WIFFI-pump … Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr

Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

hobbycamper
Beiträge: 153
Registriert: 03.01.2018, 21:49
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr

Beitrag von hobbycamper » 08.07.2020, 11:25

Hallo Eugen,
da meine "Wasserhardware" zu Hause in Verbindung mit dem 10k-NTC nur unzufrieden reagiert, habe ich gesehen dass Du ein pump-4 veröffentlicht hast, bei diesem ja die Temp von einem DS18B20 erfasst wird. Wenn ich den NTC gegen einen DS austauschen (habe sowieso 2 St. angeschlossen für die anderen Temperaturen) und die Firmware für den pump - 4 flashen würde, wäre das kompatibel?

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2365
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Kontaktdaten:

Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr

Beitrag von funkleuchtturm » 08.07.2020, 18:18

hobbycamper hat geschrieben:
08.07.2020, 11:25
wäre das kompatibel?
Leider nein, ich habe an der Schaltung einige Veränderungen gemacht.
Due Funktion ist aber gleich geblieben :D
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

hobbycamper
Beiträge: 153
Registriert: 03.01.2018, 21:49
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr

Beitrag von hobbycamper » 09.07.2020, 12:55

Schade, danke trotzdem!!

laurant2000
Beiträge: 2
Registriert: 15.11.2020, 16:42
System: sonstige

Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr

Beitrag von laurant2000 » 15.11.2020, 17:42

Hallo zusammen.
Ein paar kurze Fragen. Ich bin neu hier.
Welche Leistung sollte die Zirkualationspumpe (hohe Leistung) bei Nutzung der WIFFI-pump-4 ungefähr haben?
Ich habe im Moment eine Star-Z NOVA C 5 W, die aber defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Kann man das Aktualisierungsintervall in der WIFFI-pump-4 ändern? Wie viele Sekunden sind erfahrungsgemäß am besten?

Gibt es Erfahrungen mit einer Einbindung der WIFFI-pump-4 in OpenHab?

domii666
Beiträge: 75
Registriert: 12.11.2019, 16:38
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr

Beitrag von domii666 » 13.12.2020, 10:58

Hallo

Welche Möglichkeiten habe ich Bei Kunststoff Rohr? Also Mehr Schicht Verbund Rohr.

Lösung finde ich klasse aber ich verbaue bei mir leider kein Kupfer. Theoretisch kurz nach der WW Aufbereitung Edelstahl/Kupfer und dann Übergang auf Kunsstoff wäre die einzige Möglichkeit?.

Oder ist in Absehbarer Zeit was anderes geplant?

Grüße Dominik

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2365
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Kontaktdaten:

Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr

Beitrag von funkleuchtturm » 13.12.2020, 17:13

Du mußt mindestens 30cm hintger dem WW-Auslauf eine metallische Stelle finden, die sehr guten Wärmekontakt zum warmen Wasser hat. Das kann auch eine Verschraubung sein, an die man den Temperaturssensor mit "innigem" Wärmekontakt montiert. Was anderes ist m.E. mit geringem Aufwand nicht möglich
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

domii666
Beiträge: 75
Registriert: 12.11.2019, 16:38
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr

Beitrag von domii666 » 13.12.2020, 19:50

ja, guter Tipp, dann löse ich das so.

laurant2000
Beiträge: 2
Registriert: 15.11.2020, 16:42
System: sonstige

Re: WIFFI-pump-2… Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr

Beitrag von laurant2000 » 16.12.2020, 20:47

Wer kann meine Fragen von Mitte November beantworten?

Welche Leistung sollte die Zirkualationspumpe (hohe Leistung) bei Nutzung der WIFFI-pump-4 ungefähr haben?
Ich habe im Moment eine Star-Z NOVA C 5 W, die aber defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Kann man das Aktualisierungsintervall in der WIFFI-pump-4 ändern? Wie viele Sekunden sind erfahrungsgemäß am besten?

Gibt es Erfahrungen mit einer Einbindung der WIFFI-pump-4 in OpenHab?

Vielen Dank im Vorraus.

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2365
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Kontaktdaten:

Re: WIFFI-pump … Steuerung der Zirkulationspumpe & mehr

Beitrag von funkleuchtturm » 02.04.2023, 14:49

Für den Wiffi-Pump 4 gibt es ein Update 02.04.2023:  wiffi_pump4_26 

Das optionale OLED-Display kann jetzt ein- und ausgeschaltet zu werden, um Einbrenneffekte zu mindern. Entweder mit einem Taster zwischen den WeMos-Pins A0 und 3.3V kann das Display ein- ausgeschaltet werden oder alternativ kann man mit einem Berührungstaster am Display diese Funktion ebenfalls realisieren. Wie man das Display entsprechend modifiziert ist hier beschrieben.  
Am Beispiel des ebenfalls mit diesem OLED-Display ausgerüsteten Gradmessers ist die aktuelle Lösung dargestellt. Berührt man mit Finger die Schraube, dann wird das Display für 8min eingeschaltet, damit die bei diesem OLED-Display unvermeidlichen Einbrenneffekte gering sind.

bild13.JPG
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!“