...nein, aber Du könntest das FRAM-IC FM24CL16B unterhalb der Platine mit vier dünnen Drähtchen anlöten. Schau Dir dazu den Schaltplan in der aktuellen Bauanleitung an.
4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Moderator: Co-Administratoren
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2368
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hallo und guten Abend.
Ich habe seid dieser Woche auch den 4Fach Impulscounter von stall.biz.
Frage zum Anschluss.
Also mein Plan war 5 Volt Netzteil 5 Volt Plus auf Eltako dz15 S0+ dann S0- zum pulscounter z1.
Bei den Anschluss leuchten die Zähler Led leicht. Wenn ein Impuls leuchtet die Led komplett.
Denke ich mal das ist falsch.
Also neu abgeklemmt
Impulscounter Zähler zum S0+ von S0- auf Masse.
Dann Led aus und bei Inpuls Led an.
Gehe ich davon aus das das der richtige Anschluss ist.
Impulscounter mit den Tests von imp Ausgang funktioniert.
Mfg
Ich habe seid dieser Woche auch den 4Fach Impulscounter von stall.biz.
Frage zum Anschluss.
Also mein Plan war 5 Volt Netzteil 5 Volt Plus auf Eltako dz15 S0+ dann S0- zum pulscounter z1.
Bei den Anschluss leuchten die Zähler Led leicht. Wenn ein Impuls leuchtet die Led komplett.
Denke ich mal das ist falsch.
Also neu abgeklemmt
Impulscounter Zähler zum S0+ von S0- auf Masse.
Dann Led aus und bei Inpuls Led an.
Gehe ich davon aus das das der richtige Anschluss ist.
Impulscounter mit den Tests von imp Ausgang funktioniert.
Mfg
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 16.03.2021, 20:55
- System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Zuerst hatte ich vor, den FRAM auf eine eigene Leiterplatte huckepack auf den Wemos zu setzen. Aber bei nur vier Pins lohnt sich das nicht wirklich. Hier meine Umsetzung: Nur, woran erkenne ich, dass er eingebunden wird? In der Firmware finde ich keinen Hinweis, außer das trotz Unterbrechung der Spannungsversorgung immer "Stromunterbrechung _______ : keine, alles o.k.!" dort steht....nein, aber Du könntest das FRAM-IC FM24CL16B unterhalb der Platine mit vier dünnen Drähtchen anlöten
Das ist falsch - die Spannung am Zählereingang z1 wird über den Widerstand R5 bereits auf 5 V gelegt.{Ronjan} hat geschrieben:Also mein Plan war 5 Volt Netzteil 5 Volt Plus auf Eltako dz15 S0+ dann S0- zum pulscounter z1.
Das ist richtig und der Pulsecounter sollte dann auch zählen. Macht er das? Beim Eltako DSZ15 entsprechen 1000 Pulse einer kWh.{Ronjan} hat geschrieben:Impulscounter Zähler zum S0+ von S0- auf Masse. Dann Led aus und bei Inpuls Led an.
Viele Grüße,
BS250
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2368
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Das Modul wird als I2C-Modul beim Start automatisch erkannt und entsprechend das Programm modifiziert. Im Betrieb erkennst Du das gar nicht, aber Du kannst das testweise in den USB-Meldungen sehen.
Ich werde in den nächsten Updates auf der Expertenseite eine Info machen, ob der Baustein vorhanden ist oder nicht.
Die Modifikation auf der Unterseite der Platine ist gut gelungen. Hilft sicher anderen Usern
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Guten Abend,
ich habe den Eingang 1 des Pulsecounter 2 erfolgreich als Zähler für die Strommessung konfiguriert - passt perfekt.
Beim Eingang 2 will ich den Kaltwasserimpulszähler ( 1 Liter pro Impuls ) konfigurieren. Folgendes Problem habe ich:
Der Pulsecounter visualisiert den Verbrauch des Wassers sehr langsam. Nach ein paar Minuten steht 0,011 dort, was ja stimmt ( 11 Liter ) ist das so gewollt?
Am Display des Pulsecounter 2 steht jedoch der Wert 0,001 ( Wert von m3/h ) nicht der gesamt Wasserverbrauch?
Kann ich das ändern?
Wie gesagt bei der Energiemessung passt es, hier wird auch der Gesamt Stromverbrauch am Display angezeigt.
Hoff ich habe mich verständlich ausgedrückt
ich habe den Eingang 1 des Pulsecounter 2 erfolgreich als Zähler für die Strommessung konfiguriert - passt perfekt.
Beim Eingang 2 will ich den Kaltwasserimpulszähler ( 1 Liter pro Impuls ) konfigurieren. Folgendes Problem habe ich:
Der Pulsecounter visualisiert den Verbrauch des Wassers sehr langsam. Nach ein paar Minuten steht 0,011 dort, was ja stimmt ( 11 Liter ) ist das so gewollt?
Am Display des Pulsecounter 2 steht jedoch der Wert 0,001 ( Wert von m3/h ) nicht der gesamt Wasserverbrauch?
Kann ich das ändern?
Wie gesagt bei der Energiemessung passt es, hier wird auch der Gesamt Stromverbrauch am Display angezeigt.
Hoff ich habe mich verständlich ausgedrückt
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Guten Morgen,
jemand einen Tipp für mich?
Beim Wasserzähler muss ich ja die Impulse je m3 eintragen ( bei mir 1000 ).
Ich weis jedoch nicht, warum der Gesamt Wasserverbrauch bei mir am Display nicht sofort, wie beim Strom angezeit wird?
jemand einen Tipp für mich?
Beim Wasserzähler muss ich ja die Impulse je m3 eintragen ( bei mir 1000 ).
Ich weis jedoch nicht, warum der Gesamt Wasserverbrauch bei mir am Display nicht sofort, wie beim Strom angezeit wird?
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hey Michael80,
bei mir ist es genauso, ich habe an den Voreinstellungen noch nichts verändert, aber die Werte werden nicht aktualisiert. Irgendwann springen sie dann auf einen anderen Wert der realistisch aussieht, aber eben weit weg von einem Update nach einem Liter...
Würde mich auch über einen Tipp freuen...
bei mir ist es genauso, ich habe an den Voreinstellungen noch nichts verändert, aber die Werte werden nicht aktualisiert. Irgendwann springen sie dann auf einen anderen Wert der realistisch aussieht, aber eben weit weg von einem Update nach einem Liter...
Würde mich auch über einen Tipp freuen...
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Guten Morgen,
was ich gestern noch getestet habe, das ich den Wemos komplett neu aufgesetzt habe.
Leider auch ohne Erfolg. Strommessung funktioniert einwandfrei.
Glg
was ich gestern noch getestet habe, das ich den Wemos komplett neu aufgesetzt habe.
Leider auch ohne Erfolg. Strommessung funktioniert einwandfrei.
Glg
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 16.03.2021, 20:55
- System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Problem verstehe: Meinst das optionale OLED Display wenn Du von „Display“ sprichst? Oder meinst Du die die WEB-Anzeige, die Push-Werte der CCU oder wenn Du die die Zählerstände mit Json abrufst? Wenn es im Browser ist: Tritt die Verzögerung auch bei manuellem Refresh auf?
„Wert von m³/h“ ist der Momentanverbrauch. Bei geöffnetem Wasserhahn, ca. 7 l/min, sollten also 0,42 m³/h angezeigt werden. Bis der richtige Wert angezeigt wird dauert es mindestens 8,6 s (zwei Zählpulse) – im Mittel etwa 13 s. Da ich nicht weiß, wie die Berechnung im Pulsecounter implementiert ist, könnte es aber auch länger dauern, z.B. wenn erst mehrere Pulse gemittelt werden.
Wird der Wasserhahn geschlossen, sinkt der Wert auf Null ab. Das kann wieder nicht sofort passieren, da zum Berechnen des Momentanverbrauchs mindestens zwei Pulse benötigt werden. Der Teilerfaktor steht auf "1"?
Viele Grüße,
BS250
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 16.03.2021, 20:55
- System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hallo,funkleuchtturm hat geschrieben: ↑17.03.2021, 17:11Ich werde in den nächsten Updates auf der Expertenseite eine Info machen, ob der Baustein vorhanden ist oder nicht.
ich habe erfolgreich auf FW114 aktualisiert. Der auf die Platinenunterseite gelötete FRAM wird erkannt. Danke dafür!
Allerdings beobachte ich dasselbe Phänomen wie vwilfried
Alle etwa 4 h (die Abstände sind nicht exakt gleich) bricht die gemessene elektrische Leistung ein. Das passiert gleichzeitig auf allen Eingängen und unabhängig von der Pulsquelle, teilweise für mehrere Minuten. An den Eingängen des Pulsecounters wird als Quelle ein „Intelligenter Impulsgeber 2.1“, ein Eltako Stromzähler mit S0 Ausgang und ein externer Frequenzgenerator verwendet (in der Reihenfolge der folgenden Diagramme). Die Werte fallen nicht komplett auf Null, eher auf den Wert „teiler_faktor/imp_pro_einheit“. Die Werte werden von Fhem über Json zuverlässig jede Minute gepullt – es gibt keine Verbindungsabbrüche o.ä. (und vwilfried hat das an der CCU beobachtet).
Was kann das sein – echte Stromausfälle schließe ich aus
Grüße,
BS250
P.S. Woher die höheren Peaks im letzten Diagramm kommen ist mir auch nicht ganz klar, aber vermutlich ist mein Frequenzgenerator bei den langen Pulsabständen (ca. 35 s) nicht superstabil.