Wenn der Datenpunkt PARTY_START_TIME in den Wandthermostaten oder Heizungsthermostaten per Script abgefragt wird, kommt ein falscher Wert zurück, wenn die Anzahl der Minuten ab Mitternacht >256 ist.
CCU FW 2.15 und 2.17
Beispiel für Abfragescript:
Code: Alles auswählen
WriteLine( (dom.GetObject("VirtualDevices.INT0000005:1.PARTY_START_TIME")).State() );
WriteLine( dom.GetObject("DG_AZ_WT-2").DPByHssDP("PARTY_START_TIME").State() );
WriteLine( dom.GetObject("DG_AZ_HT-4").DPByHssDP("PARTY_START_TIME").State() );
WriteLine("Hallo Welt!");
Code: Alles auswählen
192
192
192
Hallo Welt!
Der Fehler tritt nicht auf, wenn externe Programme wie ccu.io oder Historian auf die CCU zugreifen.