Re: Der PowrPilot …leistungsfähiges Stromzähler/Smartmeter-Interface für die Hausautomation

Beitrag von Don Kanaille » 07.06.2022, 00:18

Unterschiedliche Informationen durchaus. Dass aber nur unlesbare Daten kommen ist sehr ungewöhnlich. Zumindest die Zählerstände in vollen kWh sind eigentlich immer verfügbar.

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 752 Mal

Re: Der PowrPilot …leistungsfähiges Stromzähler/Smartmeter-Interface für die Hausautomation

Beitrag von shartelt » 07.06.2022, 00:47

wenn freigeschalten, ja.

gibt auch welche die ohne PIN gar nix ordentliches ausgeben.

Im PV Forum gibts ein paar lange Fäden dazu

HMNutzer
Beiträge: 708
Registriert: 24.10.2016, 17:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 150 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal

Re: Der PowrPilot …leistungsfähiges Stromzähler/Smartmeter-Interface für die Hausautomation

Beitrag von HMNutzer » 07.06.2022, 18:51

Servus,

so sehen die aktuell übertragenen Daten aus:

Code: Alles auswählen

77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 83 e7 09 01
77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 02 80 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 5a 19 01
77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 02 80 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 1c e6 01
77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 00 00 01
77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 1c e6 01
77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 5a 19 01
77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 00 00 01
77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 b1 75 de 4b 95 2c 72 87 dd 94 09 4c d9 5d 85 c2 0a 
Der PwrPilot kann damit wohl nix anfangen:
PwrPilot Anzeige.PNG
Viele Grüße

Martin

RaspberryMatic auf ESXi 7 mit RPI-RF-MOD/HB-RF-ETH. Div. HM und HMIP Funkkomponenten im Holzständerhaus

Don Kanaille
Beiträge: 652
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal

Re: Der PowrPilot …leistungsfähiges Stromzähler/Smartmeter-Interface für die Hausautomation

Beitrag von Don Kanaille » 07.06.2022, 20:09

Zählerstand Bezug 23065 kWh, Zählerstand Lieferung 7398 kWh. Sieht alles OK aus. Nur den erweiterten Datensatz hast Du noch nicht im Menü vom Zähler freigeschaltet. Dann würde die Zählerstände mit mehr Auflösung kommen und es gibt zusätzlich die Momentanleistung.

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2362
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Kontaktdaten:

Re: Der PowrPilot …leistungsfähiges Stromzähler/Smartmeter-Interface für die Hausautomation

Beitrag von funkleuchtturm » 13.06.2022, 16:28

Auf meiner Webseite gibt es ein neues Update, das eine universellere SML-Code-Erkennung enthält.

Bei meinem eigenen digitalen Stromzähler funktioniert der PowrPilot einwandfrei.
Aus Rückmeldungen verschiedener User mit anderen Zählertypen zeigte sich, daß je nach EVU oder Zählerhersteller einige Abweichungen von der SML-Norm im Datentelegramm möglich sind.
Ich hab jetzt mit dem aktuellen Firmware-Update "powrpilot_8" eine veränderte SML-Dekodierung integriert, mit der hoffentlich auch "exotische" SML-Zähler auslesbar sind .

Bitte um Rückmeldung, mit welchen Zählern die Funktion einwandfrei ist.
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

HMNutzer
Beiträge: 708
Registriert: 24.10.2016, 17:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 150 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal

Re: Der PowrPilot …leistungsfähiges Stromzähler/Smartmeter-Interface für die Hausautomation

Beitrag von HMNutzer » 13.06.2022, 17:06

Servus,

Zähler ist der ED300L von EMH

Update ist drauf. Werte werden angezeigt.
Hier die Hex-Werte:

Code: Alles auswählen

77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 83 e7 09 01
77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 02 a2 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 5a 5f 01
77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 02 a2 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 1d 4c 01
77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 00 00 01
77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 1d 4c 01
77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 5a 5f 01
77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 03 56 00 00 00 00 00 01 
Hier die Messwertanzeige:
PP_Update8.jpg
Kann es sein, dass das Update eine Verschlechterung in der Erreichbarkeit brachte?

Edit: Zählertyp ergänzt
Viele Grüße

Martin

RaspberryMatic auf ESXi 7 mit RPI-RF-MOD/HB-RF-ETH. Div. HM und HMIP Funkkomponenten im Holzständerhaus

HMNutzer
Beiträge: 708
Registriert: 24.10.2016, 17:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 150 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal

Re: Der PowrPilot …leistungsfähiges Stromzähler/Smartmeter-Interface für die Hausautomation

Beitrag von HMNutzer » 14.06.2022, 18:24

Servus,

heute hat der Techniker den Zähler "umprogrammiert".
Seitdem läuft das wie gewünscht:
PP nach Umstellung.jpg
Viele Grüße

Martin

RaspberryMatic auf ESXi 7 mit RPI-RF-MOD/HB-RF-ETH. Div. HM und HMIP Funkkomponenten im Holzständerhaus

hobbycamper
Beiträge: 153
Registriert: 03.01.2018, 21:49
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Der PowrPilot …leistungsfähiges Stromzähler/Smartmeter-Interface für die Hausautomation

Beitrag von hobbycamper » 24.06.2022, 07:22

Für Interessierte, die vielleicht zufällig einen "dummen" Eintarif/Bezugszähler der Firma DZG, Modell DVS7412.1.G2 besitzen:
PowrPilot mit FW 7: keine Anzeige des Zählerstand
Powrpilot mit FW 8: ein Zähler hat den richtigen Stand angezeigt, ein anderer einen negativen Stand.
Dann bei beide Zähler mit dem PIN (von den Stadtwerke bekommen) den Parameter "INF" auf on gestellt, schon kamen beide Zählersände richtig an und auch der Momentanverbrauch wurde angezeigt.

Danke an Eugen für die Entwicklung des PowrPilot!!

Gruß
Thomas

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2362
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Kontaktdaten:

Re: Der PowrPilot …leistungsfähiges Stromzähler/Smartmeter-Interface für die Hausautomation

Beitrag von funkleuchtturm » 25.06.2022, 16:43

hobbycamper hat geschrieben:
24.06.2022, 07:22
schon kamen beide Zählersände richtig an und auch der Momentanverbrauch wurde angezeigt.
HMNutzer hat geschrieben:
14.06.2022, 18:24
heute hat der Techniker den Zähler "umprogrammiert".
Seitdem läuft das wie gewünscht:
Danke für die Rückmeldungen!
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

hobbycamper
Beiträge: 153
Registriert: 03.01.2018, 21:49
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Der PowrPilot …leistungsfähiges Stromzähler/Smartmeter-Interface für die Hausautomation

Beitrag von hobbycamper » 19.07.2022, 15:14

Hallo Eugen,
ich möchte meine SVs ohne Prefix benennen. Ist mit dem Befehl "192.168.178.31/?prefix::" auch kein Problem. Jetzt wollte ich die SV, die die IP übermittelt ändern, das ist beim weatherman, pulscounter, pump immer die SV "0" gewesen. Blöderweise ist hier die SV "0" gleichbedeutend mit dem "prefix". Kannst Du mir oder uns bitte die Nummer der SV für die IP Übermittlung mitteilen, damit ich diese meinem System anpassen kann?

Vielen Dank!

LG
Thomas