WIFFI-pump … Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 153
- Registriert: 03.01.2018, 21:49
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr
Hallo Eugen,
da meine "Wasserhardware" zu Hause in Verbindung mit dem 10k-NTC nur unzufrieden reagiert, habe ich gesehen dass Du ein pump-4 veröffentlicht hast, bei diesem ja die Temp von einem DS18B20 erfasst wird. Wenn ich den NTC gegen einen DS austauschen (habe sowieso 2 St. angeschlossen für die anderen Temperaturen) und die Firmware für den pump - 4 flashen würde, wäre das kompatibel?
da meine "Wasserhardware" zu Hause in Verbindung mit dem 10k-NTC nur unzufrieden reagiert, habe ich gesehen dass Du ein pump-4 veröffentlicht hast, bei diesem ja die Temp von einem DS18B20 erfasst wird. Wenn ich den NTC gegen einen DS austauschen (habe sowieso 2 St. angeschlossen für die anderen Temperaturen) und die Firmware für den pump - 4 flashen würde, wäre das kompatibel?
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2368
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr
Leider nein, ich habe an der Schaltung einige Veränderungen gemacht.
Due Funktion ist aber gleich geblieben
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
-
- Beiträge: 153
- Registriert: 03.01.2018, 21:49
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 15.11.2020, 16:42
- System: sonstige
Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr
Hallo zusammen.
Ein paar kurze Fragen. Ich bin neu hier.
Welche Leistung sollte die Zirkualationspumpe (hohe Leistung) bei Nutzung der WIFFI-pump-4 ungefähr haben?
Ich habe im Moment eine Star-Z NOVA C 5 W, die aber defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Kann man das Aktualisierungsintervall in der WIFFI-pump-4 ändern? Wie viele Sekunden sind erfahrungsgemäß am besten?
Gibt es Erfahrungen mit einer Einbindung der WIFFI-pump-4 in OpenHab?
Ein paar kurze Fragen. Ich bin neu hier.
Welche Leistung sollte die Zirkualationspumpe (hohe Leistung) bei Nutzung der WIFFI-pump-4 ungefähr haben?
Ich habe im Moment eine Star-Z NOVA C 5 W, die aber defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Kann man das Aktualisierungsintervall in der WIFFI-pump-4 ändern? Wie viele Sekunden sind erfahrungsgemäß am besten?
Gibt es Erfahrungen mit einer Einbindung der WIFFI-pump-4 in OpenHab?
Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr
Hallo
Welche Möglichkeiten habe ich Bei Kunststoff Rohr? Also Mehr Schicht Verbund Rohr.
Lösung finde ich klasse aber ich verbaue bei mir leider kein Kupfer. Theoretisch kurz nach der WW Aufbereitung Edelstahl/Kupfer und dann Übergang auf Kunsstoff wäre die einzige Möglichkeit?.
Oder ist in Absehbarer Zeit was anderes geplant?
Grüße Dominik
Welche Möglichkeiten habe ich Bei Kunststoff Rohr? Also Mehr Schicht Verbund Rohr.
Lösung finde ich klasse aber ich verbaue bei mir leider kein Kupfer. Theoretisch kurz nach der WW Aufbereitung Edelstahl/Kupfer und dann Übergang auf Kunsstoff wäre die einzige Möglichkeit?.
Oder ist in Absehbarer Zeit was anderes geplant?
Grüße Dominik
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2368
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr
Du mußt mindestens 30cm hintger dem WW-Auslauf eine metallische Stelle finden, die sehr guten Wärmekontakt zum warmen Wasser hat. Das kann auch eine Verschraubung sein, an die man den Temperaturssensor mit "innigem" Wärmekontakt montiert. Was anderes ist m.E. mit geringem Aufwand nicht möglich
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 15.11.2020, 16:42
- System: sonstige
Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr
Wer kann meine Fragen von Mitte November beantworten?
Welche Leistung sollte die Zirkualationspumpe (hohe Leistung) bei Nutzung der WIFFI-pump-4 ungefähr haben?
Ich habe im Moment eine Star-Z NOVA C 5 W, die aber defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Kann man das Aktualisierungsintervall in der WIFFI-pump-4 ändern? Wie viele Sekunden sind erfahrungsgemäß am besten?
Gibt es Erfahrungen mit einer Einbindung der WIFFI-pump-4 in OpenHab?
Vielen Dank im Vorraus.
Welche Leistung sollte die Zirkualationspumpe (hohe Leistung) bei Nutzung der WIFFI-pump-4 ungefähr haben?
Ich habe im Moment eine Star-Z NOVA C 5 W, die aber defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Kann man das Aktualisierungsintervall in der WIFFI-pump-4 ändern? Wie viele Sekunden sind erfahrungsgemäß am besten?
Gibt es Erfahrungen mit einer Einbindung der WIFFI-pump-4 in OpenHab?
Vielen Dank im Vorraus.
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2368
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: WIFFI-pump … Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr
Für den Wiffi-Pump 4 gibt es ein Update 02.04.2023: wiffi_pump4_26
Das optionale OLED-Display kann jetzt ein- und ausgeschaltet zu werden, um Einbrenneffekte zu mindern. Entweder mit einem Taster zwischen den WeMos-Pins A0 und 3.3V kann das Display ein- ausgeschaltet werden oder alternativ kann man mit einem Berührungstaster am Display diese Funktion ebenfalls realisieren. Wie man das Display entsprechend modifiziert ist hier beschrieben.
Am Beispiel des ebenfalls mit diesem OLED-Display ausgerüsteten Gradmessers ist die aktuelle Lösung dargestellt. Berührt man mit Finger die Schraube, dann wird das Display für 8min eingeschaltet, damit die bei diesem OLED-Display unvermeidlichen Einbrenneffekte gering sind.
Das optionale OLED-Display kann jetzt ein- und ausgeschaltet zu werden, um Einbrenneffekte zu mindern. Entweder mit einem Taster zwischen den WeMos-Pins A0 und 3.3V kann das Display ein- ausgeschaltet werden oder alternativ kann man mit einem Berührungstaster am Display diese Funktion ebenfalls realisieren. Wie man das Display entsprechend modifiziert ist hier beschrieben.
Am Beispiel des ebenfalls mit diesem OLED-Display ausgerüsteten Gradmessers ist die aktuelle Lösung dargestellt. Berührt man mit Finger die Schraube, dann wird das Display für 8min eingeschaltet, damit die bei diesem OLED-Display unvermeidlichen Einbrenneffekte gering sind.
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker