CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Fehler in Firmware und WebUI & Workarounds

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von Herbert_Testmann » 16.09.2013, 21:51

  • Verlust von Programmen in der WebUi durch öffnen oder neu anlegen von Programmen. Ansehen und Abbrechen reicht. Es werden Programme doppelt angelegt oder Teile vorhandener Programme verschwinden.
  • nach einem Neustart der CCU2 oder Editieren der Zeitmodule gehen Einstellungen der Zeitmodule verloren (bekanntes Problem aus CCU1) http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 24#p102969
  • neues Programm - wenn - Geräteauswahl Dimmer oder Rollladen - Wertebereich von / bis erzeugt eine Fehlermeldung und ist unbenutzbar
    http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 34&t=15036
  • Favoritenmenu / Pull Down Menu "Spaltenausrichtung" / Zenriert <-> Zentriert
    Tippfehler
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

joe.oster
Beiträge: 288
Registriert: 17.06.2013, 12:15
Wohnort: NRW
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von joe.oster » 16.09.2013, 22:35

also doch lieber erstmal bei der 2.3.18 bleiben :wink:

Allerdings Schade da ja nächste Woche die neuen Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN kommen sollen
und man dafür das neue Release braucht :x

Joe

klayer2
Beiträge: 240
Registriert: 15.07.2013, 06:02
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von klayer2 » 17.09.2013, 07:33

Die vorige Version hat auch das Problem.
34 Geräte: 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-OU-LED16, 9x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sec-SFA-SM, 1x HM-RC-Sec3-B, 2x HM-RC-4-B, 1x HM-LC-Sw4-WM, 1x HM-Sec-RHS, 1x HM-EM-CCM, 1x HM-Sen-EP, 10x HM-Sec-SC, 1x HM-RC-19, 1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-LC-Sw1PBU-FM

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von Herbert_Testmann » 17.09.2013, 08:51

joe.oster hat geschrieben:also doch lieber erstmal bei der 2.3.18 bleiben :wink:

Allerdings Schade da ja nächste Woche die neuen Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN kommen sollen
und man dafür das neue Release braucht :x

Joe
Der Fehler war schon in allen älteren Versionen und ist auch lt. Release notes nicht behoben worden. Ich habe das nur gleich rein geschrieben, da das problem sofort wieder bei einem User aufgetreten ist.

Wenn jemand die (wenigen) Verbesserungen der neuen Version benötigt, spricht nichts gegen ein Update. Bisher scheint es jedenfalls nicht noch schlimmer zu werden :twisted:
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

joe.oster
Beiträge: 288
Registriert: 17.06.2013, 12:15
Wohnort: NRW
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von joe.oster » 17.09.2013, 08:55

Herbert_Testmann hat geschrieben:Wenn jemand die (wenigen) Verbesserungen der neuen Version benötigt, spricht nichts gegen ein Update.
jeder der sich die neuen Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bestellt hat wird wohl abdaten müssen :wink:

Joe

Benutzeravatar
Boris
Beiträge: 632
Registriert: 03.12.2012, 13:45
Wohnort: Elsass, Frankreich

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von Boris » 17.09.2013, 09:46

joe.oster hat geschrieben:
Herbert_Testmann hat geschrieben:Wenn jemand die (wenigen) Verbesserungen der neuen Version benötigt, spricht nichts gegen ein Update.
jeder der sich die neuen Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bestellt hat wird wohl abdaten müssen :wink:

Joe
Naja, da scheint es im Moment ja keine Eile zu geben. Die Dinger stehen schon seit mehreren Wochen bei einer Woche Lieferzeit.
Hatte mir auch 5 von den Dingern bestellt (auf Gut Glück, neue Hardware scheint ja in letzter Zeit ein Glücksspiel zu sein, nach Temperaturdisplay und Regensensor)
CCU3 / Homeputer CL Studio / 348 Kanäle in 120 Geräten:

steve0564
Beiträge: 391
Registriert: 15.11.2012, 13:22
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von steve0564 » 17.09.2013, 10:32

82 Kanäle in 52 Geräten:
1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-Sec-MDIR, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 2x HM-RC-4, 4x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-LC-Sw4-SM, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-CCU-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-SCI-3-FM, 5x HM-Sec-SC, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 5x HM-LC-Sw2-FM, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-WM55, 3x HM-CC-TC, 1x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-WDS100-C6-O

joe.oster
Beiträge: 288
Registriert: 17.06.2013, 12:15
Wohnort: NRW
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von joe.oster » 17.09.2013, 11:37

Boris hat geschrieben:
joe.oster hat geschrieben:
Herbert_Testmann hat geschrieben:Wenn jemand die (wenigen) Verbesserungen der neuen Version benötigt, spricht nichts gegen ein Update.
jeder der sich die neuen Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bestellt hat wird wohl abdaten müssen :wink:

Joe
Naja, da scheint es im Moment ja keine Eile zu geben. Die Dinger stehen schon seit mehreren Wochen bei einer Woche Lieferzeit.
So schnell kann's gehen :shock: wurde ebe aktualisiert...
Heizkörperthermostat.jpg
Joe

hobbyquaker
Beiträge: 3978
Registriert: 12.07.2009, 20:01
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 176 Mal
Kontaktdaten:

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von hobbyquaker » 17.09.2013, 17:21

joe.oster hat geschrieben:So schnell kann's gehen :shock: wurde ebe aktualisiert...
Oh - dann brauch ich jetzt schnell die 1.510! ;-)

klayer2
Beiträge: 240
Registriert: 15.07.2013, 06:02
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von klayer2 » 17.09.2013, 19:50

Resetverhalten und fehlerhafte Protokollierung von Ausführung von Programmen

Bei Programmen, die schon mal einen Sonst Zweig hatten, der aber im späteren Verlauf gelöscht wurde, wird nach Reset der "leere" Sonst Zweig ausgeführt.
Diese Ausführung zieht zwar keine Aktionen nach sich, ist aber in "letzte Ausführungen" protokolliert.

Mir ist der Fehler aufgefallen, weil ich mir den Start von Programmen nach Neustart angeschaut habe.

Der Fehler könnte auch mit den kontinuierlich wachsenden Datenpunkten zusammenhängen, der irgendwann mal das "Leeren das CCU" nach sich zieht. Es scheint, dass Löschen von Datenstrukturen, nicht wirklich durchgeführt wird, sondern angelegte Datenstrukturen allenfalls maskiert werden, aber nach wie vor vorhanden sind.
Zuletzt geändert von klayer2 am 17.09.2013, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
34 Geräte: 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-OU-LED16, 9x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sec-SFA-SM, 1x HM-RC-Sec3-B, 2x HM-RC-4-B, 1x HM-LC-Sw4-WM, 1x HM-Sec-RHS, 1x HM-EM-CCM, 1x HM-Sen-EP, 10x HM-Sec-SC, 1x HM-RC-19, 1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-LC-Sw1PBU-FM

Antworten

Zurück zu „HomeMatic - bekannte Bugs“