ich denke in der Berechnung der Mean5Minutes des EM1010 ist noch ein Fehler. Ich benutze den EM1010 um einen Drehstromzähler mit 120 U/kWh abzulesen. Jedoch kommt beim Wert Mean5Minutes immer ein deutlich zu geringer Wert raus. Der Max5Minutes passt dem Anschein nach.
Konkret jetzt als Anzeige im CUxD:
Mean5Minutes = 0,03 kW = 30 W
Max5Minutes = 0,42 kW = 420 W
Im CUxD- Terminal steht im Empfangsfenster:
Code: Alles auswählen
E0101E2AC310400CA02
mit 120 U/kWh, also eine Umdrehung 1/120*3600*1000 Ws
Sind 71s zwischen den Umdrehungen 30000 Ws / 71s = 428W (korrekt)
Und 4 Umdrehungen gesamt in 5 Minuten: 4 * 30000 Ws / 300s = 400W (so wäre es korrekt)(Verbrauch ist gerade sehr gleichmäßig)
CUxD berechnet aber nur 30W. (Benutzte Version des CUxD: 0.562)
Mache ich was falsch, oder rechnet der CUxD falsch?
cu,
Michael