DevConfig-Kosmetik v2.1.8 für die CCU3

Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
blackhole
Beiträge: 3730
Registriert: 21.07.2015, 14:03
System: CCU
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 587 Mal

DevConfig-Kosmetik v2.1.8 für die CCU3

Beitrag von blackhole » 28.07.2017, 22:00

DevConfig-Kosmetik für die CCU3 (Firmware 3.75.x)


devconfig_fix_v2.1.gif
DevConfig Fix v2.1.x

  1. Partition beschreibar machen:

    Code: Alles auswählen

    mount -o rw,remount /
  2. In der Datei /www/config/control_panel.cgi die Zeilen 212 und 213 wie folgt anpassen:

    Code: Alles auswählen

      puts "<div class=\"StdTableBtn CLASS21701\" onclick=\"window.open('/tools/devconfig.cgi?sid=$sid');\">DevConfig</div>"
      puts "<div class=\"StdTableBtnHelp\"><img id=\"showCouplingCPHelp\" src=\"/ise/img/help.png\"></div></td>"
  3. Partition wieder schreibschützen:

    Code: Alles auswählen

    mount -o ro,remount /

Motivation

Grund für die Veröffentlichung ist der (OSS-)Gedanke, dass andere von meiner Arbeit profitieren können, wie ich von der Arbeit Dritter profitiert habe.
Zuletzt geändert von blackhole am 12.03.2024, 17:26, insgesamt 51-mal geändert.

Slice
Beiträge: 1200
Registriert: 03.02.2016, 14:44
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: irgendwo aus Süd BaWü
Hat sich bedankt: 138 Mal
Danksagung erhalten: 85 Mal

Re: devconfig Patch

Beitrag von Slice » 01.08.2017, 13:56

blackhole hat geschrieben:Devconfig-Fix v2 sieht noch ein klein wenig hübscher aus:
Vielen Dank blackhole, hab die Änderung kurz eingebaut und das sieht nun wirklich Top aus!! :D

Grüße,
Slice
----------------------------------------------------------------------------------------
Raspi3B+ Bullseye mit HB-RF-ETH und RPI-RF-MOD auf piVCCU-FW 3.75.7 / Addons: CuxD v2.11 - E-Mail v1.7.6 - Patcher v1.0.0 - Philips Hue v3.2.5 - Programme drucken v2.6 - Scriptparser v1.11 - XML-API v2.3
Geräte: 141 / Kanäle: 791 / Datenpunkte: 6080 / SysVars: 275 / Programme: 161 / Regadom IDs: 14010 / 48 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten
Intel NUC i3-5010U @ 2,1 GHz mit 16 GB RAM & 512 GB SSD für Proxmox mit ioBroker VM und CCU-Historian/InfluxDB/Grafana VM
----------------------------------------------------------------------------------------
Projekte im Forum: HomeHub v4.1 / Fritzbox-Anruferliste für HomeHub
----------------------------------------------------------------------------------------

Benutzeravatar
blackhole
Beiträge: 3730
Registriert: 21.07.2015, 14:03
System: CCU
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 587 Mal

Re: devconfig Patch

Beitrag von blackhole » 01.08.2017, 14:18

Slice hat geschrieben:Vielen Dank blackhole, hab die Änderung kurz eingebaut und das sieht nun wirklich Top aus!!
Gerne geschehen.

leonsio
Beiträge: 1107
Registriert: 07.01.2012, 14:06
Danksagung erhalten: 6 Mal

Re: devconfig Patch

Beitrag von leonsio » 02.08.2017, 08:19

könnt ihr das bitte in ein yahm-modul packen?

https://github.com/leonsio/YAHM/wiki/YA ... :-template

ggf. bei "enable" gleich die Aktivierung des devconf

packt den Patch in das module_enable

cat > /tmp/devconfig.patch <<EOF
...

