Wenn ein Thermostat auf CEN gestellt und dann eine beliebige Solltemperatur hineingeschrieben wird, später auf AUTO geschaltet und die Solltemperatur ausgelesen wird, dann wird die letzte im CEN-Mode gesetzte Temperatur zurückgegeben, nicht die für den Auto-Mode im Programm des RT gespeicherte Temperatur. Erst nach dem nächsten Schaltzeitpunkt wird die richtige Solltemperatur zurückgegeben.

Ähnliches Verhalten bei Urlaubs/Partymode.

Workaround: mir keiner bekannt.
Herbert Testmann: Anmerkung ... Nach kurzer Diskussion scheint der Fehler nicht aufzutreten, wenn die Modi am Gerät selbst umgestellt werden. Dann werden die richtigen Werte der Solltemperatur benutzt und auch an die CCU zurück geliefert.
Das Problem entsteht offenbar nur dann, wenn über ein Script von der CCU aus der Modus verstellt wird.
EDIT: der Fehler tritt nur bei Firmware 1.x auf. V2.0 scheint ok zu sein. Siehe thread unten.
V.

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HM-CC-TC: ausgelesene Solltemperaturen sind falsch

Beitrag von Herbert_Testmann » 20.01.2012, 20:14


Antworten