Uniroll Gurtwickler einbinden

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

#Michi#
Beiträge: 32
Registriert: 19.08.2017, 14:54

Re: Uniroll Gurtwickler einbinden

Beitrag von #Michi# » 11.12.2017, 16:59

Wow... das nenn ich mal ne schnelle Antwort!

CUL is ca. 80 cm entfernt. Fürs anlernen hats zumindest gereicht.

Ich hab mit dem Befehl "U1234b" angelernt.

Wenn ich im Terminal dann "U1234b" oder "U1234e" eingebe passiert gar nichts...

Quttierung im Terminal:

Code: Alles auswählen

16:46:46 [ttyUSB0] <-T U1234b
16:46:50 [ttyUSB0] <-T U1234e
Hab den Uniroll auch mal in die Mitte gefahren und dann die beiden Kommandos eingegeben. Nix passiert. Hab dann zum Spaß ne Fernbedienung (CUX4000002 (X) ) angelegt und auf der CCU2 mit den beiden Kommandos belegt. Seit dem bekomme ich im Log folgende Einträge:

Code: Alles auswählen

Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[15461]: getValue 'CUX4000002:16.LEVEL' not found!
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[15461]: getValue 'CUX4000002:16.STATE' not found!
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[15461]: getValue 'CUX4000002:16.MOTION' not found!
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[15461]: getValue 'CUX4000002:16.RCVS' not found!
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[15461]: getValue 'CUX4000002:16.RCVL' not found!
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[15461]: getValue 'CUX4000002:16.CONTROL' not found!
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]
Dec 10 23:09:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Dec 10 23:10:54 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: invalid user - null pointer [iseESPexec.cpp:3451]
Dec 11 04:00:01 homematic-ccu2 cron.info crond[109]: crond: USER root pid 22880 cmd /usr/sbin/logrotate -f /etc/logrotate.conf || logger -p error -t "logrotate" "logrotate aborted with error $?"
Dec 11 04:12:01 homematic-ccu2 cron.info crond[109]: crond: USER root pid 22884 cmd /bin/setHWClock.sh
Dec 11 04:14:01 homematic-ccu2 cron.info crond[109]: crond: USER root pid 22887 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Dec 11 05:58:18 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[15461]: save paramsets(/usr/local/addons/cuxd/cuxd.ps) size:3358
Damit kann ich mal so überhaupt nichts anfangen... HILFE!

klassisch
Beiträge: 3974
Registriert: 24.03.2011, 04:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 70 Mal

Re: Uniroll Gurtwickler einbinden

Beitrag von klassisch » 11.12.2017, 17:14

Hast Du auch eine richtige Fernbedienung für den Uniroll? Damit könnte man testen, ob der Empfänger und der Wickler i.O. sind.

Das CUxD Device muß noch bedatet werden. Es muß ja wissen, was es schicken soll.

In der WebUi den zum Rolladen zugehörigen Kanal aufrufen und dann bedaten:
In die Felder hinter

Code: Alles auswählen

BLIND|CMD_SHORT

Code: Alles auswählen

BLIND|CMD_LONG

Code: Alles auswählen

BLIND|CMD_STOP
Jeweils den passenden Code schreiben, also z.B.

Code: Alles auswählen

U12349b

Code: Alles auswählen

U12349e

Code: Alles auswählen

U12349d
Aber bei mir klappts auch aus dem Terminal.

Ich würde noch ein paar Anlernversuche machen.

Schulze969
Beiträge: 1
Registriert: 30.06.2020, 08:47
System: CCU

Re: Uniroll Gurtwickler einbinden

Beitrag von Schulze969 » 30.06.2020, 09:15

bis hierher habe ich es auch geschafft.
Was muss man machen das die Rolläden nach der Behanghöhe hoch und runter fahren ? Also 10% hoch fahren?

klassisch
Beiträge: 3974
Registriert: 24.03.2011, 04:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 70 Mal

Re: Uniroll Gurtwickler einbinden

Beitrag von klassisch » 05.07.2020, 11:22

Glückwunsch!
Das ist derzeit aucn noch mein Stand. Mehr gibt die Sache out of the Box leider nicht her. Das ist wie die Knöpfe drücken.
Wenn man 10% braucht, muß man sich entweder ein Programm schreiben, welches die Behanghöhe in Fahrzeiten umrechnet oder ggf. einen virtuellen Aktor dafür "umbiegen".
Aber das habe ich bisher nicht gemacht. Ist auch schwierig, weil man ja immer von Hand eingreifen kann und damit alles durcheinander bringt.
Die Wickler haben ja auch noch einen Helligkeitssensor für eine integrierte Beschattungssteuerung. Und damit kommt man weit.
Wenn man selbst im Raum und unzufrieden ist, dann macht man das eben manuell bzw. mit Fernbedienung.
Die Automatisierung macht bei mir in Wirtschaftsräumen morgens die Rolläden auf und in allen Räumen abends wieder runter. Zusammen mit den lokalen Knöpfen und Fernbedienungen komme ich gut durch.