Moin, moin,
leider kann man nirgendwo nachlesen, was für Temperatursensoren in dem Modul HM-WDS30-OT2-SM (und sicher auch in den anderen Modulen) verwendet werden. Daß wird dann interessant, wenn man Ersatz braucht oder die Module für andere Einsätze verwenden will.
Zum Bsp als Feuchtesensor wie von Eugen Stall beschrieben.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mal die Kennline ausgemessen und die Koeffizienten für den Sensor bestimmt.
Vielleicht kann das ja noch jemand ausser mir gebrauchen.
NTC-Kennlinie Differenz-Temperatursensor
Moderator: Co-Administratoren
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: NTC-Kennlinie Differenz-Temperatursensor
Hi,
bei ELV sind beim HM-WDS30-OT2-SM unter Ersatzteil die entsprechenden NTC verlinkt: https://www.elv.de/temperatursensor-103 ... 10401.html
Und dort findet sich dann so etwas, wie ein Datenblatt.
Viele Grüße
Alex
bei ELV sind beim HM-WDS30-OT2-SM unter Ersatzteil die entsprechenden NTC verlinkt: https://www.elv.de/temperatursensor-103 ... 10401.html
Und dort findet sich dann so etwas, wie ein Datenblatt.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 186
- Registriert: 27.11.2015, 09:51
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: NTC-Kennlinie Differenz-Temperatursensor
Danke für den Tip.deimos hat geschrieben: ↑13.06.2019, 20:02Hi,
bei ELV sind beim HM-WDS30-OT2-SM unter Ersatzteil die entsprechenden NTC verlinkt: https://www.elv.de/temperatursensor-103 ... 10401.html
Und dort findet sich dann so etwas, wie ein Datenblatt.
Viele Grüße
Alex