Moin,
vielleicht bin ich echt zu doof, aber meine S300th lassen sich nicht einbinden.
Im Terminal scheinen sie zu erscheinen:
[ttyACM0] 15:55:09 --> K41269256
[ttyACM0] 16:00:59 --> K41344251
[ttyACM0] 16:09:44 --> K41242250
[ttyACM0] 16:10:16 --> K61281244
[ttyACM0] 16:13:10 --> K61287244
[ttyACM0] 16:21:24 --> K41191250
[ttyACM0] 16:36:22 --> K61333246
Aber unter Adresse-1 in die HM eingebunden, geben sie keine Werte.
Was kann ich falsch gemacht haben?
Danke
Claas
Thermo Sensoren konfigurieren
Moderator: Co-Administratoren
Thermo Sensoren konfigurieren
42 Geräte:
1x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-LC-Sw4-SM, 1x HM-RC-12, 5x HM-Sec-SD, 3x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-SM, 1x HM-Sec-SD-Team, 9x HM-Sec-SC, 1x HM-LC-Sw2-PB-FM, 1x HM-RC-Key3-B, 2x HM-RC-Sec3, 1x HM-RC-Sec3-B, 1x HM-Sec-SFA-SM, 2x HM-WDS40-TH-I, 1x HM-WDS30-T-O, 1x HM-CCU-1, 3x HM-LC-Sw1-Pl
1x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-LC-Sw4-SM, 1x HM-RC-12, 5x HM-Sec-SD, 3x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-SM, 1x HM-Sec-SD-Team, 9x HM-Sec-SC, 1x HM-LC-Sw2-PB-FM, 1x HM-RC-Key3-B, 2x HM-RC-Sec3, 1x HM-RC-Sec3-B, 1x HM-Sec-SFA-SM, 2x HM-WDS40-TH-I, 1x HM-WDS30-T-O, 1x HM-CCU-1, 3x HM-LC-Sw1-Pl
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 245 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CUxD 0.560
Hallo Claas,
Probier doch einfach mal CODE=4 für den einen und CODE=6 für den anderen.
Viele Grüße,
Uwe.
Wenn Du am Sensor eine 1 eingestellt hast, dann ist da wohl irgendwas am Sensor defekt.kielclaas hat geschrieben: vielleicht bin ich echt zu doof, aber meine S300th lassen sich nicht einbinden.
Im Terminal scheinen sie zu erscheinen:
[ttyACM0] 15:55:09 --> K41269256
[ttyACM0] 16:00:59 --> K41344251
[ttyACM0] 16:09:44 --> K41242250
[ttyACM0] 16:10:16 --> K61281244
[ttyACM0] 16:13:10 --> K61287244
[ttyACM0] 16:21:24 --> K41191250
[ttyACM0] 16:36:22 --> K61333246
Aber unter Adresse-1 in die HM eingebunden, geben sie keine Werte.
Probier doch einfach mal CODE=4 für den einen und CODE=6 für den anderen.
Viele Grüße,
Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: CUxD 0.560
Hallo,
ich hab nicht lange genug gewartet. Es löppt. Der Code war schon richtig mit Adresse minus eins.
Danke!
Claas
ich hab nicht lange genug gewartet. Es löppt. Der Code war schon richtig mit Adresse minus eins.
Danke!
Claas
42 Geräte:
1x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-LC-Sw4-SM, 1x HM-RC-12, 5x HM-Sec-SD, 3x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-SM, 1x HM-Sec-SD-Team, 9x HM-Sec-SC, 1x HM-LC-Sw2-PB-FM, 1x HM-RC-Key3-B, 2x HM-RC-Sec3, 1x HM-RC-Sec3-B, 1x HM-Sec-SFA-SM, 2x HM-WDS40-TH-I, 1x HM-WDS30-T-O, 1x HM-CCU-1, 3x HM-LC-Sw1-Pl
1x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-LC-Sw4-SM, 1x HM-RC-12, 5x HM-Sec-SD, 3x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-SM, 1x HM-Sec-SD-Team, 9x HM-Sec-SC, 1x HM-LC-Sw2-PB-FM, 1x HM-RC-Key3-B, 2x HM-RC-Sec3, 1x HM-RC-Sec3-B, 1x HM-Sec-SFA-SM, 2x HM-WDS40-TH-I, 1x HM-WDS30-T-O, 1x HM-CCU-1, 3x HM-LC-Sw1-Pl