HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

mademyday
Beiträge: 272
Registriert: 03.10.2014, 12:46
System: CCU
Wohnort: Enzkreis
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal

Re: HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Beitrag von mademyday » 16.02.2021, 16:19

Aquaplex hat geschrieben:
02.01.2021, 20:40
Ich schaffe also keine permanente Aktivierung, was eigentlich mit DV=31 und DU=2 funktionieren sollte
also ich verwende folgenden Syntax um dauerhaftes Leuchten in einer bestimmten Farbe und Helligkeit einzustellen:

Code: Alles auswählen

channels.Get(dev_name#':8' ).DPByHssDP('COMBINED_PARAMETER').State(
    'L='#BSL_lvl#',DV=31,DU=2,RTV=3,RTU=0,C='#BSL_oben );
...
channels.Get(dev_name#':12').DPByHssDP('COMBINED_PARAMETER').State(
    'L='#BSL_lvl#',DV=31,DU=2,RTV=3,RTU=0,C='#BSL_unten );
...
channels.Get(dev_name#':'#i).DPByHssDP('COMBINED_PARAMETER').State(
    'L=0,DV=31,DU=2,RTV=0,RTU=0,C=0' );
-> immer nur Kanal 8 für oben und 12 für unten
-> die anderen Kanäle ggf ausschalten

das klappt bei mir dann so mit den auch von dir genannten DV- und DU-Parametern

Aquaplex
Beiträge: 300
Registriert: 16.11.2011, 18:16
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Beitrag von Aquaplex » 17.02.2021, 06:56

Ein erster Test sieht vielversprechend aus - danke für den Hinweis :)
HmIP auf Pi3B+ mit RaspberryMatic und neuem Funk-Modul sowie 3 HAPs / Etwa 150 IP-Geräte

Aquaplex
Beiträge: 300
Registriert: 16.11.2011, 18:16
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Beitrag von Aquaplex » 17.02.2021, 07:57

Aquaplex hat geschrieben:
17.02.2021, 06:56
Ein erster Test sieht vielversprechend aus - danke für den Hinweis :)
Kommando zurück: hab's jetzt mehrmals getestet, aber auch mit dieser Script-Zeile erfolgt die Beleuchtung bei mir nur etwa 10s. Danach geht sie wieder aus. Setze ich hingegen die Beleuchtung in der WebUI mit Klicks, bleibt sie dauerhaft an. DV=31 und DU=2 scheinen bei mir nicht korrekt weitergereicht zu werden :?:
HmIP auf Pi3B+ mit RaspberryMatic und neuem Funk-Modul sowie 3 HAPs / Etwa 150 IP-Geräte

krobi
Beiträge: 14
Registriert: 11.01.2018, 18:19
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Beitrag von krobi » 31.05.2021, 16:54

Hallo

ich bin begeistert das es hier schon einen Thread zu diesem Thema gibt.

ich habe eine HmIP-MP3P die ich mit Combined_Parameter steuere bzw noch intensiver steuern möchte.
mein großes Problem ist wie bekommen ich den heraus welche Möglichkeiten es alles gibt?

einfaches Beispiel, wie kann man das blinken realisieren - via direkt Verknüpfung funktioniert es. aber im editor gibt es keine Möglichkeit das licht blinken zu lassen und ich habe dazu auch noch nirgends was gelesen.

auch habe ich gerade beim durchlesen dieses thread entdeckt das diesen Parameter auch andere Geräte haben und dementsprechend ist die frage woher bekomme ich die infos was ich da senden - reinschreiben - her? zB HmIP-PCBS, HmIP-FSM.

Aquaplex
Beiträge: 300
Registriert: 16.11.2011, 18:16
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Beitrag von Aquaplex » 04.04.2023, 12:45

krobi hat geschrieben:
31.05.2021, 16:54
ich habe eine HmIP-MP3P die ich mit Combined_Parameter steuere
Bei mir trudelt demnächst auch so ein Gerät ein. Wie lautet denn die korrekte String-Formatierung, die dem MP3P im COMBINED_PARAMETER-Befehl übergeben werden muss? Für die LEDs wird das sicher wie beim BSL sein, richtig? Aber wie sieht's beim Sound aus?
HmIP auf Pi3B+ mit RaspberryMatic und neuem Funk-Modul sowie 3 HAPs / Etwa 150 IP-Geräte

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10746
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 2199 Mal

Re: HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Beitrag von Baxxy » 04.04.2023, 13:05

Die einfachste Möglichkeit an den korrekten String zu kommen ist im Dann eines WebUI-Programmes.
Dort erstmal das gewünschte anlegen.

Mit ein bisschen "gefummel" bekommt man den String dort markiert und kopiert.
Einfacher ist es den String mit dem SDV aus dem Programm zu extrahieren.

krobi
Beiträge: 14
Registriert: 11.01.2018, 18:19
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Beitrag von krobi » 04.04.2023, 14:06

Aquaplex hat geschrieben:
04.04.2023, 12:45
krobi hat geschrieben:
31.05.2021, 16:54
ich habe eine HmIP-MP3P die ich mit Combined_Parameter steuere
Bei mir trudelt demnächst auch so ein Gerät ein. Wie lautet denn die korrekte String-Formatierung, die dem MP3P im COMBINED_PARAMETER-Befehl übergeben werden muss? Für die LEDs wird das sicher wie beim BSL sein, richtig? Aber wie sieht's beim Sound aus?
Hey 👋

Hier mein cheatsheet ;-)

MP3
L = Lautstärke
DU = Zeiteinheit für Spieldauer 0=Sekunden 1=Minuten 2=Stunden 3=10ms
DV = Spieldauer
RTU = Zeiteinheit für Rampenzeit 0=Sekunden 1=Minuten 3=10ms
RTV = Rampenzeit
R = Wiederholungen 0=Keine Wiederholung 1 bis 14 = Anzahl der Wiederholungen 15=Dauerhaft wiederholen
SL = Soundfile

Dimmer
L = Helligkeit 10,20,30...100 %
DV = Zeitdauer
DU = Zeiteinheit für Zeitdauer 0=Sekunden 1=Minuten 2=Stunden
RTV = Rampenzeit
RTU = Zeiteinheit für Rampenzeit 0=Sekunden 1=Minuten 3=10ms
C = Farbe 0=Farbe Aus 1=Blau 2=Grün 3=Türkis 4=Rot 5=Violett 6=Gelb 7=Weiss

Aquaplex
Beiträge: 300
Registriert: 16.11.2011, 18:16
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Beitrag von Aquaplex » 19.04.2023, 10:03

krobi hat geschrieben:
04.04.2023, 14:06
DU = Zeiteinheit für Spieldauer 0=Sekunden 1=Minuten 2=Stunden 3=10ms
DV = Spieldauer
RTU = Zeiteinheit für Rampenzeit 0=Sekunden 1=Minuten 3=10ms
RTV = Rampenzeit
Klasse, hat funktioniert. Wofür genau sind denn aber beim Lautsprecher die oben zitierten Befehle? Soll eine (sehr lange) Sounddatei mit DU/DV vorzeitig abgebrochen werden? Und die Rampe macht bei ersten Tests bei mir keinen Unterschied. Soll das ein- oder ausblenden einer Datei sein?
HmIP auf Pi3B+ mit RaspberryMatic und neuem Funk-Modul sowie 3 HAPs / Etwa 150 IP-Geräte

Aquaplex
Beiträge: 300
Registriert: 16.11.2011, 18:16
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Beitrag von Aquaplex » 19.04.2023, 17:26

krobi hat geschrieben:
04.04.2023, 14:06
SL = Soundfile
Gibt es auch die Möglichkeit, im COMBINED_PARAMETER mehrere Soundfiles nacheinander abzuspielen? Bei den einzelnen Kanalparametern gibt's anscheinend die Möglichkeit (SOUNDFILE_LIST_1, .SOUNDFILE_LIST_2...)

Probiert hatte ich's mit

Code: Alles auswählen

L=10,SL=1,SL=2...
aber das spielt nur die erste Datei ab.
HmIP auf Pi3B+ mit RaspberryMatic und neuem Funk-Modul sowie 3 HAPs / Etwa 150 IP-Geräte

Aquaplex
Beiträge: 300
Registriert: 16.11.2011, 18:16
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HmIP-BSL -- Kanalaktion - DP "COMBINED_PARAMETER" - besserer DC

Beitrag von Aquaplex » 19.04.2023, 18:12

Ich antworte mir mal selbst. Mit folgendem Code klappt die Verkettung mehrerer Soundfiles auch im COMBINED_PARAMETER:

Code: Alles auswählen

L=50,SL=1;2;3
:)

Für die Farben funktioniert das leider nicht, obwohl im Kanal ja auch die Datenpunkte COLOR_LIST_1, COLOR_LIST_2 usw.
sowie ON_TIME_LIST_1, ON_TIME_LIST_2 usw.
vorhanden sind.

Wäre schon ein Knaller, wenn man mal alle Befehle für COMBINED_PARAMETER kennen würde. Z.B. wird auch OnTime "OT" unterstützt, man braucht also gar nicht DU/DV
HmIP auf Pi3B+ mit RaspberryMatic und neuem Funk-Modul sowie 3 HAPs / Etwa 150 IP-Geräte

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!“