4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

411er
Beiträge: 38
Registriert: 09.10.2020, 08:54
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von 411er » 23.06.2022, 18:37

Da die "Smarte" Auslesung mit SML bei mir nun funktioniert, habe ich noch einen neuen unbenutzten Homematic / EQ3 "ES-LED" Zählersensor über. Falls jemand interesse hat, gerne mal anschreiben.

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2362
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Kontaktdaten:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von funkleuchtturm » 19.08.2022, 17:45

Neues Update   counter_136   auf meiner Webseite verfügbar:

Das optionale OLED-Display kann jetzt über einen Button auf der Hauptseite ein- und ausgeschaltet werden. Damit können die bei OLED-Displays im Dauerbetrieb leider unvermeidlichen "Einbrenneffekte" reduziert werden.

Wer eigenes Basteln nicht scheut, kann parallel über einen Taster in Reihe mit einem 330Ohm-Widerstand zwischen Masse und IO02 des WeMos ebenfalls das Display ein- und ausschalten.  
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von NickHM » 19.08.2022, 19:46

Hallo

ich habe heute einen neuen Stromzähler bekommen. Der wird mit dem Pulscounter ausgelesen.
Ich kann die bezogenen und eingespeisten kWh in den SysVar der CCU sehen. Der Zählerstand wird also ausgelesen.
Die PIN für die erweiterte Anzeige (Leistung) bekomme ich erst nächste Woche. So weit der Status.

Für meine Statistik und grafische Darstellung brauche ich den Verbrauch (Bezug) pro Tag in kWh. Dabei interessiert mit eigentlich nur der Wert "Verbrauch gestern" der immer um Mitternacht berechnet wird.
Gibt es da eine fertige Lösung, oder ein komplettes Script, das den Zählerstand aus der vom Pulscounter befüllten SysVar mit Zählerstand nimmt?

Bisher hatte ich einen HM Sensor am Zähler und habe das Script zur Zählerstandsberechnung von Jens benutzt. Den ganzen Aufwand brauche ich jetzt aber eigentlich nicht mehr, weil der Zählerstand ja immer aktuell direkt vorliegt.

Für einen Link oder sonstigen Tip wäre ich dankbar.

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2362
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Kontaktdaten:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von funkleuchtturm » 19.08.2022, 20:58

NickHM hat geschrieben:
19.08.2022, 19:46
Für meine Statistik und grafische Darstellung brauche ich den Verbrauch (Bezug) pro Tag in kWh.
Diese Werte sind doch im integrierten Datenlogger einsehbar :D
Unter "Monat" kann man die Energieverbräuche der letzten 30 Tage einsehen und auch als Excel-csv-Datei runterladen.
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von NickHM » 19.08.2022, 21:23

funkleuchtturm hat geschrieben:
19.08.2022, 20:58
NickHM hat geschrieben:
19.08.2022, 19:46
Für meine Statistik und grafische Darstellung brauche ich den Verbrauch (Bezug) pro Tag in kWh.
Diese Werte sind doch im integrierten Datenlogger einsehbar :D
Unter "Monat" kann man die Energieverbräuche der letzten 30 Tage einsehen und auch als Excel-csv-Datei runterladen.
hallo

und ja, die Werte sind da. Ich hab mich aber nicht getraut zu fragen, wie ich einen der Werte zusätzlich in die CCu bekomme. Dort werden die SysVar in einer SQL Datenbank mitgeschrieben und ich kann mir den Tages Verbrauch für einen beliebigen Zeitraum ansehen.

Die Lösung sieht jetzt erst mal so aus.
Ein Script, dass um 00:00 läuft.

Code: Alles auswählen

object c = dom.GetObject("w_counter_1");
object d = dom.GetObject("w_ref_tag");
object e = dom.GetObject("w_verbrauch_gestern");

!   Gestern            
    var vg1 = (c.Value());
    var vg2 = (d.Value());
    var vg = vg1 - vg2;
    e.State(vg);
!   Zählerstand Heute auf Gestern übertragen
    d.State(c.Value());
Die Sysvar "w_verbrauch_gestern" vom Typ Zahl wird täglich gespeichert und dienst dann der Statistik.

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2362
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Kontaktdaten:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von funkleuchtturm » 19.08.2022, 21:43

NickHM hat geschrieben:
19.08.2022, 21:23
Die Lösung sieht jetzt erst mal so aus.
Ein Script, dass um 00:00 läuft.
Damit werden die abgeleiteten Daten in der CCU erzeugt, dort wo man sie haben will.
Ich halte wenig davon, solche von den Basis-Messwerten abgeleiteten Kennwerte im PULSECOUNTER zu berechnen. Das vergrößert nur den Traffic zur CCU.
Deine Lösung ist doch genau richtig :D
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von NickHM » 20.08.2022, 07:40

funkleuchtturm hat geschrieben:
19.08.2022, 21:43
Ich halte wenig davon, solche von den Basis-Messwerten abgeleiteten Kennwerte im PULSECOUNTER zu berechnen. Das vergrößert nur den Traffic zur CCU.
deshalb habe ich gar nicht erst gefragt :)
Dieses Script Dingens fällt mir nur sehr schwer und auch diese Zeilen sind nur aus hier veröffentlichten Scripten zusammen geborgt.

egal, ich habe den Wert, den ich brauche.

rahome
Beiträge: 1
Registriert: 20.01.2022, 10:37
System: sonstige

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von rahome » 21.08.2022, 20:13

Hallo erst mal.
Da ich neu hier bin, bitte verzeiht mir evtl. Fehler und macht mich bitte auf diese aufmerksam,,,

Nach dem Update des PoCo 2 von Version 124 auf Version 132 oder höher wird nur noch Z2, Z3 und Z4 angezeigt.
Ich habe noch einen "alten" Zähler mit Drehscheibe. Mit FW 124 läuft alles problemlos.
Sind die Versionen >= 132 NUR für die elektronischen Zähler?

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2362
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Kontaktdaten:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von funkleuchtturm » 21.08.2022, 22:35

rahome hat geschrieben:
21.08.2022, 20:13
Sind die Versionen >= 132 NUR für die elektronischen Zähler?
Nein!
Komplett-Update(!) auf aktúelle Version 136 machen, besser noch danach ein Factory-Reset.
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von NickHM » 22.08.2022, 09:15

Hallo

ich habe eine Frage zur Spannungsversorgung.

Auf einer Hutschiene ist ein Netzteil mit einstellbarer (5V) Spannung.
Jetzt kann ich die Platine entweder mit 5V versorgen und auf der Expertenseite werden 5V angezeigt.
Dann haben die einzelnen Bauteile hinter der Diode aber < 5V.

Oder ich stelle 5,5V ein und alle Bauteile werden mit 5,0 V versorgt.

Wie tolerant sind die Bauteile bei der Versorgungsspannung? Ist es besser am Eingang 5V einzustellen und die Bauteile etwas unter zu versorgen (4,5V) oder ist da genug Luft nach oben und es ist besser für den Betrieb wenn die Bauteile 5,0V haben?
Ich möchte ja nichts mit Überspannung zerschiessen, wenn 4...5 V auch reichen.

Antworten

Zurück zu „Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren“