Seite 4 von 4

Re: gefixt - CCU3 Keine UNREACH Servicemeldung mehr

Verfasst: 28.09.2020, 09:06
von Baxxy
Der zweite Test mit dem HmIP-WRC6 verlief anders. Ca. 3h15m nach entfernen der Batterien gab es die Meldung "Gerätekommunikation gestört".

Zusammenfassung:
1.Versuch ohne Haken bei "zyklische Statusmeldung" --> Gerät wird auch nach 27h nicht vermisst
2.Versuch mit Haken bei "zyklische Statusmeldung" --> Gerät wird nach etwas mehr als 3h vermisst

Fazit: Auch wenn der HmIP-WRC6 sich ohne "zykl. Statusmeldung" ca. alle 80min bei der Zentrale meldet wird er nicht vermisst wenn die Batterien entfernt wurden.
Ein "Gerätekommunikation gestört" bekommt man nur wenn die "zykl. Statusmeldung" aktiviert ist.

Vielleicht hilft das jemandem. Mir war das vorher so nicht bewusst.

Re: gefixt - CCU3 Keine UNREACH Servicemeldung mehr

Verfasst: 28.09.2020, 09:44
von Daimler
Hi,

It's not a Bug, it's a Feature. :wink:
Ging mir so mit den älteren HM-Rauchmeldern - die SM kam ganz besonders schnell, nach ~ 4 Wochen. 8)
Safety first.

Re: gefixt - CCU3 Keine UNREACH Servicemeldung mehr

Verfasst: 28.09.2020, 10:24
von Bicki89
Vielen Dank! Ja, das werde ich mal testen. Vielleicht ändert das in der Tat etwas an meinem Problem!

Re: gefixt - CCU3 Keine UNREACH Servicemeldung mehr

Verfasst: 26.07.2021, 12:52
von Aquaplex
Ich krame den Thread noch mal raus, da ich meine, eine ähnliche Beobachtung in Bezug auf UNREACH-Meldungen sowie die zykl. Statusmeldungen gemacht zu haben.

Bei allen meinen Geräten (egal ob reine Sender oder Aktoren) sind die Standard-Werte für die zykl. Statusmeldung gesetzt. Gelegentlich (höchstens wöchentlich) taucht in der CCU3 eine Servicemeldung "Gerätekommunikation gestört" auf, es ist aber kein spezielles Gerät, sondern mehr oder weniger zufällig. Nach meistens wenigen Minuten verschwindet diese Meldung von selbst, auch ohne dass man das Gerät aktiv bedient/angesprochen hätte.

Kann es sein, dass der "Timer" in den Geräten sowie der CCU unterschiedlich läuft und es manchmal dazu kommen kann, dass die Zentrale ein Gerät (aufgrund der zykl. Statusmeldungen) vermisst, das Gerät aber noch gar nicht seine nächste Sendung angestoßen hat? Oder wie ist es sonst zu erklären, dass die Meldung relativ kurze Zeit später von selbst wieder verschwindet - sich das Gerät also gemeldet hat?
Wie gesagt, dass passiert nicht allzu häufig, aber das Muster ist auffällig.

Ich habe eine CCU3 (Rasp) mit aktuellster Firmware und dem RPI-RF-MOD. Alle Komponenten (>100) sind IP und funktioniert sonst recht stabil und fehlerfrei.