Hallo zusammen,
nachdem mich das Problem mit dem Auto-Modus extrem nervt (s. entsprechenden Thread), hab ich mit folgender Alternative für "Heizung auf 5°C bei Fenster offen"experimentiert.
* Anlegen einer neuen Gruppe pro Raum mit Thermostat + Fensterkontakt (bisher war's programmgesteuert)
* Deaktivierung der entsprechenden Programme
Probleme/Fehler(?):
- Die Fensterkontakte signalisieren in 80% der Fälle bei einer Statusänderung rot (trotz neu anlernen etc.)
- Auch wenn im Gruppenprogramm bei der "Temperatursturzerkennung" 5°C eingestellt ist, schalten die Thermostate bei Fensteröffnung TEILS auf 12°.
- Die (für mich zuerst unverständlichen)12° habe ich nach langem Suchen bei den "Direkten Verbindungen" gefunden. Dort sind sie bei JEDER Verbindung zum Verschluss hinterlegt.
- Nachdem alle direkten Verbindungen geändert habe (schwitz - bei 3 Fenstern und 3 Thermostaten und Wandthermostat im Raum --> 12 Änderungen), funktionierts trotzdem nicht wirklich richtig: Fenster signalisiert meist rot (s. o.), 2 Thermostate schalten in Fenster-auf-Modus, einer bleibt im Auto-Modus bzw. jeglich erdenkliche Kombination davon ...
Hat das auch jemand?
Vielleicht hängt das ja alles mit der Auto-Modus -Problematik in den anderen Threads zusammen ...
nachdem mich das Problem mit dem Auto-Modus extrem nervt (s. entsprechenden Thread), hab ich mit folgender Alternative für "Heizung auf 5°C bei Fenster offen"experimentiert.
* Anlegen einer neuen Gruppe pro Raum mit Thermostat + Fensterkontakt (bisher war's programmgesteuert)
* Deaktivierung der entsprechenden Programme
Probleme/Fehler(?):
- Die Fensterkontakte signalisieren in 80% der Fälle bei einer Statusänderung rot (trotz neu anlernen etc.)
- Auch wenn im Gruppenprogramm bei der "Temperatursturzerkennung" 5°C eingestellt ist, schalten die Thermostate bei Fensteröffnung TEILS auf 12°.
- Die (für mich zuerst unverständlichen)12° habe ich nach langem Suchen bei den "Direkten Verbindungen" gefunden. Dort sind sie bei JEDER Verbindung zum Verschluss hinterlegt.
- Nachdem alle direkten Verbindungen geändert habe (schwitz - bei 3 Fenstern und 3 Thermostaten und Wandthermostat im Raum --> 12 Änderungen), funktionierts trotzdem nicht wirklich richtig: Fenster signalisiert meist rot (s. o.), 2 Thermostate schalten in Fenster-auf-Modus, einer bleibt im Auto-Modus bzw. jeglich erdenkliche Kombination davon ...
Hat das auch jemand?
Vielleicht hängt das ja alles mit der Auto-Modus -Problematik in den anderen Threads zusammen ...
Grüße
wm20320
wm20320
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Gruppen/direkte Verknüpfungen CCU2
Hallo
grundsätzlich funktionieren bei mir die Gruppen.
Ein bekanntes Problem ... Du kannst als Absektemp einstellen was und wo Du möchtest. Irgentwo her kommen immer die 12°
Selten bleibt bei mir nach dem schließen aller Fenster die Absenktemp 12° aktuell. Obwohl kein Symbol mit einem offenen Fenster zu sehen ist.
Alle Mitglieder der Gruppe stehen bei mir auf AUTO
grundsätzlich funktionieren bei mir die Gruppen.
Ein bekanntes Problem ... Du kannst als Absektemp einstellen was und wo Du möchtest. Irgentwo her kommen immer die 12°
Selten bleibt bei mir nach dem schließen aller Fenster die Absenktemp 12° aktuell. Obwohl kein Symbol mit einem offenen Fenster zu sehen ist.
Alle Mitglieder der Gruppe stehen bei mir auf AUTO
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
-
- Beiträge: 27
- Registriert: 08.08.2014, 16:12
Re: Gruppen/direkte Verknüpfungen CCU2
Hallo,
auf der Phänomen mit der 12°C Absenktemperatur bin ich auch schon gestoßen.
Auf meine Anfrage beim Händler Elv.de wurde mir folgendes mitgeteilt:
Über den Menübefehl Startseite > Einstellungen > Geräte > Geräte-/ Kanalparameter einstellen sollte man die "Absenktemperatur" via "Fenster-Auf-Temperatur" einstellen können. Änderungen werden leider nicht an die Geräte übertragen. Alle anderen Einstellungen werden fehlerfrei an die Geräte übertragen.
auf der Phänomen mit der 12°C Absenktemperatur bin ich auch schon gestoßen.
Auf meine Anfrage beim Händler Elv.de wurde mir folgendes mitgeteilt:
Demnach muss man immer die Gruppe mit den ganzen Geräten neu erstellen, wenn man nur eine Änderung vorgenommen werden soll.Die Fenster-Auf-Temperatur muss in de den Direkten Verknüpfungen angepasst werden. Diese werden durch das System mittels Gruppen-Funktion automatisch erstellt.
Über den Menübefehl Startseite > Einstellungen > Geräte > Geräte-/ Kanalparameter einstellen sollte man die "Absenktemperatur" via "Fenster-Auf-Temperatur" einstellen können. Änderungen werden leider nicht an die Geräte übertragen. Alle anderen Einstellungen werden fehlerfrei an die Geräte übertragen.
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Gruppen/direkte Verknüpfungen CCU2
Hallo
mein damaliger Test, den ich jetzt nicht noch ienmal wiederholen möchte, hatte ergeben, dass ich in allen Direktverknüpfungen manuell 14° eingestellt habe und bei Öffnen des Fensters trotzdem 12° an der Heizung zu lesen war.
Hat denn jemand schon mal erfolgreich eine andere Temp als 12° bei einer Heizungsgruppe realisiert? Egal auf welchem Weg?
mein damaliger Test, den ich jetzt nicht noch ienmal wiederholen möchte, hatte ergeben, dass ich in allen Direktverknüpfungen manuell 14° eingestellt habe und bei Öffnen des Fensters trotzdem 12° an der Heizung zu lesen war.
Hat denn jemand schon mal erfolgreich eine andere Temp als 12° bei einer Heizungsgruppe realisiert? Egal auf welchem Weg?
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
- Roland M.
- Beiträge: 9892
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 1410 Mal
Re: Gruppen/direkte Verknüpfungen CCU2
Hallo!
Mein, für mich logischer Lösungsweg:
- Gruppen angelegt
- Heizungsregler hinzugefügt
- Fensterkontakte hinzugefügt
- Raumthermostate hinzugefügt
Als ich beim Öffnen die 12° (14°?) bemerkte, hab ich in den Dierktverbindungen die Absenktemperatur auf 5° umgestellt, fertig.
Tut, was gedacht ist. Und das in 6 Räumen/Gruppen.
Allerdings hab ich die Heizungsregler zuvor auf FW 1.3 gebracht und dann zur Sicherheit nochmals mit Reset ab- und wieder angelernt.
Roland
Hier, ich!Herbert_Testmann hat geschrieben:Hat denn jemand schon mal erfolgreich eine andere Temp als 12° bei einer Heizungsgruppe realisiert?
Mein, für mich logischer Lösungsweg:
- Gruppen angelegt
- Heizungsregler hinzugefügt
- Fensterkontakte hinzugefügt
- Raumthermostate hinzugefügt
Als ich beim Öffnen die 12° (14°?) bemerkte, hab ich in den Dierktverbindungen die Absenktemperatur auf 5° umgestellt, fertig.
Tut, was gedacht ist. Und das in 6 Räumen/Gruppen.
Allerdings hab ich die Heizungsregler zuvor auf FW 1.3 gebracht und dann zur Sicherheit nochmals mit Reset ab- und wieder angelernt.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Gruppen/direkte Verknüpfungen CCU2
ok, dann werde ich mit der aktuellen Version jetzt noch mal testen ...Roland M. hat geschrieben:Hallo!
Absenktemperatur auf 5° umgestellt, fertig.
Tut, was gedacht ist. Und das in 6 Räumen/Gruppen.
Roland
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Re: Gruppen/direkte Verknüpfungen CCU2
Die Temperatur habe ich noch nie verstellt. Was mir aber aufgefallen ist, dass die Temp sofort auf 12°C geht beim Öffnen und sofort auf Auto Temp wenn man schliesst. Meiner Meinung nach müsste aber auch hier die Verweilzeit abgewartet werden (z.B. 5min) bis das Thermostat wieder hoch geht, ansonsten wird ja sowieso wieder viel zu sehr geheizt bis die Raumluft durch die Wände etc wieder etwas angewärmt wurde.
CCU-2, Historian und ioBroker auf Odroid HC
11x HM-CC-RT-DN, 5x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-WDS40-TH-I, 3x HM-Sec-SC-2, 2x HM-LC-Bl1-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-Sec-RHS
11x HM-CC-RT-DN, 5x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-WDS40-TH-I, 3x HM-Sec-SC-2, 2x HM-LC-Bl1-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-Sec-RHS
- Roland M.
- Beiträge: 9892
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 1410 Mal
Re: Gruppen/direkte Verknüpfungen CCU2
Hallo!
Roland
Wenn du die TFK nur für die Heizung verwendest (und nicht z.B. auch fürs Öffnen von Rolladen etc.), kannst du in den Geräteeigenschaften noch eine Meldeverzögerung von z.B. 5 Minuten einbauen. Dann hast du das gewünschte Ergebnis, beim kurzen Stoßlüften ist hier allgemeine Meinung, daß durchs Niederfahren der Heizung ohnehin keinerlei Einsparung realisiert werden kann.spot hat geschrieben:Was mir aber aufgefallen ist, dass die Temp sofort auf 12°C geht beim Öffnen und sofort auf Auto Temp wenn man schliesst. Meiner Meinung nach müsste aber auch hier die Verweilzeit abgewartet werden (z.B. 5min) bis das Thermostat wieder hoch geht, ansonsten wird ja sowieso wieder viel zu sehr geheizt bis die Raumluft durch die Wände etc wieder etwas angewärmt wurde.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Gruppen/direkte Verknüpfungen CCU2
Hallo,
danke für den Tipp! Endlich ist meine Fenster-auf-Temperatur nicht mehr auf 12 Grad!
Meine Fenstersensensoren waren bereits mit Heizungsreglern und Wandthermostaten in Gruppen eingebunden und ich habe nun die Temperatur in den Direktverknüpfungen verändert. Funktioniert!
Vielen Dank,
SHC
danke für den Tipp! Endlich ist meine Fenster-auf-Temperatur nicht mehr auf 12 Grad!
Meine Fenstersensensoren waren bereits mit Heizungsreglern und Wandthermostaten in Gruppen eingebunden und ich habe nun die Temperatur in den Direktverknüpfungen verändert. Funktioniert!
Vielen Dank,
SHC
Re: Gruppen/direkte Verknüpfungen CCU2
Hallo zusammen
Habe eine CCU2 FW2.9.12 mit zwei Heizkörperthermostaten HM-CC-RT-DN FW1.3 und einem Türkontakt HM-Sec-SC.
In der Gruppe habe ich den ersten Heizkörperthermostaten (Sender) mit dem zweiten (Empfägre) verknüpft. Den Türkontakt habe ich mit dem ersten Heizkörperthermostaten verknüpft und es funktioniert alles.
Jetzt die eigendliche Frage: Wie kann ich in der CCU2 WebUI das Wochenprogramm bearbeiten?
Besten Dank für eine Antwort.
Habe eine CCU2 FW2.9.12 mit zwei Heizkörperthermostaten HM-CC-RT-DN FW1.3 und einem Türkontakt HM-Sec-SC.
In der Gruppe habe ich den ersten Heizkörperthermostaten (Sender) mit dem zweiten (Empfägre) verknüpft. Den Türkontakt habe ich mit dem ersten Heizkörperthermostaten verknüpft und es funktioniert alles.
Jetzt die eigendliche Frage: Wie kann ich in der CCU2 WebUI das Wochenprogramm bearbeiten?
Besten Dank für eine Antwort.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Andy
_________________________________________________________________________________________________
Raspberrymatic auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Antenne Aurel GP868, ca. 19x BidCos-RF und ca. 46x HmIP-RF, ioBroker auf NUC unter Proxmox, 4x Wiffi 3.0, Pulsecounter, Weatherman-Edition
Andy
_________________________________________________________________________________________________
Raspberrymatic auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Antenne Aurel GP868, ca. 19x BidCos-RF und ca. 46x HmIP-RF, ioBroker auf NUC unter Proxmox, 4x Wiffi 3.0, Pulsecounter, Weatherman-Edition