4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2362
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Kontaktdaten:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von funkleuchtturm » 11.03.2021, 10:08

Der PULSECOUNTER 2 hat ein geringfügig verändertes Platinenlayout bekommen, mit dem nun ein 16kbit-FRAM-Speicherbaustein FM24CL16B optional verwendet werden kann. (hier die veränderte Bauanleitung dazu)

Anders als bisher beim EEPROM mit einer sehr begrenzten Zahl von Schreibzyklen können mit dem FRAM nahezu beliebig viele Schreibzyklen erfolgen, um Daten dauerhaft zu speichern. Damit werden minütlich die Zählerstände dauerhaft abgespeichert, so daß bei Stromausfall nahezu keine Zählimpulse verloren gehen. Diese Lösung ist insbesondere bei schnell aufeinanderfolgenden kurzen Stromausfällen deutlich robuster, als die standardmäßig verwendete Elko-USV.

Der Speicherbaustein wird beim Start automatisch erkannt und das Daten-Sicherungsschema entsprechend angepasst( Firmware-Update "counter_113")
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

jp112sdl
Beiträge: 12084
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von jp112sdl » 11.03.2021, 10:33

Cool, da hat noch jemand den FRAM für sich entdeckt :D

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2362
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Kontaktdaten:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von funkleuchtturm » 11.03.2021, 12:56

Das FRAM hatte ich schon lange hier liegen, aber mit Platinenänderung und Softwareänderung war das etwas aufwändiger.
Kann den Baustein speziell in der I2C-Konfiguration nur empfehlen als unproblematischer EEPROM-Ersatz für häufige Schreibvorgänge. Da muß man sich zur maximalen Anzahl von Schreibvorgängen keine Gedanken mehr machen. :D
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

Daimler
Beiträge: 9114
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von Daimler » 11.03.2021, 13:31

Hallo Eugen,

zur neuen BA:
Achtung ! Bei den LEDs ist die „K“athode (das kurze Beinchen) zur Schraubklemme gewandt
Bist du dir da sicher bzw. ist der Bestückungsdruck falsch?
PCounter.JPG
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2362
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Kontaktdaten:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von funkleuchtturm » 11.03.2021, 14:32

Daimler hat geschrieben:
11.03.2021, 13:31
Achtung ! Bei den LEDs ist die „K“athode (das kurze Beinchen) zur Schraubklemme gewandt
Bist du dir da sicher bzw. ist der Bestückungsdruck falsch?
... das ist doch richtig so! Ist das mißverständlich?

"K" ist nicht Kölle :mrgreen:
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

Daimler
Beiträge: 9114
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von Daimler » 11.03.2021, 19:24

Und "A" ist nicht N-Seelscheid. :wink:
funkleuchtturm hat geschrieben:
11.03.2021, 14:32
... das ist doch richtig so! Ist das mißverständlich?
Und das macht es jetzt nicht verständlicher. :wink:

Ich versuche einmal, meine Frage für einen N-Seelscheider verständlicher zu formulieren :roll: :
Laut Bestückungsdruck ist die Anode zur Schraubklemme gewandt.
Lt. BA aber Bei den LEDs ist die „K“athode (das kurze Beinchen) zur Schraubklemme gewandt.

Was stimmt. :?:
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2362
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Kontaktdaten:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von funkleuchtturm » 11.03.2021, 19:30

Lieber Günter,
das "A" ist ein umgedrehtes "K" :mrgreen:
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

jp112sdl
Beiträge: 12084
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von jp112sdl » 11.03.2021, 19:45

funkleuchtturm hat geschrieben:
11.03.2021, 12:56
häufige Schreibvorgänge. Da muß man sich zur maximalen Anzahl von Schreibvorgängen keine Gedanken mehr machen. :D
Jap, genau deshalb hab ich den beim Wasserzähler verbaut, um sofort jeden erfassten Impuls festzunageln :D

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Daimler
Beiträge: 9114
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von Daimler » 11.03.2021, 19:52

Liebster Eugen,

ich bin wie üblich begeistert von deinen klaren und aussagekräftigen Antworten. :lol:
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

BenjaminT
Beiträge: 21
Registriert: 02.02.2020, 17:48
System: CCU
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Beitrag von BenjaminT » 12.03.2021, 15:17

Hallo Eugen,

den 16kbit-FRAM-Speicherbaustein hast du ja in deinem Shop.
wird es die Platine einzeln zum nachrüsten geben?

Gruß
Benjamin

Antworten

Zurück zu „Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren“