Ich werde versuchen wie üblich hier eine Liste der nachvollziehbaren Fehler dieser Version zu führen.
Duskussionen zur FW bitte hier http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 26&t=33738
- Der "ewige Klassiker" von dem alle betroffen sind: ReGaHss Error 11622 (tritt bei WebUI-Benutzung auf)
- Direktverknüpfungen zwischen Virtuellen Tastern und dem Rolladenaktor HM-LC-Bl1-FM können nicht bearbeitet werden. Fenster im Browser bleibt leer. ???
- HMIP-FAL 230-C6 - in WebUi Programmen nicht als Aktor benutzbar - über die CCU2 nicht mit HMIP Sensoren (z.B. WTH) zu verknüpfen, also eigentlich nicht benutzbar
Hinweis: RSSI Felder von Geräten die seit dem letzten Boot keine Verbindung zur CCU hatten, zeigen unrealistische Werte. In den bisherigen Versionen war das Feld leer.
-----------
von eq-3 noch nicht realisierte HMIP Funktionen
- HMIP-PSM -> Einschalten nach Wiederkehr der Versorgungsspannung
- Gruppen für HMIP Heizungskomponenten
- Geräteaustausch im Posteingang
- HMIP-WRC2 - 2fach Wandtaster. Nur mit Access Point oder CCU2 nutzbar und nur als ECO Schalter für Heizung konfigurierbar