4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 39
- Registriert: 09.10.2020, 08:54
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Da die "Smarte" Auslesung mit SML bei mir nun funktioniert, habe ich noch einen neuen unbenutzten Homematic / EQ3 "ES-LED" Zählersensor über. Falls jemand interesse hat, gerne mal anschreiben.
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2367
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Neues Update counter_136 auf meiner Webseite verfügbar:
Das optionale OLED-Display kann jetzt über einen Button auf der Hauptseite ein- und ausgeschaltet werden. Damit können die bei OLED-Displays im Dauerbetrieb leider unvermeidlichen "Einbrenneffekte" reduziert werden.
Wer eigenes Basteln nicht scheut, kann parallel über einen Taster in Reihe mit einem 330Ohm-Widerstand zwischen Masse und IO02 des WeMos ebenfalls das Display ein- und ausschalten.
Das optionale OLED-Display kann jetzt über einen Button auf der Hauptseite ein- und ausgeschaltet werden. Damit können die bei OLED-Displays im Dauerbetrieb leider unvermeidlichen "Einbrenneffekte" reduziert werden.
Wer eigenes Basteln nicht scheut, kann parallel über einen Taster in Reihe mit einem 330Ohm-Widerstand zwischen Masse und IO02 des WeMos ebenfalls das Display ein- und ausschalten.
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hallo
ich habe heute einen neuen Stromzähler bekommen. Der wird mit dem Pulscounter ausgelesen.
Ich kann die bezogenen und eingespeisten kWh in den SysVar der CCU sehen. Der Zählerstand wird also ausgelesen.
Die PIN für die erweiterte Anzeige (Leistung) bekomme ich erst nächste Woche. So weit der Status.
Für meine Statistik und grafische Darstellung brauche ich den Verbrauch (Bezug) pro Tag in kWh. Dabei interessiert mit eigentlich nur der Wert "Verbrauch gestern" der immer um Mitternacht berechnet wird.
Gibt es da eine fertige Lösung, oder ein komplettes Script, das den Zählerstand aus der vom Pulscounter befüllten SysVar mit Zählerstand nimmt?
Bisher hatte ich einen HM Sensor am Zähler und habe das Script zur Zählerstandsberechnung von Jens benutzt. Den ganzen Aufwand brauche ich jetzt aber eigentlich nicht mehr, weil der Zählerstand ja immer aktuell direkt vorliegt.
Für einen Link oder sonstigen Tip wäre ich dankbar.
ich habe heute einen neuen Stromzähler bekommen. Der wird mit dem Pulscounter ausgelesen.
Ich kann die bezogenen und eingespeisten kWh in den SysVar der CCU sehen. Der Zählerstand wird also ausgelesen.
Die PIN für die erweiterte Anzeige (Leistung) bekomme ich erst nächste Woche. So weit der Status.
Für meine Statistik und grafische Darstellung brauche ich den Verbrauch (Bezug) pro Tag in kWh. Dabei interessiert mit eigentlich nur der Wert "Verbrauch gestern" der immer um Mitternacht berechnet wird.
Gibt es da eine fertige Lösung, oder ein komplettes Script, das den Zählerstand aus der vom Pulscounter befüllten SysVar mit Zählerstand nimmt?
Bisher hatte ich einen HM Sensor am Zähler und habe das Script zur Zählerstandsberechnung von Jens benutzt. Den ganzen Aufwand brauche ich jetzt aber eigentlich nicht mehr, weil der Zählerstand ja immer aktuell direkt vorliegt.
Für einen Link oder sonstigen Tip wäre ich dankbar.
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2367
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Diese Werte sind doch im integrierten Datenlogger einsehbar
Unter "Monat" kann man die Energieverbräuche der letzten 30 Tage einsehen und auch als Excel-csv-Datei runterladen.
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
hallofunkleuchtturm hat geschrieben: ↑19.08.2022, 20:58Diese Werte sind doch im integrierten Datenlogger einsehbar
Unter "Monat" kann man die Energieverbräuche der letzten 30 Tage einsehen und auch als Excel-csv-Datei runterladen.
und ja, die Werte sind da. Ich hab mich aber nicht getraut zu fragen, wie ich einen der Werte zusätzlich in die CCu bekomme. Dort werden die SysVar in einer SQL Datenbank mitgeschrieben und ich kann mir den Tages Verbrauch für einen beliebigen Zeitraum ansehen.
