Hallo zusammen
Falls jemand mal das gleiche Problem hat:
Das Eingangsmodul HM-MOD-EM-8 ist Hardwaremässig fertig verdrahtet. Nach dem Anlegen der Spannung blinkt das Modul kurz rot und in allen Farben, danach lässt sich dass Modul nicht mehr bedienen. Einige Zeit später blinkt das Modul kurz/lang = DutyCycle. Ein Reset (TA1 drücken beim Einstecken) scheint zu funktionieren, bringt aber keine Lösung.
Der Grund dazu:
Die Eingänge des Modules lassen sich als Schalter und Taster konfigurieren. Standardmässig sind alle Eingänge als Taster vorkonfiguriert. Liegt wegen der Verdrahtung bei einem Eingang bereits ein "high" Signal an, sendet das Modul, unkonfiguriert wie es ist, ein Dauersignal und hat deshalb zum Anlernen keine Zeit.
Die Lösung:
Modul ausbauen, nur an Speisung anschliessen, anlernen und konfigurieren, einbauen, testen.
Ähnliche Probleme können anderen Geräten mit Tastereingängen auftauchen, welche als Schalter (Dauersignal) beschaltet werden!
Gruss aus der Schweiz
AnZa
Anmeldung HM-MOD-EM-8 funktioniert nicht
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 249
- Registriert: 03.01.2014, 09:07
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Anmeldung HM-MOD-EM-8 funktioniert nicht
Insgesammt 4 Anlagen. Hauptsystem mit 1271 Kanäle in 200 Geräten und 5977 Datenpunkte, verwaltet mit Charly auf einem Asus-Thinkerboard "S", natürlich mit RaspberryMatic. HM, HMIP und Wired im Einsatz.