EOF

patch -p ...

und beim module_enable umgekehrt

schickt mir das als Pull request und ich binde es ins yahm ein

Benutzeravatar
blackhole
Beiträge: 3730
Registriert: 21.07.2015, 14:03
System: CCU
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 587 Mal

Re: devconfig Patch

Beitrag von blackhole » 02.08.2017, 08:24

leonsio hat geschrieben:könnt ihr das bitte in ein yahm-modul packen?
Das kann gerne (von wem auch immer) für ein yahm-modul verwendet werden.

Ich benutze allerdings kein YAHM und teile das hier nur für die Allgemeinheit mit.
Für mich selbst ist das ausschließlich für die CCU2 relevant.

Marcus1@@@
Beiträge: 219
Registriert: 02.01.2016, 14:24
Danksagung erhalten: 21 Mal

Re: devconfig Patch

Beitrag von Marcus1@@@ » 10.08.2017, 17:54

Wenn ich die Datei veränder und speichern will, kommt in winscp immer dieser fehler:

Code: Alles auswählen

Allgemeiner Fehler (Der Server sollte eine Fehlermeldung bereitstellen).
Fehlercode: 4
Fehlernachricht vom Server : Failure
Woran könnte das liegen?
Grüße

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: devconfig Patch

Beitrag von Herbert_Testmann » 10.08.2017, 19:11

Hallo

das File System der CCU ist read only. Hast Du vor dem Speichern das Dateisystem r/w gemountet ?
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Marcus1@@@
Beiträge: 219
Registriert: 02.01.2016, 14:24
Danksagung erhalten: 21 Mal

Re: devconfig Patch

Beitrag von Marcus1@@@ » 11.08.2017, 09:28

Achso nur Teilbereiche sind r/w. Ich hatte schonmal was auf der CCU2 gemacht, da konnte ich schreiben ohne zu mounten. Jetzt hats geklappt, danke für die Hilfe.

Benutzeravatar
blackhole
Beiträge: 3730
Registriert: 21.07.2015, 14:03
System: CCU
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 587 Mal

Re: devconfig Patch

Beitrag von blackhole » 18.09.2017, 17:39

Ich habe noch eine Winzigkeit, die vermutlich nur mich gestört hat, geändert und kurzerhand DevConfig-Fix v2.1 oben eingefügt.

Slice
Beiträge: 1200
Registriert: 03.02.2016, 14:44
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: irgendwo aus Süd BaWü
Hat sich bedankt: 138 Mal
Danksagung erhalten: 85 Mal

Re: devconfig Patch

Beitrag von Slice » 19.09.2017, 11:15

blackhole hat geschrieben:Ich habe noch eine Winzigkeit, die vermutlich nur mich gestört hat, geändert und kurzerhand DevConfig-Fix v2.1 oben eingefügt.
Vielen Dank blackhole, jetzt passt es wirklich perfekt zum Gesamterscheinungsbild! :D

Kannst Du mir nur rein Interessehalber verraten was sich bei dir hinter dem Button "Microsoft-WAE" verbirgt?

Grüße,
Slice
----------------------------------------------------------------------------------------
Raspi3B+ Bullseye mit HB-RF-ETH und RPI-RF-MOD auf piVCCU-FW 3.75.7 / Addons: CuxD v2.11 - E-Mail v1.7.6 - Patcher v1.0.0 - Philips Hue v3.2.5 - Programme drucken v2.6 - Scriptparser v1.11 - XML-API v2.3
Geräte: 141 / Kanäle: 791 / Datenpunkte: 6080 / SysVars: 275 / Programme: 161 / Regadom IDs: 14010 / 48 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten
Intel NUC i3-5010U @ 2,1 GHz mit 16 GB RAM & 512 GB SSD für Proxmox mit ioBroker VM und CCU-Historian/InfluxDB/Grafana VM
----------------------------------------------------------------------------------------
Projekte im Forum: HomeHub v4.1 / Fritzbox-Anruferliste für HomeHub
----------------------------------------------------------------------------------------

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!“