Seite 54 von 76

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 10.05.2022, 15:31
von 411er
funkleuchtturm hat geschrieben:
12.04.2022, 20:38
Neue Firmware "counter_131" als Komplett-Update für den PULSECOUNTER 2 verfügbar. :D

Der vorhandene Ausgang (IO13) für den eingebauten Impulsgenerator ist jetzt alternativ für die Auslesung von neuen Stromzählern/Smartmetern verwendbar. Mit einem einfachen IR-Lesekopf können die Daten (verbrauchte Energie, gelieferte Energie und aktuelle Leistung) ausgelesen werden.
Voraussetzung ist, daß der Stromzähler die Daten im sog. SML-Datenformat mit 9600Bd verschickt. Das ist aber aktuell installierten neuen Stromzählern meistens (aber leider nicht immer :mrgreen: ) der Fall.
Hallo Eugen,
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob es technisch möglich ist, bei Verwendung des Ausgangs io13, I.v.m. Dem. Ir Lese Kopf, die beiden Impulse gänge z1 und z2 zusätzlich nutzen zu können. Also den Zähler des Energie Versorgers auszulesen und dennoch 2 Impuls Eingänge zu nutzen? So könnte man dann z. B. Weitere Stromzähler mit Impulsausgang (EV, Sauna, AC oder oder) auslesen. Oder schließt sich das gegenseitig aus?
Besten Dank

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 13.05.2022, 09:48
von funkleuchtturm
411er hat geschrieben:
10.05.2022, 15:31
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob es technisch möglich ist, bei Verwendung des Ausgangs io13, I.v.m. Dem. Ir Lese Kopf, die beiden Impulse gänge z1 und z2 zusätzlich nutzen zu können.
Theoretisch ginge das, aber leider ist der Datenlogger-EEPROM-Speicher für weitere Messsignale nicht groß genug. Man müßte auch weitere neue Systemvariablen definieren, so daß die Abwärts-Kompatibilität der Firmware nicht mehr da wäre. Zudem wird 99% der User mit den vorhandenen 4 Kanälen gut hinkommen.

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 26.05.2022, 20:55
von 411er
Hallo,

ich habe den IR-Lesekopf soeben zusammengelötet und will ihn für meinen Zweirichtungszähler nutzen.
Verbaut ist ein
EMH eHZ-K (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... /emh-ehz-k)
Der EMH eHZ-K verfügt an der Vorder- und Rückseite über IR-Schnittstellen. Als Protokoll kommt an der Schnittstelle auf der Vorderseite SML zum Einsatz. Die Kommunikation erfolgt mit 9600bd, 8N1.

"identifier": "1-0:1.8.0",
"identifier": "1-0:2.8.0"

LED leuchtet leicht im regelmäßigen Abstand, flackert evtl. auch ganz leicht. Da weiß ich nicht, ob das so richtig ist, oder auf einen Lötfehler von mir deutet?

Ich habe folgendes Problem:
Mir werden keine Zählerstände angezeigt. Ich dachte erst, ich müsste diese manuell, wie bei Gas und Wasser setzen, jedoch werden diese ja alle 4s erneuert, laut dem Datentelegram vom Stromzähler. Dann werden diese immer wieder auf 0 gesetzt.

Sobald ich im Parameter 9 (Bezug OBIS Kennzahl) bei 180 bin, zeigt er mir keine Zählerstände an. Sobald ich diese aber ändere, dann zeigt er mir den korrekten Zählerstand für meine Einspeisung (Z2 Leistung Abgabe KW name:14: w_power_2) an.
Jedoch kriege ich aktuell keine Anzeige für den Bezugszählerstand, egal was ich einstelle.

Hat das evtl. was mit dem Zahlenformat "1.8.0" und "2.8.0" zu tun?

Ich freue mich auf eine Antwort.
Besten Dank

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 26.05.2022, 22:04
von funkleuchtturm
411er hat geschrieben:
26.05.2022, 20:55
LED leuchtet leicht im regelmäßigen Abstand, flackert evtl. auch ganz leicht. Da weiß ich nicht, ob das so richtig ist, oder auf einen Lötfehler von mir deutet?
Kann ich nicht beurteilen. Man kann den IR-Lesekopf testen, in dem man ihn vor eine Lampe hält und schaut ob die LED ein und ausschaltet. Zwischen den Datentelegrammen "flackert" bei mir nichts!
411er hat geschrieben:
26.05.2022, 20:55
Jedoch kriege ich aktuell keine Anzeige für den Bezugszählerstand, egal was ich einstelle.
Wenn der IR-Port wirklich SML-Daten ausgibt, dann müßte es mit den Standardwerten funktionieren. Poste mal die Expertenseite, ob die Parameter auch wirklich richtig eingestellt sind.
Leider kann ich diesen Zähler nicht bei mir testen. Die Variantenzahl der SML-"Norm" ist schwierig abzuschätzen.

Ich vermute aber eher, Du machst irgendwas falsch :mrgreen:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 27.05.2022, 14:33
von 411er
Ich vermute aber eher, Du machst irgendwas falsch :mrgreen:
Da gehe ich auch immer erstmal von aus ;)

hier die bilder

was komisch ist, er zeigt mir im counter1 meine aktuelle Einspeisung an (im Bild -5,6kW, mit meiner Solarapp gegengeprüft). Aber der absolute Zählerstand wird nicht angezeigt. Dafür ist bei der Einspeisung alles richtig, also Absolut Zählerstand und Einspeisung?!

Bild
Bild

Zwischen den Datentelegrammen "flackert" bei mir nichts!
Da habe ich mich nicht eindeutig ausgedrückt, zwischen den Telegrammen flackert nichts. Aber während des Telegrams flackert die LED. Da weiß ich nicht, ob das "normal" ist.
funkleuchtturm hat geschrieben:
26.05.2022, 22:04
411er hat geschrieben:
26.05.2022, 20:55
LED leuchtet leicht im regelmäßigen Abstand, flackert evtl. auch ganz leicht. Da weiß ich nicht, ob das so richtig ist, oder auf einen Lötfehler von mir deutet?
Kann ich nicht beurteilen. Man kann den IR-Lesekopf testen, in dem man ihn vor eine Lampe hält und schaut ob die LED ein und ausschaltet. Zwischen den Datentelegrammen "flackert" bei mir nichts!
411er hat geschrieben:
26.05.2022, 20:55
Jedoch kriege ich aktuell keine Anzeige für den Bezugszählerstand, egal was ich einstelle.
Wenn der IR-Port wirklich SML-Daten ausgibt, dann müßte es mit den Standardwerten funktionieren. Poste mal die Expertenseite, ob die Parameter auch wirklich richtig eingestellt sind.
Leider kann ich diesen Zähler nicht bei mir testen. Die Variantenzahl der SML-"Norm" ist schwierig abzuschätzen.

Ich vermute aber eher, Du machst irgendwas falsch :mrgreen:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 27.05.2022, 16:17
von funkleuchtturm
Die Auswertung meines digitalen Stromzählers mit dem PULSECOUNTER nutze ich schon einige Zeit. Ich hab ernsthaft überlegt, ob ich diese Funktionalität nicht nur für mich sondern für jeden User überhaupt freischalten soll, denn das Chaos im Stromzählermarkt mit den verschiedenen Datentelegrammen ist riesengroß. Und Dein Beispiel zeigt mir, daß offensichtlich die Hardware richtig arbeitet (denn die rückgespeisten Daten sind ja richtig), aber das Datentelegramm bei diesem Stromzähler mal wieder anders ist. :evil:
Es gibt zwar die SML-Norm, aber die möglichen "Spielarten" innerhalb dieser Norm sind riesengroß. Ich hab einfach keine Lust und Zeit, für jeden digitalen Stromzähler und jeden Energieversorger die richtigen OBIS-Werte zu ermitteln. Die Tabelle von ELV zeigt auch nur einen Teil der möglichen Zählervarianten.

Ich hab mal zu dem Zähler "EMH eHZ-K OBIS" gegoogelt: Es gibt danach je nach Energieversorger verschiedene OBIS-Ausgabevarianten :shock: !!

Ich würde mal mit dem param 9 "spielen". Es könnte ein Wert 181 oder 182 statt 180 funktionieren. Probier es einfach mal aus :D

Alter Pulscounter für IR-Erfassung kompatibel?

Verfasst: 03.06.2022, 12:24
von hobbycamper
Hallo zusammen,

"leider" wurden mir heute morgen auch meine 4 klassischen Stromzähler in digitale Zähler (von DZG - DVS7412.1.G2) getauscht.
Bis dato hatte ich die Zählerstände mit Eugens "alten" Pulscounter und 4 Impulsgeber 2.0 erfasst.

Da ich diese in Zukunft gerne weiter erfassen möchte, hier nun meine Frage:

Der neue Zähler liefert 5000 Imp/kWh. Der alte Pulscounter kann laut Anleitung "nur" 1000 Impulse verarbeiten. Hat jemand Erfahrung, ob die Toleranz des alten Counters doch 5000 Impulse verarbeiten kann? Vielleicht war da ja mal bei einem Firmwareupdate eine nicht erwähnte Anpassung, falls die Erfassung nicht komplett von der Hardware abhängig ist. Dann würde ich mir vier IR-Leseköpfe bei Eugen bestellen. Mich interessiert auch nur der Zählerstand, andere Daten brauche ich nicht.

Ob es überhaupt mit diesen Zählern funktioniert müsste ich dann sehen. In der ELV Tabelle ist nur der Zweirichtungszähle DWS7412.2 erwähnt.

Vielen Dank!

Gruß
Thomas

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 04.06.2022, 15:43
von funkleuchtturm
hobbycamper hat geschrieben:
03.06.2022, 12:24
Ob es überhaupt mit diesen Zählern funktioniert müsste ich dann sehen. In der ELV Tabelle ist nur der Zweirichtungszähle DWS7412.2 erwähnt.
Der PULSECOUNTER hat aber nur einen Eingang für einen digitalen Stromzähler. mit SML-Protokoll. Wenn dieser Eingang aktiviert ist, dann "verbraucht" er von den 4 Zählern dafür zwei konventionelle Pulszähler (counter 1 und counter 2).
Wenn man mehrere digitale Stromzähgler hat, dann empfehle ich mehrere PowrPilot dafür zu verwenden.

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 04.06.2022, 17:18
von hobbycamper
Ahh, okey, jetzt hab ich das verstanden.
Kann ich davon ausgehen, dass der alte pulscounter den Eingang nicht hat, bzw. Auch nicht die firmware (laut Beschreibung) ?
Denn es würden mir 3 Zählerstände genügen. Hatte ich bis dato auch so. Der 4. Eingang wurde von einem Intelligenten IMPULSGEBER-W mit S0-Schnittstelle belegt. So würde es genügen, wenn ich mir 2 PowrPilot anschaffen würde....
LG Thomas

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 04.06.2022, 18:34
von 411er
funkleuchtturm hat geschrieben:
27.05.2022, 16:17
Die Auswertung meines digitalen Stromzählers mit dem PULSECOUNTER nutze ich schon einige Zeit. Ich hab ernsthaft überlegt, ob ich diese Funktionalität nicht nur für mich sondern für jeden User überhaupt freischalten soll, denn das Chaos im Stromzählermarkt mit den verschiedenen Datentelegrammen ist riesengroß. Und Dein Beispiel zeigt mir, daß offensichtlich die Hardware richtig arbeitet (denn die rückgespeisten Daten sind ja richtig), aber das Datentelegramm bei diesem Stromzähler mal wieder anders ist. :evil:
Es gibt zwar die SML-Norm, aber die möglichen "Spielarten" innerhalb dieser Norm sind riesengroß. Ich hab einfach keine Lust und Zeit, für jeden digitalen Stromzähler und jeden Energieversorger die richtigen OBIS-Werte zu ermitteln. Die Tabelle von ELV zeigt auch nur einen Teil der möglichen Zählervarianten.

Ich hab mal zu dem Zähler "EMH eHZ-K OBIS" gegoogelt: Es gibt danach je nach Energieversorger verschiedene OBIS-Ausgabevarianten :shock: !!

Ich würde mal mit dem param 9 "spielen". Es könnte ein Wert 181 oder 182 statt 180 funktionieren. Probier es einfach mal aus :D
Hallo Eugen, ich habe mal alles mögliche an Werten ausprobiert, aber ich bekomme es nicht zum laufen.

Wenn du mir sagen würdest, was du an Daten brauchst, damit du es implementieren kannst, würde ich mich auf die Suche machen. sprich was für Infos (z. B. Vom Energieversorger) ich einholen soll :) damit würde ich dir etwas Arbeit abnehmen wollen.

Besten Dank