Hallo Tobias,
Tobias78 hat geschrieben:ich habe anscheinend ein ähnliches Problem.
Nöö, Du hast dieses Problem: http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 37&t=13222

Viele Grüße,

Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Tobias78
Beiträge: 1464
Registriert: 27.06.2010, 01:01
Wohnort: Braunschweig
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: [gelöst] Mit CUxD 0.58 gehen Script Aufrufe nicht mehr

Beitrag von Tobias78 » 22.06.2013, 14:18

Hallo Uwe,
vielen Dank! Genau das war es.
Ich habe die Zeile:

Code: Alles auswählen

dom.GetObject("CUxD.CUX2801002:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
Vor alle Skripte mit CUxD Systemaufruf gefügt und nun funktionieren Sie wieder.