HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN
Wenn man bei Funk-Schaltaktor eine Einschaltdauer von kleiner als 0,1sec einstellt, dann schaltet der Aktor dauerhaft auf EIN. Eigentlich sollte er dann AUS bleiben.
Ich habe die neueste Firmware 1.6
Der 4-fach Funkschalter HM-LC-Sw4-Ba-PCB reagiert ähnlich, nur der reagiert bei einer Einschaltdauer kleiner als 0,2sec mit dauerhaft EIN
...bitte nicht jetzt posten, dass man so kleine Einschaltdauern nicht benötigt
Ich habe die neueste Firmware 1.6
Der 4-fach Funkschalter HM-LC-Sw4-Ba-PCB reagiert ähnlich, nur der reagiert bei einer Einschaltdauer kleiner als 0,2sec mit dauerhaft EIN
...bitte nicht jetzt posten, dass man so kleine Einschaltdauern nicht benötigt
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN
Hallo
wenn Du eine Einschaltdauer an den Aktor mit gibst, dass startet intern ein Timer. Wenn der Timer abgelaufen ist, also von 0,xxx sec auf 0 wechselt wird ein Ausschaltbefehl ausgelöst.
Wenn die Zahl so klein ist, dass der Aktor diese als 0 interpretiert, dann findet der Übergang von x auf 0 nicht statt. Also wird kein Ausschaltbefehl generiert.
Bei verschiedenen Aktoren ist es so, dass in den Einstellungen nur Werte in 0.2 oder 0.5 Schritten entgegengenommen werden. Da stellt man 0.3 ein und nach dem speichern steht da 0.5
Wie die konkrete Schrittweite ist, weiss nur der Programmierer. Ich habe da auch schon öfter rum probiert.
Du kannst davon aus gehen, das dieser Fehler nicht beseitigt wird. Schön wäre eine Fehlermeldung ... Zeiten < 0.5 sec nicht erlaubt. Aber selbst dafür hat eq-3 wohl keine Zeit.
wenn Du eine Einschaltdauer an den Aktor mit gibst, dass startet intern ein Timer. Wenn der Timer abgelaufen ist, also von 0,xxx sec auf 0 wechselt wird ein Ausschaltbefehl ausgelöst.
Wenn die Zahl so klein ist, dass der Aktor diese als 0 interpretiert, dann findet der Übergang von x auf 0 nicht statt. Also wird kein Ausschaltbefehl generiert.
Bei verschiedenen Aktoren ist es so, dass in den Einstellungen nur Werte in 0.2 oder 0.5 Schritten entgegengenommen werden. Da stellt man 0.3 ein und nach dem speichern steht da 0.5
Wie die konkrete Schrittweite ist, weiss nur der Programmierer. Ich habe da auch schon öfter rum probiert.
Du kannst davon aus gehen, das dieser Fehler nicht beseitigt wird. Schön wäre eine Fehlermeldung ... Zeiten < 0.5 sec nicht erlaubt. Aber selbst dafür hat eq-3 wohl keine Zeit.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN
Hallo,
bei dem HM-MOD-Re-8 (8fach Schaltmodul) funktioniert 0,1sek. Alles was darunter geht (0,09Sek und kleiner) funktioniert nicht und der Aktor schaltet fest ein. (gerade mal getestet)
gruß Udo
bei dem HM-MOD-Re-8 (8fach Schaltmodul) funktioniert 0,1sek. Alles was darunter geht (0,09Sek und kleiner) funktioniert nicht und der Aktor schaltet fest ein. (gerade mal getestet)
gruß Udo
-
- Beiträge: 1276
- Registriert: 27.07.2010, 11:38
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: AW: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor
Es wird immer eine Einschaltzeit mitgeschickt. Und wie soll man wohl sagen, das der Aktor unbegrenzt anbleiben soll? Indem für die Zeit die 0 gesetzt wird. Nun hat jeder Aktor noch eine minimale Einschaltzeit, alles kürzere wird als 0 interpretiert und der Aktor bleibt an.
Wo jetzt die Grenze je Aktortyp liegt, könnte die WebUI in den Programmen anzeigen oder in der Doku stehen. Ich brauchte noch nie eine ganz kurze Zeit, damit hab ich noch nie nachgesehen.
Gruß EnergyStar
Wo jetzt die Grenze je Aktortyp liegt, könnte die WebUI in den Programmen anzeigen oder in der Doku stehen. Ich brauchte noch nie eine ganz kurze Zeit, damit hab ich noch nie nachgesehen.
Gruß EnergyStar
--------------------------------------------
CCU1 mit 1.514, CUxD 0.59b, Historian V0.7.6hf1
161 Kanäle in 35 Geräten
in schrittweiser Migration auf die
CCU2 mit 2.15.5, CUxD 0.68, Historian V0.7.6hf1
254 Kanäle in 88 Geräten
gesamte Funktionalität über die
CL-Box mit homeputer CLX Ver. 4.0 Rel. 150625
Ansichten: 17, Objekte: 882, Zeilen: 19863, Variablen: 1966
CCU1 mit 1.514, CUxD 0.59b, Historian V0.7.6hf1
161 Kanäle in 35 Geräten
in schrittweiser Migration auf die
CCU2 mit 2.15.5, CUxD 0.68, Historian V0.7.6hf1
254 Kanäle in 88 Geräten
gesamte Funktionalität über die
CL-Box mit homeputer CLX Ver. 4.0 Rel. 150625
Ansichten: 17, Objekte: 882, Zeilen: 19863, Variablen: 1966
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2368
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN
... indem man ihn einfach auf EIN schaltet . Dann bleibt der so bis in alle Ewigkeit!EnergyStar hat geschrieben:Und wie soll man wohl sagen, das der Aktor unbegrenzt anbleiben soll?
Für mich ist das eindeutig ein Fehler, wenn bei Einschaltzeiten <100ms auf permanent EIN geschaltet wird. Ich könnte mich damit anfreunden, wenn er bei <100ms auf AUS bleibt.
Ich frage mich manchmal, warum solche wirklich simple Fehler bei EQ3 nicht erkannt werden.
... und erst recht nicht beseitigt werden
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
- robbi77
- Beiträge: 13865
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN
Kann das Relais überhaupt so schnell schalten? ....
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2368
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN
... welches Relais?
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN
Weil die Frage aller Fragen - Fehler oder kein Fehler - zwischen Kunden und Firma immer zu Diskussionen führt. Es gibt da wie Du hier schon sehen kannst, verschiedene Sichtweisen.funkleuchtturm hat geschrieben: Ich frage mich manchmal, warum solche wirklich simple Fehler bei EQ3 nicht erkannt werden.
... und erst recht nicht beseitigt werden
Ich würde so weit zustimmen, dass eine Zeit < 0.5 von der WebUi mit einem entsprechenden Hinweis abgelehnt werden sollte.
Allerdings hilft das den Script Programmierern dann auch noch nicht weiter.
Solange grobe Fehler in den Heizungsthermostaten, Zeitmodulen ... nicht beseitigt werden, sind _mir_ solche Kleinigkeiten total egal. Zumal es ein nachvollziehbares Verhalten ist, das die User nach diesem Thema hier ja leicht umgehen können.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
- robbi77
- Beiträge: 13865
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN
Das vom Aktor.funkleuchtturm hat geschrieben:... welches Relais?
Wie wird denn sonst die Last geschaltet?
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Einschaltdauer null schaltet Aktor EIN
Mit einem MOSFET.robbi77 hat geschrieben:Das vom Aktor.funkleuchtturm hat geschrieben:... welches Relais?
Wie wird denn sonst die Last geschaltet?