Das ist ja echt vertrackt. Ich habe zum Testen jetzt auch wieder einen Funktionsgenerator angeschlossen. Es hat etwas mit dem Reset zu tun. Ich lag aber falsch damit, dass Pulse während des Neustarts der Grund sind. Es sieht so aus als hängt es von der Frequenz der Pulse nach dem Reset ab:funkleuchtturm hat geschrieben: ↑01.05.2021, 19:26Ich verwende einen externen Impulsgenerator und habe häufig Resettet und auch die Versorgungsspannung unterbrochen, ohne daß es zu den genannten Problemen führte.
3 s Pulslänge -> Reset :
Alles funktioniert, sowohl über die externe, wie auch über die interne Pulsquelle.
30 s Pulslänge -> Reset:
Erst eine Zeitlang "0.000" (wie zu erwarten) dann "inf" statt des ersten Messwerts.
3 s Pulslänge -> Reset -> warten bis erstes Messergebnis angezeigt wird -> 30 s Pulsdauer: Alles o.k.
Kein Puls -> Reset – 3 min warten (Anzeige „0.000“) -> 30 s Pulslänge:
Anzeige „inf“
Es könnte also sein, dass es mit dem Abstand der ersten Pulse nach dem Reset bzw. der ersten Berechnung der Leistung zu tun hat.
Vielleicht kannst Du das Problem nachvollziehen, wenn du die Pulslänge erhöhst.
An den USB-Anschluss komme ich gar nicht dran - der Pulscounter ist im Gehäuse auf der Hutschiene . Die Parameter sind i.O. - die habe ich und vermutlich die anderen mit dem Problem gar nicht verstellt. Und mit kurzen Periodendauern funktioniert ja auch alles. Für ein Komplett-Update gab es bisher kein Anlass, aber probieren kann ich das natürlich sicherheitshalber.funkleuchtturm hat geschrieben: ↑01.05.2021, 19:26Erfolgt auch die Stromversorgung immer die Stromversorgung über die Schraubklemmen und nicht über USB ?
Sind die Parameter in Ordnung? Sicherheitshalber ein Komplett-Update gemacht ?
Grüße,