funkleuchtturm hat geschrieben: ↑10.03.2022, 19:00
localhorst hat geschrieben: ↑10.03.2022, 14:18
Wäre es denkbar einfach den MH-Z19 gegen einen Senseair S8 LP am AirSniffer-CO2 auszutauschen?
Denkbar ist vieles.
Du kannst ja beide Datenblätter im Detail vergleichen. Wenn die über den seriellen Port ausgegebenen Messwerte gleich kodiert sind, dann funktioniert das.
Danke, das werde ich mal machen. Du meinst den PWM Port, korrekt?
Viele andere lesen ja den MH-Z19 über UART aus (RXD/TXD). Warum hast du dich für PWM entschieden?
funkleuchtturm hat geschrieben: ↑10.03.2022, 19:00
Ich sehe das Thema Autokalibrierung nicht so eng. In der Regel hat man bei einer typischen Verwendung im Wohnhaus jeden Tag immer einen Minimalwert, der fast Außenluft-Niveau hat (beispielsweise morgens). Ich hab mir meine Werte über einen längeren Zeitraum angesehen und das funktioniert.
Ja, das ist sicher richtig. Ich fahre hier mit dichten Fenstern und einem dezentralen Belüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (das ich aktuell via Netatmo aktiv regle und nun umsteigen möchte). Durch die zwingende Überströmung, da die Lüfter im Paar arbeiten / reversieren, gibt es natürlich einen permanenten Austausch in der gesamten Wohnung. An Arbeitstagen sind natürlich alle aus dem Haus und die Anlage bringt es auch runter auf 400ppm. Nur zum Beispiel teils an den Wochenenden nicht, wenn hier 2 Erwachsene und 2 Kinder rum gammeln.
funkleuchtturm hat geschrieben: ↑10.03.2022, 19:00
Man kann ja auch selbst auto-kalibrieren, indem man regelmäßig nach draussen geht und das Gerät dem niedrigsten verfügbaren CO2-Pegel (draussen) aussetzt.
Was aber ja durch die standardmäßig aktivierte Autokalibrierung im MH-Z19 binnen 24 Stunden wieder zunichte gemacht würde. Das würde nur Sinn ergeben, wenn man sie im AirSniffer-CO2 aktiv abschalten könnte.
Was mich aber dann auch nochmal zu dieser Frage bringt:
localhorst hat geschrieben: ↑08.03.2022, 17:52
Auch würde mich interessieren, ob die Kalibrierung auch erhalten bleibt, wenn das Modul vom Strom genommen wird. Da ich gerne auf dem Balkon kalibrieren würde - dafür ihn aber immer aus und wieder einstöpseln muss.
Da der MH-Z19 scheinbar über einen eigenen Flash-Speicher verfügt, müsste die Kalibrierdaten ja dort gespeichert sein?
Zur Erklärung der ganzen Fragerei:
Ich stelle nach wie vor teils Differenzen von 300ppm zwischen Netatmo und AirSniffer-CO2 fest:
Und bei mir soll ja die Regelung darauf basieren, da möchte ich natürlich möglichst exakte Werte haben. Alles andere passt perfekt mit dem AirSniffer - zuverlässig und rasend schnell, auch bei Veränderungen.