Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 07.01.2017, 18:57
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
Hallo
Ist im Wechselrichter das Modbus Protokoll aktiviert/eingeschaltet? Dazu die Konfiguration im Wechselrichter aufrufen und nachsehen.
Gruss, Martin
Ist im Wechselrichter das Modbus Protokoll aktiviert/eingeschaltet? Dazu die Konfiguration im Wechselrichter aufrufen und nachsehen.
Gruss, Martin
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 25.01.2019, 15:38
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
Hallo Martin,
ich suche schon seit Monaten nach einer Lösung, die aktuellen Daten des SHM´s ins Homematic zu laden, ich habe schon Vieles ausprobiert, inklusive parsen der Webseite des Sunny Portals, bisher schlugen diese Versuche alle fehl.
Heute bin ich durch Zufall auf Deine Anleitung gestoßen und hab es gleich ausprobiert. Und es hat sofort funktioniert !
Vielen vielen Dank für diesen Beitrag. Endlich kann ich meine Geräte exakt über die Einspeisung regeln, und nicht mehr über Helligkeitswerten von Sensoren etc. Echt Klasse
Viele Grüße
Gregor
ich suche schon seit Monaten nach einer Lösung, die aktuellen Daten des SHM´s ins Homematic zu laden, ich habe schon Vieles ausprobiert, inklusive parsen der Webseite des Sunny Portals, bisher schlugen diese Versuche alle fehl.
Heute bin ich durch Zufall auf Deine Anleitung gestoßen und hab es gleich ausprobiert. Und es hat sofort funktioniert !
Vielen vielen Dank für diesen Beitrag. Endlich kann ich meine Geräte exakt über die Einspeisung regeln, und nicht mehr über Helligkeitswerten von Sensoren etc. Echt Klasse
Viele Grüße
Gregor
-
- Beiträge: 219
- Registriert: 02.01.2016, 14:24
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
geht das auch mit der CCU2 umzusetzen?
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
Ich habe es mit der CCU2 ausprobiert. Es funktioniert hervorragend.
Hat jemand eine Idee wie man auch Werte per Modbus TCP schreiben kann?
Hat jemand eine Idee wie man auch Werte per Modbus TCP schreiben kann?
-
- Beiträge: 219
- Registriert: 02.01.2016, 14:24
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
Wo kann ich denn nachlesen welches Register für was steht?Harpau hat geschrieben: ↑08.01.2019, 13:25"Fast" jedoch nur deshalb, weil mein Sunny Tripower 20000TL-30 leider die beiden Register 30865 (Netzbezug) und 30867 (Netzeinspeisung) nicht kennt und daher diese Werte nicht liefert. Gibt es hier eventuell andere (undokumentierte) Register, über welche man bei diesem Wechselrichter an diese beiden Werte (oder zumindest einen davon) kommt? In der entsprechenden Dokumentation von SMA (Datei SMA_Modbus-de-en_V23.zip) bin ich leider nicht fündig geworden.
Grüße
Marcus
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
Hi,
kann ich das eigentlich auch nutzen für meinen Solaredge WR mit dem modbus-Zähler SE-WND-3Y400-MB-K1?
Viele Grüße
Chris
kann ich das eigentlich auch nutzen für meinen Solaredge WR mit dem modbus-Zähler SE-WND-3Y400-MB-K1?
Viele Grüße
Chris
--------------------------------------------
124 Kanäle in 86 Geräten, CCU3, Redmatic -> HomeKit
124 Kanäle in 86 Geräten, CCU3, Redmatic -> HomeKit
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 05.03.2019, 04:06
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
Hallo,
ich habe das selbe Problem wie mabuchho. Der Wechselrichter STP 9000TL-20 kann leider kein Modbus. Hat jemand eine Idee wie man bei dem die momentane Erzeugungsleistung im LAN auslesen kann. Gehen muss dass, das Sunny Portal fragt den Wert ja auch ab und zeigt ihn an.
Gruß
Sylvio
ich habe das selbe Problem wie mabuchho. Der Wechselrichter STP 9000TL-20 kann leider kein Modbus. Hat jemand eine Idee wie man bei dem die momentane Erzeugungsleistung im LAN auslesen kann. Gehen muss dass, das Sunny Portal fragt den Wert ja auch ab und zeigt ihn an.
Gruß
Sylvio
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
Hallo,
der ModBus musst du mit dem SMA SUNNY EXPLORER aktivieren.
Dafür brauchst du das Passwort vom Wechselrichter, als Installateur anmelden.
Nur ModBus aktivieren reicht,dann sollte es gehen, war bei mir genau so hab ein STP 8000TL-20.
Gruß Patric
der ModBus musst du mit dem SMA SUNNY EXPLORER aktivieren.
Dafür brauchst du das Passwort vom Wechselrichter, als Installateur anmelden.
Nur ModBus aktivieren reicht,dann sollte es gehen, war bei mir genau so hab ein STP 8000TL-20.
Gruß Patric
-
- Beiträge: 6744
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 485 Mal
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
z.B. Beispiel mit ergänzender Hausautomationssoftware, die auf so was spezialisiert ist wie IP-Symcon Modbus RTU/TCP.
- Black
- Beiträge: 5483
- Registriert: 12.09.2015, 22:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wegberg
- Hat sich bedankt: 424 Mal
- Danksagung erhalten: 1074 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
alternativ dazu geht auch:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
Beim Wechselrichter geht eventuell sogar direkt dieser adapter:
https://github.com/SBFspot/SBFspot
Da vllt mal drüben im Forum kontakt mit dem Entwickler aufnehmen
Black
https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
Beim Wechselrichter geht eventuell sogar direkt dieser adapter:
https://github.com/SBFspot/SBFspot
Da vllt mal drüben im Forum kontakt mit dem Entwickler aufnehmen
Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W