Hallo Uwe,
vielen Dank erst mal für deine Hilfe.
Also ich kann jetzt die FHT80B über die Homematic steuern.
Nur das der FHT im CEnt Modus "nA" es selber auf ON springt kann ich jetzt nicht bestätigen. Wenn ich das richtig in deiner Doku gelesen habe.
Aber es geht ja so auch . Nur was nicht geht ist die Ist Temperatur im Raum anzuzeigen.
Bzw. es geht nur wenn ich es in einem selbsterstellten Programm abrufe. Dann wird der Wert auch unter Geräte aktualisiert.
Ist das so korrekt??
Gruß
FHT80b Konfiguration
Moderator: Co-Administratoren
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
FHT80b Konfiguration
Hallo Nightrunner,
Wenn Du keine Temperaturen bekommst, dann stimmt irgendwas nicht. Mit Programmen sollte das nichts zu tun haben.
Nach einem erfolgreichen Pairing vom CUL mit dem FHT80b springt das Menü "CEnt" auf "On".
Viele Grüße,
Uwe.
Die Temperatur wird automatisch ca. alle 15 Minuten aktualisiert. Bei mir funktioniert das jedenfalls so.Nightrunner81 hat geschrieben: vielen Dank erst mal für deine Hilfe.
Also ich kann jetzt die FHT80B über die Homematic steuern.
Nur das der FHT im CEnt Modus "nA" es selber auf ON springt kann ich jetzt nicht bestätigen. Wenn ich das richtig in deiner Doku gelesen habe.
Aber es geht ja so auch . Nur was nicht geht ist die Ist Temperatur im Raum anzuzeigen.
Bzw. es geht nur wenn ich es in einem selbsterstellten Programm abrufe. Dann wird der Wert auch unter Geräte aktualisiert.
Ist das so korrekt??
Wenn Du keine Temperaturen bekommst, dann stimmt irgendwas nicht. Mit Programmen sollte das nichts zu tun haben.
Nach einem erfolgreichen Pairing vom CUL mit dem FHT80b springt das Menü "CEnt" auf "On".
Viele Grüße,
Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir