Heute (äh gestern) Nachmittag fiel mir in meinem eigenen System ein extrem hoher DC (bis zu 99%) auf. Weil die Ursache wohl nicht alltäglich war, hier möglichst kurz der Lösungsweg zum Nachmachen (oder auch nicht).
Ich betreibe ein Tinker S und eine alte CCU2 als LanGW.
Der hohe DC lag auf der Tinker RM.
Sorgfältiges Beobachten aller Aktivitäten sämtlicher Geräte und Programme brachte keine verwertbaren Erkenntnisse. Im Ramen der weitgehend dichten Zentrale verhielten sich alle Geräte normal. Ein Restart brachte immer nur für gut 10 bis 15 Minuten Luft zum Beobachten.
Irgendwann schaufelte ich dann alle Geräte auf das Gateway, dass darauf unverzüglich mit einem steigenden DC antwortete.
Als nächstes wurden die Geräte blockweise wieder auf das Tinker Board zurück konfiguriert.
Ziemlich zum Schluss (wie immer) wanderte das Problem dann mit den Rauchmeldern.
Um die Sucherei abzukürzen, holte ich einen nach dem Anderen von der Decke, um sie stromlos zu machen.
Der Übeltäter begrüßte mich mit dem schönsten Farbfeuerwerk sich ständig wiederholender Restartzyklen.
Die ungewöhnliche Erklärung lag in den Batterien.
Ich hatte kürzlich ein Paket "Energizer Ultimate Litium" geerbt und hatte die vor ca. 4 Wochen in einen Rauchmelder eingesetzt. Diese Zellen sind mit einem Verfallsdatum von 12/2039 gestempelt und haben eine Leerlaufspannung von gut 1,6 Volt. Diese Spannung konnte ich auch noch bei 2 Zellen messen. Die dritte hatte allerding noch genau 0,000Volt.
Offensichtlich war diese Zelle, warum auch immer, den Blitztod gestorben, was verhinderte, dass der Rauchmelder noch eine Batterie-leer-Meldung absetzen konnte. Vermutlich kam der Restart genau dann, als der Sender aktiv wurde.
Leider habe ich wenig Erfahrung mit Linux und erst recht keine mit den Tiefen des HM Systems. Somit bin ich überfragt, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, derartige Verbindungsabbrüche zu detektieren und berichtet zu bekommen.
Natürlich hätte ich mich dem Problem auch von der HF Seite nähern können, Aber mein Funkmessplatz passt altersmäßig zu mir und wiegt ca 25kg. Sowas schleppe ich nicht mehr mal eben in alle Ecken.
In diesem Sinne...
Gruß
Uli
DutyCycle Verursacher finden
Moderator: Co-Administratoren
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
DutyCycle Verursacher finden
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: DutyCycle Verursacher finden
Gesehen und geliebäugelt - ja.
Aber leider weit hinten in der Warteschlange
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap