Hallo zusammen,
die Tastenbelegung des Jalousie-Aktors ist aus meiner Sicht etwas unglücklich: die Lamellenposition wird ruckartig angefahren, häufiges AN/AUS ist für den Motor sicherlich nicht förderlich, zwei nebeneinanderliegende Fenster lassen sich nur umständlich auf die gleiche Lamellenstellung anpassen etc...
Wir nutzen eigentlich nur 4 Positionen:
1. Auf
2. Lichtschutz (Behang auf 0%=unten und Lamellenstellung 100%=offen) Schützt vor Sonneneinstrahlung
3. Sichtschutz (Behang auf 0%=unten und Lamellenstellung 40%=schräg) Schützt vor Blicken, es kommt aber trotzdem noch Licht herein
4. Geschlossen
Deshalb habe ich die Tasten wie folgt zugeordnet:
Tastendruck oben kurz: AUF
Tastendruck oben lang: LICHTSCHUTZ
Tastendruck unten lang: SICHTSCHUTZ
Tastendruck unten kurz: GESCHLOSSEN
Die Fahrt soll dabei mit dem entgegengesetzten Tastendruck oben/unten kurz gestoppt werden können.
Um diese 4 Positionen auf die Gerätetasten zu verteilen, bedarf es einer Kombination aus vorgegebener Geräteeinstellung und der Experteneinstellung.
Zunächst muss die Experteneinstellung freigegeben werden: Einstellungen -- Benutzerverwaltung -- Einstellen:
Haken entfernen bei "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration aktivieren"
Dann weiter auf der CCU Hauptebene: Einstellungen – Geräte
Das Gerät suchen und rechts auf „Einstellen“ klicken
Programmierung der 1. internen Gerätetaste setzen auf „Jalousie Position anfahren“
Zielposition: „herunterfahren“
Referenzfahrtvariante: „direkt“
Heruntergefahren-Position: 0%
Verweildauer im Zustand „Unten“: „unendlich“
Hochfahrverzögerungszeit „keine“
Lamellenposition, wenn heruntergefahren „40%“ (der genaue Wert ist Geschmackssache, vielleicht funktioniert 30% oder 50% für Euch besser... ausprobieren)
Programmierung der 2. internen Gerätetaste setzen auf „Jalousie Position anfahren“
Zielposition: „hochgefahren“
Referenzfahrtvariante: „direkt“
Heruntergefahren-Position: 0%
Verweildauer im Zustand „Oben“: „unendlich“
Hochfahrverzögerungszeit „keine“
Lamellenposition, wenn hochgefahren „100%“
Alles speichern durch Klick unten links auf „OK“.
Man landet wieder in der Geräteübersicht der Einstellungen. Wieder zum gerade eben bearbeiteten Jalousie-Aktor scrollen und noch mal auf „Einstellen“ klicken
Programmierung der 1. internen Gerätetaste setzen auf „Experte“
SHOSHORT_MAX_TIME_FIRST_DIR setzen auf „Nicht benutzt“
Programmierung der 2. internen Gerätetaste setzen auf „Experte“
SHOSHORT_MAX_TIME_FIRST_DIR setzen auf „Nicht benutzt“
Alles speichern durch Klick unten links auf „OK“.
Fertig.
Sinnvolle Tastenbelegung für Jalousie-Aktor HM-LC-Ja1PBU-FM
Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic
Moderator: Co-Administratoren
Zurück zu „HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!“
Gehe zu
- Allgemein
- ↳ Informationen zum HomeMatic-Forum
- ↳ Neubau - Renovierung - Planung
- ↳ Projektvorstellungen
- ↳ Usertreffen und Stammtische
- ↳ Vergangene Aktivitäten
- ↳ OffTopic
- ↳ Tiergarten
- HomeMatic
- ↳ HomeMatic allgemein
- ↳ HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- ↳ HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- ↳ HmIP-HCU - Home Control Unit
- ↳ HomeMatic OCCU
- ↳ Allgemeines zur OCCU
- ↳ OCCU Entwicklung
- ↳ debmatic
- ↳ piVCCU
- ↳ RaspberryMatic
- ↳ x86-CCU
- ↳ YAHM
- ↳ HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- ↳ HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP mit Access Point
- ↳ HomeMatic IP mit CCU
- ↳ HomeMatic - bekannte Bugs
- ↳ HomeMatic Addons
- ↳ CCU-Historian
- ↳ CCU.IO
- ↳ CCU-Jack
- ↳ CloudMatic
- ↳ CUxD
- ↳ Hue-Addon
- ↳ RedMatic
- ↳ WebMatic
- ↳ Sonstige Addons
- ↳ HomeMatic Entwicklung
- ↳ Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- ↳ Softwareentwicklung von externen Applikationen
- ↳ Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- ↳ 3D-Druck
- ↳ HomeMatic Apps und Desktop-Anwendungen
- ↳ TinyMatic
- ↳ Externe Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ Home Assistant
- ↳ homeputer CL
- ↳ homeputer CL - Bugs & Updatewünsche
- ↳ IP-Symcon
- ↳ mediola
- ↳ openHAB
- ↳ Sonstige Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ HomeMatic - english
- FHZ-, FS20-, HMS100-, FHT-, KeyMatic- & sonstige Hardware
- ↳ ELV FHZ Funk-Hauszentralen
- ↳ ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren
- ↳ ELV HMS-Alarm Sensoren und Aktoren
- ↳ ELV FHT-Komponenten
- ↳ ELV Wettersensoren / Wetterstationen
- ↳ ELV KeyMatic Funk-Codeschloss & Türschlossantrieb
- ↳ Sonstige Hardware (Vellemann USB-Board, IRTrans, ALLNET)
- FHZ Software / Programmierung
- ↳ homeputer Studio / Standard: allgemeine Fragen
- ↳ homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
- ↳ homeputer Studio / Standard: Bugs & Updatewünsche
- ↳ FHZ unter Linux / MacOSX
- Markt
- ↳ Private Kleinanzeigen