweimal aufgetreten (Abhilfe jeweils laut Howto).
Ich reboote die CCU2 allerdings i.d.R. nur bei FW-Updates.

Segway
Beiträge: 241
Registriert: 07.12.2014, 12:23
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Howto: Grundlos blinkende Info-LED abschalten

Beitrag von Segway » 09.04.2024, 08:37

Bevor ich einen neuen Thread aufmache, schreibe ich mal hier auch wenn die letzte Aktivität schon lange her ist.

Ich habe alle Sachen / Howto befolgt nur leider wenn ich die Funksteckdose (HM-ES-PMSw1-Pl mit FW 2.5) vom Strom nehme kommt trotzdem die Meldung obwohl die Sticky_Unreach nicht angehakt ist. CCU2 habe ich nicht neugestartet gehabt.
Bildschirmfoto 2024-04-09 um 08.34.54.png
Bin für jeden Tip dankbar.

---------------------------------------------------------
Intel NUC6CAYH mit Debian & Proxmox und IoB als VM unter Debian
CCU2 (aktuell FW 2.31.25) mit CUxD, E-mail Addon, Highcharts, HQ WebUI alles in eine SQL-DB; MAX7219 DotMatrix Display mit WeMos D1R2 in Vorbereitung
Komponenten aktuell: viele

Xel66
Beiträge: 14162
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

Re: Howto: Grundlos blinkende Info-LED abschalten

Beitrag von Xel66 » 09.04.2024, 08:56

Da passt Realität mit Wunschdenken nicht zusammen. Du simulierst eine Unerreichbarkeit durch Setzen des Datenpunktes und erwartest, dass die dafür zuständige LED dieses nicht signalisiert? Die soll ja blinken, wenn der Datenpunkt gesetzt ist.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Segway
Beiträge: 241
Registriert: 07.12.2014, 12:23
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Howto: Grundlos blinkende Info-LED abschalten

Beitrag von Segway » 09.04.2024, 17:54

Oh ok,
dann habe ich die Funktion Sticky_Unreach wohl fehlinterpretiert.
Ich dachte durch das deaktivieren werden dann keinen "Servicemeldungen" mehr in der CCU angezeigt / gemeldet / angeblinkt ?
Scheint wohl nicht so zu sein.
Ist halt irgendwo ärgerlich wenn ich wissentlich den Autor vom Strom nehme und ewig diese Meldung angezeigt wird und diese nicht weggeht.
Gibts da kein "Workaround" für ?

---------------------------------------------------------
Intel NUC6CAYH mit Debian & Proxmox und IoB als VM unter Debian
CCU2 (aktuell FW 2.31.25) mit CUxD, E-mail Addon, Highcharts, HQ WebUI alles in eine SQL-DB; MAX7219 DotMatrix Display mit WeMos D1R2 in Vorbereitung
Komponenten aktuell: viele

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13855
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Howto: Grundlos blinkende Info-LED abschalten

Beitrag von robbi77 » 09.04.2024, 19:32

Den Autor am Strom zappeln lassen … 🙈

Xel66
Beiträge: 14162
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

Re: Howto: Grundlos blinkende Info-LED abschalten

Beitrag von Xel66 » 09.04.2024, 19:38

Segway hat geschrieben:
09.04.2024, 17:54
Ist halt irgendwo ärgerlich wenn ich wissentlich den Autor vom Strom nehme und ewig diese Meldung angezeigt wird und diese nicht weggeht.
Gibts da kein "Workaround" für ?
Nein, dafür gibt es keinen Workaround. Und selbst der vorhandene in der Raspberrymatic ist ein optischer Gimic. Es wird nur die WebUI-Anzeige unterdrückt. Intern ist der Zähler immer noch größer 0, wenn ein Aktor vermisst wird. Wenn einem das reicht...

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------