Seite 1 von 7

Rauchmelder über Aktor auslösen

Verfasst: 02.04.2010, 13:08
von owagner
Für verschiedene Zwecke (z.B. interner Einbruchsalarm) wäre es schön, wenn man die HM-Rauchmelder gezielt per Befehl aktivieren und deaktivieren könnte. Aktuell ist das in Software per Zentrale noch nicht möglich.

Eine mögliche Lösung ist die Verwendung der Kabelvernetzung der Rauchmelder. Der Kanal eines potentialfreien HM-Schaltaktors (HM-LC-SW4-PCB, HM-LC-Sw1-SM o.ä. -- die Unterputzschalter HM-LC-SW1/2-FM gehen nicht) wird dazu mit dem Kabelanschluss des Rauchmelders verbunden. Kleiner Tip: Der Anschlussblock des Rauchmelders ist aufgesetzt und kann mit einer Zange abgezogen werden.

Schalten für 2s -> Auslösen des Alarms
Schalten für 6s -> Deaktivieren des Alarms

Es werden dabei immer alle Melder der Gruppe per Funk mitaktiviert bzw. deaktiviert. Das kann jeweils bis zu 16s dauern. Die Zentrale erhält bei der Auslösung dabei eine Funkmeldung genau wie beim Auslösen eines "echten" Rauchalarms, das ist ggf. bei der Programmierung zu beachten und z.B. die normale Reaktion auf einen Rauchalarm per Systemvariable zu unterdrücken.

Re: Rauchmelder über Aktor auslösen

Verfasst: 15.08.2010, 19:16
von erik
Hallo,

überlege gerade, ob ich mimt die HM Ruahcmelder zulegen soll, oder "fremde" nutzen möchte.
Das Feature die Dinger als Innensirene zu nutzen gefällt mir.

Wie genau muß ich die Dinger verdrahten und wie nutze ich diese?
Müssen alle Melder einer Gruppe verdrahtet werden, oder reicht einer, der dann alle auslöst?
Kann jemand vielleicht 1-2 Programmierbeispiele veröffentlichen?

Danke und Grüße

Erik

Re: Rauchmelder über Aktor auslösen

Verfasst: 26.08.2011, 17:31
von ong
Hallo,

super Tipp.
Habe noch 2 Fragen:
- Die 2 Sekunden und 6 Sekunden sind "feste" Werte (d.h. der Melder reagiert nur dann)?
- Kann ich den Rauchalarm auch dann noch an beliebigen Meldern wieder Canceln?

(Beide Fragen haben sich eben aus einem "Test-Alarm" ergeben.... 13 Rauchmelder im Haus .... ui, war das laut...... und ich glaube ich konnte sie nicht abstellen und musste warten bis der SPuk vorbei ist ;-)

Olaf

Re: Rauchmelder über Aktor auslösen

Verfasst: 16.02.2012, 18:32
von ong
Hallo,

Adressat war schon richtig.

Ich habe den Rauchmelder wie folgt mit einem Kabel an HM-LC-Sw4-WM verbunden:

1. Universalnetzteil in Steckdose (Eingang: 230V) einstellen auf Ausgangsspannung von 7 oder 9 V. Kabelende ggf. abschneiden, damit man 2 Litzen erhält die man an HM-LC-Sw4-WM anschließen kann)
2. Kabelende von UNiversalnetzteil (Strom) an HM-LC-Sw4-WM anschließen (lt. Anleitung, http://www.elv-downloads.de/service/man ... E_V1_1.pdf)
3. Rauchmelder und HM-LC-Sw4-WM mit Telefonkabel anschließen (Steckkontakte unter Melder lassen sich abziehen. Geht recht schwer, aber einfach im 90° Winkeln vom Rauchmelder direkt nach "oben" ziehen). Kabel ran, Stecker aufstecken

fertig


Benötigt:
- 1 Homematic Rauchmelder ( http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke= )
- 1 HomeMatic Funk-Schaltaktor, 4-fach, HM-LC-Sw4-WM ( http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke= oder als Bausatz: http://www.elv.de/HomeMatic-4-Kanal-Sch ... ich_/marke_ )
- 1 Universalnetzteil (z.B. http://www.elv.de/Universal-Netzteil-Ec ... ich_/marke_ ) - mit einer 9 V Batterie geht's auch (habs probiert) - aber die ist recht schnell leer gewesen. Daher rate ich zum Netzteil.
- 1 Telefondraht (! - keinen dickeren nehmen, der rutschte bei mir aus den kleinen Anschlüssen des Rauchmelders raus. Ich empfehl mal 20m, da ich so den Draht recht gut verstecken konnte - weil er lang genug war), gibts im Baumarkt für wenige Euro oder http://www.elv.de/Suche/x.aspx/cid_42

Olaf

Re: Rauchmelder über Aktor auslösen

Verfasst: 17.02.2012, 10:27
von ong
Hallo,

ich hab mal einige Bilder gemacht. Gucks dir mal an.
Das Grüne auf dem letzten Bild ist eine magnetische Halterung: Unsere Rauchmelder sind nicht an die Decke geschraubt, sondern geklebt: Genauer, eine Metallplatte wird an die Decke geklebt, die andere an den Rauchmelder. Durch Magnetismus hält dann der Rauchmelder. Man kann ihn ohne Probleme abnehmen (=abschieben) um die Batterien zu wechseln etc. Quelle: http://www.pearl.de/a-PX7541-5452.shtml oder http://www.pearl.de/a-PX7540-5452.shtml oder eben

Hier die Bilder zur Erklärung meiner Anschlüsse - wenn das noch nicht reicht, guck mal in die PDF Anleitungen (gibts ja bei ELV):

An der Decke mit verstecktem Kabel hinter dem Gasrohr:
Bild

Verkabelung am HM-LC-Sw4-WM
Bild

Verkabelung am Rauchmelder
Bild

Olaf

Re: Rauchmelder über Aktor auslösen

Verfasst: 17.02.2012, 10:47
von owagner
Man könnte übrigens probieren, ob das auch mit dem 1fach-Aktor geht, nur vorher ausmessen, welcher der Leitungen des Rauchmelders GND und welches die Signalleitung ist (die hat wahrscheinlich High-Potential)

Re: Rauchmelder über Aktor auslösen

Verfasst: 17.02.2012, 12:50
von art-audio
Hallo,

reicht es, einen einzigen Rauchmelder so extern anzusteuern, um bei einem "Alarmsignal" dann zugleich bei allen Rauchmeldern den Alarm auszulösen?

Oder ist dafür jeder Rauchmelder so umzubauen?

Falls einer reichen sollte, finde ich die Erstellung eines zusätzlichen Alarmsignals bei einem Einbruch interessant. Der umgebaute Rauchmelder könnte dann irgendwo im Schrank im Hauswirtschaftsraum liegen.

Re: Rauchmelder über Aktor auslösen

Verfasst: 17.02.2012, 13:15
von owagner
Einer reicht.
Es werden dabei immer alle Melder der Gruppe per Funk mitaktiviert bzw. deaktiviert. Das kann jeweils bis zu 16s dauern

Re: Rauchmelder über Aktor auslösen

Verfasst: 18.02.2012, 09:48
von ong
Hallo,

bitte bitte.

@SVEN: Einer reicht - die schon gequotet. Ich habe es bei mir genau so gemacht. Der Melder auf den Fotos hängt im HWR - da stört mich auch kein Kabel das ein wenig sichtbar ist. Z.B. über einen Bewegungsmelder kann man dann den Melder als Alarm auslösen. Ich habe auf meiner Fernbedienung ebenfalls einen Knopf so belegt, dass ich mit dieser den Befehl "Rauchmelder aus" an den Melder der am Kabel hängt senden kann. Das schaltet dann natürlich auch alle anderen Melder wieder ab.
Ich habe auch das Script schon gepostet: http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 935#p57843

Olaf

Re: Rauchmelder über Aktor auslösen

Verfasst: 18.02.2012, 17:08
von art-audio
Hallo Olaf,

sehr schön! Das werde ich dann bei uns auch bauen :D

Als FB zum Ausschalten werde ich dann wohl "den roten Knopf" auf der kleinen FB von der Alarmanlage nehmen :mrgreen:


Nachtrag: FB mit rotem Knopf und drei weitere Rauchmelder sind geordert :D