Die Lösung sieht jetzt erst mal so aus.
Ein Script, dass um 00:00 läuft.
Code: Alles auswählen
object c = dom.GetObject("w_counter_1");
object d = dom.GetObject("w_ref_tag");
object e = dom.GetObject("w_verbrauch_gestern");
! Gestern
var vg1 = (c.Value());
var vg2 = (d.Value());
var vg = vg1 - vg2;
e.State(vg);
! Zählerstand Heute auf Gestern übertragen
d.State(c.Value());
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2367
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Damit werden die abgeleiteten Daten in der CCU erzeugt, dort wo man sie haben will.
Ich halte wenig davon, solche von den Basis-Messwerten abgeleiteten Kennwerte im PULSECOUNTER zu berechnen. Das vergrößert nur den Traffic zur CCU.
Deine Lösung ist doch genau richtig
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
deshalb habe ich gar nicht erst gefragtfunkleuchtturm hat geschrieben: ↑19.08.2022, 21:43Ich halte wenig davon, solche von den Basis-Messwerten abgeleiteten Kennwerte im PULSECOUNTER zu berechnen. Das vergrößert nur den Traffic zur CCU.
Dieses Script Dingens fällt mir nur sehr schwer und auch diese Zeilen sind nur aus hier veröffentlichten Scripten zusammen geborgt.
egal, ich habe den Wert, den ich brauche.
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hallo erst mal.
Da ich neu hier bin, bitte verzeiht mir evtl. Fehler und macht mich bitte auf diese aufmerksam,,,
Nach dem Update des PoCo 2 von Version 124 auf Version 132 oder höher wird nur noch Z2, Z3 und Z4 angezeigt.
Ich habe noch einen "alten" Zähler mit Drehscheibe. Mit FW 124 läuft alles problemlos.
Sind die Versionen >= 132 NUR für die elektronischen Zähler?
Da ich neu hier bin, bitte verzeiht mir evtl. Fehler und macht mich bitte auf diese aufmerksam,,,
Nach dem Update des PoCo 2 von Version 124 auf Version 132 oder höher wird nur noch Z2, Z3 und Z4 angezeigt.
Ich habe noch einen "alten" Zähler mit Drehscheibe. Mit FW 124 läuft alles problemlos.
Sind die Versionen >= 132 NUR für die elektronischen Zähler?
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2367
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Nein!
Komplett-Update(!) auf aktúelle Version 136 machen, besser noch danach ein Factory-Reset.
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hallo
ich habe eine Frage zur Spannungsversorgung.
Auf einer Hutschiene ist ein Netzteil mit einstellbarer (5V) Spannung.
Jetzt kann ich die Platine entweder mit 5V versorgen und auf der Expertenseite werden 5V angezeigt.
Dann haben die einzelnen Bauteile hinter der Diode aber < 5V.
Oder ich stelle 5,5V ein und alle Bauteile werden mit 5,0 V versorgt.
Wie tolerant sind die Bauteile bei der Versorgungsspannung? Ist es besser am Eingang 5V einzustellen und die Bauteile etwas unter zu versorgen (4,5V) oder ist da genug Luft nach oben und es ist besser für den Betrieb wenn die Bauteile 5,0V haben?
Ich möchte ja nichts mit Überspannung zerschiessen, wenn 4...5 V auch reichen.
ich habe eine Frage zur Spannungsversorgung.
Auf einer Hutschiene ist ein Netzteil mit einstellbarer (5V) Spannung.
Jetzt kann ich die Platine entweder mit 5V versorgen und auf der Expertenseite werden 5V angezeigt.
Dann haben die einzelnen Bauteile hinter der Diode aber < 5V.
Oder ich stelle 5,5V ein und alle Bauteile werden mit 5,0 V versorgt.
Wie tolerant sind die Bauteile bei der Versorgungsspannung? Ist es besser am Eingang 5V einzustellen und die Bauteile etwas unter zu versorgen (4,5V) oder ist da genug Luft nach oben und es ist besser für den Betrieb wenn die Bauteile 5,0V haben?
Ich möchte ja nichts mit Überspannung zerschiessen, wenn 4...5 V auch reichen.