Hallo,
ich habe mir eine Oberfläche für den Status meiner FBH erstellt. Neben dem 'Modus' und der 'Ist' sowie der 'Soll' Temperatur frage ich via Systemvariable auch den Zustand des Ventil ab.
Da man den Status dafür nicht direkt auswählen konnte (da der HMIP-FAL nicht unterstützt wird), habe ich mir verschiedene Systemvariablen angelegt. wahr = offen , falsch = zu.
Die Abfrage funktioniert gut, allerdings wird der Wert als 'on' und 'off' angezeigt.
Weis jemand, ob man das irgendwo im Neo ändern kann?
Statusanzeige 'On' und 'Off' umbenennen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3302
- Registriert: 07.01.2015, 23:26
- Wohnort: Scheeßel
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Statusanzeige 'On' und 'Off' umbenennen
Du kannst bei der SV in Mediola STATE und MAPPED STATE auswählen.
Welches was ist weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber eins gibt glaube ich als Text on/off aus und das andere die manuell im WebUI vergebenen Begriffe. Wobei ich eine wahr/falsch SV noch nie als Text wiedergegeben habe.
Ansonsten mache es mit einer SV Werteliste mit den Werten offen und zu.
Das geht dann auf jeden Fall in Mediola.
Welches was ist weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber eins gibt glaube ich als Text on/off aus und das andere die manuell im WebUI vergebenen Begriffe. Wobei ich eine wahr/falsch SV noch nie als Text wiedergegeben habe.
Ansonsten mache es mit einer SV Werteliste mit den Werten offen und zu.
Das geht dann auf jeden Fall in Mediola.
Re: Statusanzeige 'On' und 'Off' umbenennen
Hah!
perfekt. MAPPED STATE war die Lösung.
Hatte mich eh schon gefragt wofür das steht. Funktioniert perfekt.
Danke
perfekt. MAPPED STATE war die Lösung.
Hatte mich eh schon gefragt wofür das steht. Funktioniert perfekt.
Danke
-
- Beiträge: 3302
- Registriert: 07.01.2015, 23:26
- Wohnort: Scheeßel
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal