HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN

Fehler in Firmware und WebUI & Workarounds

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2368
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Kontaktdaten:

HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN

Beitrag von funkleuchtturm » 27.09.2014, 13:54

Wenn man bei Funk-Schaltaktor eine Einschaltdauer von kleiner als 0,1sec einstellt, dann schaltet der Aktor dauerhaft auf EIN. Eigentlich sollte er dann AUS bleiben.
Ich habe die neueste Firmware 1.6
Der 4-fach Funkschalter HM-LC-Sw4-Ba-PCB reagiert ähnlich, nur der reagiert bei einer Einschaltdauer kleiner als 0,2sec mit dauerhaft EIN

...bitte nicht jetzt posten, dass man so kleine Einschaltdauern nicht benötigt :mrgreen:
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN

Beitrag von Herbert_Testmann » 27.09.2014, 19:45

Hallo

wenn Du eine Einschaltdauer an den Aktor mit gibst, dass startet intern ein Timer. Wenn der Timer abgelaufen ist, also von 0,xxx sec auf 0 wechselt wird ein Ausschaltbefehl ausgelöst.

Wenn die Zahl so klein ist, dass der Aktor diese als 0 interpretiert, dann findet der Übergang von x auf 0 nicht statt. Also wird kein Ausschaltbefehl generiert.

Bei verschiedenen Aktoren ist es so, dass in den Einstellungen nur Werte in 0.2 oder 0.5 Schritten entgegengenommen werden. Da stellt man 0.3 ein und nach dem speichern steht da 0.5
Wie die konkrete Schrittweite ist, weiss nur der Programmierer. Ich habe da auch schon öfter rum probiert.

Du kannst davon aus gehen, das dieser Fehler nicht beseitigt wird. Schön wäre eine Fehlermeldung ... Zeiten < 0.5 sec nicht erlaubt. Aber selbst dafür hat eq-3 wohl keine Zeit.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

ubecker
Beiträge: 569
Registriert: 31.01.2014, 22:53
Wohnort: Duisburg

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN

Beitrag von ubecker » 27.09.2014, 21:22

Hallo,
bei dem HM-MOD-Re-8 (8fach Schaltmodul) funktioniert 0,1sek. Alles was darunter geht (0,09Sek und kleiner) funktioniert nicht und der Aktor schaltet fest ein. (gerade mal getestet)
gruß Udo

EnergyStar
Beiträge: 1276
Registriert: 27.07.2010, 11:38
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: AW: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor

Beitrag von EnergyStar » 28.09.2014, 17:44

Es wird immer eine Einschaltzeit mitgeschickt. Und wie soll man wohl sagen, das der Aktor unbegrenzt anbleiben soll? Indem für die Zeit die 0 gesetzt wird. Nun hat jeder Aktor noch eine minimale Einschaltzeit, alles kürzere wird als 0 interpretiert und der Aktor bleibt an.
Wo jetzt die Grenze je Aktortyp liegt, könnte die WebUI in den Programmen anzeigen oder in der Doku stehen. Ich brauchte noch nie eine ganz kurze Zeit, damit hab ich noch nie nachgesehen.
Gruß EnergyStar
--------------------------------------------
CCU1 mit 1.514, CUxD 0.59b, Historian V0.7.6hf1
161 Kanäle in 35 Geräten
in schrittweiser Migration auf die
CCU2 mit 2.15.5, CUxD 0.68, Historian V0.7.6hf1
254 Kanäle in 88 Geräten
gesamte Funktionalität über die
CL-Box mit homeputer CLX Ver. 4.0 Rel. 150625
Ansichten: 17, Objekte: 882, Zeilen: 19863, Variablen: 1966

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2368
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN

Beitrag von funkleuchtturm » 28.09.2014, 17:54

EnergyStar hat geschrieben:Und wie soll man wohl sagen, das der Aktor unbegrenzt anbleiben soll?
... indem man ihn einfach auf EIN schaltet . Dann bleibt der so bis in alle Ewigkeit!

Für mich ist das eindeutig ein Fehler, wenn bei Einschaltzeiten <100ms auf permanent EIN geschaltet wird. Ich könnte mich damit anfreunden, wenn er bei <100ms auf AUS bleibt.
Ich frage mich manchmal, warum solche wirklich simple Fehler bei EQ3 nicht erkannt werden.
... und erst recht nicht beseitigt werden :cry:
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13865
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN

Beitrag von robbi77 » 28.09.2014, 18:21

Kann das Relais überhaupt so schnell schalten? ....
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2368
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN

Beitrag von funkleuchtturm » 28.09.2014, 18:55

... welches Relais?
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN

Beitrag von Herbert_Testmann » 28.09.2014, 20:01

funkleuchtturm hat geschrieben: Ich frage mich manchmal, warum solche wirklich simple Fehler bei EQ3 nicht erkannt werden.
... und erst recht nicht beseitigt werden :cry:
Weil die Frage aller Fragen - Fehler oder kein Fehler - zwischen Kunden und Firma immer zu Diskussionen führt. Es gibt da wie Du hier schon sehen kannst, verschiedene Sichtweisen.

Ich würde so weit zustimmen, dass eine Zeit < 0.5 von der WebUi mit einem entsprechenden Hinweis abgelehnt werden sollte.
Allerdings hilft das den Script Programmierern dann auch noch nicht weiter.

Solange grobe Fehler in den Heizungsthermostaten, Zeitmodulen ... nicht beseitigt werden, sind _mir_ solche Kleinigkeiten total egal. Zumal es ein nachvollziehbares Verhalten ist, das die User nach diesem Thema hier ja leicht umgehen können.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13865
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN

Beitrag von robbi77 » 28.09.2014, 20:33

funkleuchtturm hat geschrieben:... welches Relais?
Das vom Aktor.
Wie wird denn sonst die Last geschaltet?
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

DrTob
Beiträge: 3426
Registriert: 29.10.2010, 08:24
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN

Beitrag von DrTob » 28.09.2014, 20:57

robbi77 hat geschrieben:
funkleuchtturm hat geschrieben:... welches Relais?
Das vom Aktor.
Wie wird denn sonst die Last geschaltet?
Mit einem MOSFET.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic - bekannte Bugs“